Просмотр полной версии : Как подключить модули ввода/вывода серии Mx210 к ПЛК110-MS4



Serduk
15.01.2020, 00:02
Всем привет! Поскольку техподдержка Овена не отвечает на вопросы по емейлу, пишу здесь.
Купил на свою голову 210е модули ввода-вывода вместо 110х, теперь не могу понять, как их подключить в программе MasterScada. Автоматически через меню не получается - там только 110е. Нашёл на сайте инструкцию по подключению 210х для Codesys, но для MasterScada она не подходит.
Перерыл все поиском, но нужной инструкции не нашёл. Подскажите, где эту инструкцию можно найти?
Спасибо заранее.

Евгений Кислов
15.01.2020, 06:25
Добрый день.
Посмотрите здесь п. 3.4:
https://owen.ru/uploads/175/mx210._primery_nastrojki_obmena_1.01.pdf

Serduk
15.01.2020, 17:43
Добрый день. Больше спасибо, не видел этой инструкции. Буду пробовать настроить.