Просмотр полной версии : Передача данных из панели weintek в плк овен 110 м02 при первом включении



Brandon_heat_dre
13.01.2020, 13:32
Доброго дня товарищи. Есть вот такая задача. Есть панель вайнтек и есть плк 110 , нужно передавать данные из панели в плк , при условии что плк слейв. описание реализации такой задачи есть уже на этом форуме очень подробное, но с панелью ОВЕН. суть там такая:
есть функциональная область , и при включении всей системы панель ждет 20 секунд и когда плк включился и прогрузился скидывает с помощью функциональной области данные в плк. работает хорошо без нареканий. подскажите можно ли реализовать подобную схему на вайнтеке? или там все таки свои какие то решения? пока что бегло посмотрел нашел несколько пунктов "управление ПЛК" но там группу регистров не сбросишь, надо каждый отдельно.. ну и другие нюансы. спасибо.

TOPan
04.02.2020, 09:35
Посмотрите пункт - Передача данных, там есть варианты по триггеру и по времени.

ASo
04.02.2020, 09:55
Скорее всего, придется писать макрос.

Николай Суриков
04.02.2020, 11:51
Элемент Передача данных (Глобальный)
47064
указываете начальный регистр массива данных в панели и начальный регистр в ПЛК и количество слов и передаете в ПЛК сразу кучу регистров
47065

ASo
04.02.2020, 12:04
И как будете делать разово и с задержкой?