PDA

Просмотр полной версии : Коды ошибок OwenCloud



SS-24
04.01.2020, 22:04
Добрый день,
подскажите, где приведены описания кодов ошибок OwenCloud? Где-то видел, но найти не могу. Ошибка 255 описана в Руководстве - а остальные??

Новикова Маргарита
09.01.2020, 11:45
Добрый день,
подскажите, где приведены описания кодов ошибок OwenCloud? Где-то видел, но найти не могу. Ошибка 255 описана в Руководстве - а остальные??

Добрый день.
Остальные ошибки зависят от протокола, который Вы используете. Например, "ошибка: 2" - это стандартный код ошибки протокола Modbus (02 — Адрес данных, указанный в запросе, недоступен.)
Какой код ошибки у Вас?
Какой прибор опрашиваете?

SS-24
10.01.2020, 10:11
Добрый день, Маргарита!
Спасибо за ответ. Теперь все понятно. Вопрос возник, т.к. в документации явных указаний на это я не нашел, а "облако" иногда их (т.е. ошибки) выдает. Понятно, что они вызваны нашими "неправильными" действиями.
Был код ошибки 2. Опрашиваем несколько слэйвов типа "Произвольный прибор Modbus", в качестве которого выступает стандартный IBM PC - на нем реализован PLC/PAC.
Все отлично работает, спасибо за помощь!
Сергей С.