Просмотр полной версии : Ресурс релейных выходов ПР200
Вячеслав@
30.12.2019, 16:36
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каков реальный ресурс релейных выходов ПР200? Некоторые выходы будут задействованы для аварийной сигнализации, в том числе мигающий свет, импульсами по пол секунды. Некритичная ошибка может мигать довольно долго, пару часов в день не исключено. По моим подсчетам это 5 миллионов импульсов в год.
Заказать пр с транзисторными выходами не могу, так как нужен аналоговый выход.
Или придётся заказать дополнительно МУ110?
навернется, перепаяете.
По даташиту у реле указано как раз 5 миллионов по механике минималка. G5NB-1A-E на 5 вольт
Вячеслав@
30.12.2019, 18:32
навернется, перепаяете.
По даташиту у реле указано как раз 5 миллионов по механике минималка. G5NB-1A-E на 5 вольт
Не подходит вариант. Ездить каждый раз к заказчику, реле перепаивать.
Сергей0308
30.12.2019, 18:52
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каков реальный ресурс релейных выходов ПР200? Некоторые выходы будут задействованы для аварийной сигнализации, в том числе мигающий свет, импульсами по пол секунды. Некритичная ошибка может мигать довольно долго, пару часов в день не исключено. По моим подсчетам это 5 миллионов импульсов в год.
Заказать пр с транзисторными выходами не могу, так как нужен аналоговый выход.
Или придётся заказать дополнительно МУ110?
Можно такое взять: https://owen.ru/product/meyertec_signal_nie_ustrojstva_monoblok
46480
Всё само мигает и даже "пищит" и релюшкой не надо щёлкать, достаточно напряжение подать!
И ещё, зачем Вам два часа мигать, какой смысл, может можно при значительной продолжительности мигания частоту уменьшать?
И, надеюсь, что так не получится: https://youtu.be/YPOJDA4NSqE
Короче, я бы предложил СМИ2 добавить чтобы бегущей строкой писать: что уже почти авария! Сообразите, надеюсь, что написать, чтобы доходчиво было!
46481
https://owen.ru/product/smi2
И, на второй аналоговый выход можно транзистор поставить в качестве ключевого элемента, чтобы лампой мигать!
Вячеслав
1. у вас так часто будут аварии ?
2. можно сперва помигать, привлекая внимание персонала, а потом просто зажечь и пусть горит
3. раз в год, и 5 лямом минимальное количество циклов для механики...