PDA

Просмотр полной версии : Не загружается новый СПК110



Алекс2013
02.01.2020, 14:01
При включении зависает новый СПК110. В сервисное меню входит, но при перезагрузке виснет. Что с ним такое?

Евгений Кислов
02.01.2020, 14:03
Вам нужно обновить прошивку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK1xx_M01/1.1.0611.1056.zip

Инструкция по обновлению - в п. 4.6:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Faq_v.2.1.pdf

Алекс2013
02.01.2020, 16:00
Большое спасибо

СергейНовосиб
12.01.2020, 14:36
У меня из 10 СПК - 3 так же зависли, причем уехав заказчикам в другие регионы. После 2-х, 3-х включений. Специалиста нужного там как правило нет, и объяснить, как сделать обновление прошивки сложно. Прошивка весит ~80 метров и по почте не переслать, приходится отправлять ссылку на скачивание.
СПК207 дохли аппаратно, а СПК107(110) получается программо!?! Что-то тут не так?!

Евгений Кислов
12.01.2020, 15:01
В некоторых специфических ситуациях происходит повреждение одного из системных файлов с настройками - из-за чего рантайм CODESYS не может запуститься.
Данная проблема должна быть решена в следующей прошивке, релиз которой запланирован в течение зимы.

Verbi
05.05.2020, 06:38
Евгений, добрый день. Скажите, прошивка с исправлениями уже вышла?

Евгений Кислов
05.05.2020, 09:24
Евгений, добрый день. Скажите, прошивка с исправлениями уже вышла?

Да, она выложена на сайте:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32687

Планируем к середине лета внедрить ее на заводе.

lelik76
09.06.2020, 20:00
В некоторых специфических ситуациях происходит повреждение одного из системных файлов с настройками - из-за чего рантайм CODESYS не может запуститься.
Данная проблема должна быть решена в следующей прошивке, релиз которой запланирован в течение зимы.

Да, а кто на объекте будет слушать про "специфические ситуации" при простое оборудования. А программист просто так не поедет обновлять прошивку, не его это косяк, а заказчик на гарантию ссылается.

Денис Жмуров
09.06.2020, 22:24
В некоторых специфических ситуациях происходит повреждение одного из системных файлов с настройками - из-за чего рантайм CODESYS не может запуститься.
Данная проблема должна быть решена в следующей прошивке, релиз которой запланирован в течение зимы.

Евгений, а у вас есть выходной контроль? Продукцию хоть как-то проверяют перед отгрузкой?

Евгений Кислов
10.06.2020, 06:28
Евгений, а у вас есть выходной контроль? Продукцию хоть как-то проверяют перед отгрузкой?

Выходной контроль есть.
Продукцию проверяют перед отгрузкой.