PDA

Просмотр полной версии : Отказы БП ПР200-220.2(4).X



wal
03.01.2020, 07:14
Добрый день всем! С наступившим Новым Годом! В разное время в течении 2 лет закупили 5 реле, в эксплуатации из них 3. За полтора года вышли из строя все 3. Меняю на резервные(2 было)46516- тоже выскакивают! Сгорает токоограничивающий резистор и тянет за собой варистор и конденсатор на входе. От безисходности выбрасываю их, напрямую на мостик 220В. 2 месяца первый "модернизированный" отработал. Сеть в норме 200-230в. 46515465174651846519

IVM
03.01.2020, 10:27
Сеть не в норме. Имеют место быть сильные скачки напряжения.

Eugene.A
03.01.2020, 10:50
Может, наоборот, варистор пробивается и тянет за собой токоограничивающий резистор? Он, вообще-то, должен быть разрывной (fuse), и по совместительству работать предохранителем, т.е. не гореть, а уходить в обрыв.

Filini
03.01.2020, 12:45
Электрику по голове!!!

Sulfur
03.01.2020, 22:24
Сеть в норме 200-230в
Если бы сеть была в норме, варисторы не бились бы.
Имеет место мощные импульсные помехи в сети. Например от коммутации мощной индуктивной нагрузки (элетродвигатели). Особенно в момент отключения нагрузки.

2 месяца первый "модернизированный" отработал.
Видать пока еще есть запас у силовой части БП. В следующий раз может выгореть весь БП, включая трансформатор. Ибо варистор и разрывной резистор-предохранитель ставят именно для защиты силовой части БП.
Разбирайтесь с импульсными помехами в сети.

Сергей0308
04.01.2020, 03:28
Для начала я бы такое поставил: https://owen.ru/product/bsf

46531

ПР - в ремонт!

wal
08.01.2020, 09:22
Для Sulfurа: варистор горит после резистора(тот его разогревает, на первом снимке видно). В том же месте прекрасно работают ТРМ12, ТРМ212 , ТРМ2. Без эксцессов.

wal
08.01.2020, 09:23
Та же сеть, те же условия

IVM
08.01.2020, 11:08
Для Sulfurа: варистор горит после резистора(тот его разогревает, на первом снимке видно). В том же месте прекрасно работают ТРМ12, ТРМ212 , ТРМ2. Без эксцессов.

ТРМ12, ТРМ212 , ТРМ2 и ПР200 в одном шкафу стоят ?

melky
08.01.2020, 11:58
Правильнее другой вопрос, питаются ли они от одной фазы ?

Sulfur
08.01.2020, 14:03
варистор горит после резистора
Если с напряжением в сети все в порядке, то варистор не работает вообще никак (не оказывает влияние на работу), и соответственно греться он не может.
Подпаленый резистор это:
1. Превышение напряжения>пробой варистора>сгорание резистора, ибо обычный, а не разрывной.
2. Падение емкости и\или ESR конденсатора фильтра после выпрямителя. По этой причине возникают высокочастотные пиковые токи в цепи выпрямителя, которые могут "медленно" греть резистор. В этом случае варистор обычно не страдает.
3. Оригинальный варистор стоит с низким классификационным напряжением.