PDA

Просмотр полной версии : ОВЕН ТРМ-212 Регулятор разрежения. Помогите настроить.



Алексей КИПОВЕЦ
16.01.2020, 15:12
Добрый день. В эксплуатации находится регулятор разрежения выполненный на базе ОВЕН ТРМ-212 с функцией ключа, т.е. при замыкании или размыкании внешнего тумблера происходит запуск/остановка регулирования. Никак не могу подобрать коэффициенты ПИД регулирования. Насколько я понял в ТРМ-212 период и частота следования импульсов зависят от полного хода ИМ в настройках регулятора, но непонятно назначение работы Ти хотя для такого безинерционного параметра как разрежение оно должно быть мизерным. Есть ли опыт? Поделитесь пожалуйста.

Alexey_Palich
24.01.2020, 22:01
Что используете в качестве датчика разрежения П3500 И6,3 Д0,5 попробуйте

Алексей КИПОВЕЦ
25.01.2020, 10:22
В качестве датчика разрежения использую многопредельный измеритель (цифровой напоромер) АГАВА АДР-0,25.2 - он измеряет разрежение в топке котла, выдает сигнал 4-20 мА на ТРМ-212 и аварийный дискретный сигнал в цепь автоматики безопасности котла, при снижении параметра ниже уставки, для остановки котла.

Алексей КИПОВЕЦ
25.01.2020, 10:26
На втором канале ТРМ-212 установлен ключ Автоматический / Ручной режимы работы. При переходе из автомата в ручной режим паразитных импульсов нет, с этой проблемой я разобрался. МЭО остается в том положении в котором и был при автоматическом режиме. Осталось только с коэффициентами разобраться. Спасибо за совет в понедельник буду пробовать.

Алексей КИПОВЕЦ
25.01.2020, 10:39
По коэффициентам понятно буду пробовать как Вы мне и писали, а вот в разделе VALV - Параметры задвижки. Какие параметры устанавливать? Использую МЭО-16/63 время полного хода привода 63 сек. Значит в разделе VALV в параметре V.MOT (полное время хода задвижки) - устанавливаю 63 сек. V.TOF (пауза между импульсами доводки) - устанавливаю 3 сек. В разделе VALV нужно устанавливать значения в параметре V.rEV (Минимальное время реверса) - у меня установлено 0?

Павел21
11.08.2022, 11:21
Здравствуйте, кто разобрался а данной теме по наладке ТРМ212 по разрежению, подскажите какие вводили параметры регулирования. У меня такая же ситуация, в качестве датчика использую Агава, исполнительный МЭО 250. Никак не могу попасть в настройки, разрежение сильно раскачивается.

Stentor
11.08.2022, 16:28
Здравствуйте, кто разобрался а данной теме по наладке ТРМ212 по разрешению,

разрешение сильно раскачивается.
Это Вы про разрежение?
В 2013 году настраивал ТРМ 212–Н.РР для плавного управления газовой горелкой, пришлось сделать "i=0", "d=0":

Павел21
12.08.2022, 11:04
Пытался делать ПИД регулирование, не подошло, думаю надо делать ПИ как на р25 было. Но спасибо за совет

remzet
26.10.2022, 10:16
Что используете в качестве датчика разрежения П3500 И6,3 Д0,5 попробуйте

Исчерпывающий "Ответ"