PDA

Просмотр полной версии : WiFi и ПЛК ОВЕН кто подскажет



Anatoly Lebedev
03.01.2009, 19:02
подскажите можно ли организовать асу на плк овен и беспрорводных датчиках, беспроводных реле. если да то подскажите как это можно сделать и на каком оборудовании. спасибо и извиняйте за мою серость!:)

Dmitry
05.01.2009, 15:20
Если только через com-порт подключить своё беспроводное оборудование и написать к нему драйвер. Или использовать оборудование-модем, которое понимает AT команды, для которого драйвер есть в ПЛК.

Anatoly Lebedev
05.01.2009, 21:07
а если использовать радиомодемы типа невод 5 или спектр 433 али что либо подобное. может кто сталкивался подскажите.
спасибо всем откликнувшимся!

Дмитрий Артюховский
27.01.2009, 14:33
то подключается точка доступа к порту enternet контроллера - и контроллер уже беспроводной ))), соответвенно, хост машина тоже оборудована точкой доступа.... правда дальность невелика, но зато не нужно открывать шкафы и подключать провода для того что-бы поковыряться в контроллере. С датчиками хуже.. не знаю таких

Gans
14.07.2010, 07:25
подскажите в какой ветке почитать о подключении ПЛК через WiFi.В такой связке ПЛК к роутеру через эзернет , а уже с роутера нужным ПК.Заранее спасибо.Для начала надо просто настроить соединение от ПЛК1хх к своему компьютеру по Ethernet, всё остальное это нюансы сетевого оборудования и локальной сети :-) Подключение ПЛК1хх через WiFi или с использованием роутера ни чем не отличается от аналогичного подключения простых компьютеров. Соответственно Вам надо разбираться с настройками сетевого оборудования предполагаемого к использованию.

av-ignatov
14.07.2010, 11:25
Спасибо за подсказку , но с этим все в порядке.Я вообще не использую RS-232.Только Ethernet , т.к. на нубе нет сом порта(есть моксовский конвертер , но его не всегда удобно носить) , к тому же 232 я использую под панель.Если я подключаю ноутбук к роутеру через Ethernet , все ОК. , я если через WiFi , то даже не пингуется.

Малышев Олег
14.07.2010, 15:02
1) В роутерах обычно есть возможность пинга до указанного адреса (где то в веб интрефейсе)
2) Как ни странно в плк тоже есть пример ping
3) Разбираемся в маршрутизации и прописывании маршрутов на конкретную модель роутера
4) Не ходят ли в сети гигабит интернет jumbo frames??? Если да - отключите. Железо ПЛК их не поддерживает

av-ignatov
02.08.2010, 15:07
Согласно совету Gans поменял IP-адрес (как оказалось я не попадал в диапазон адресов роутера)и адрес шлюза и все сразу заработало .

Dimur
04.08.2010, 08:22
по поводу беспроводных датчиков - "Было! ищите поиском по форуму".

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7578&page=4

Делать беспроводные вещи на постоянную работу на территории промышленного предприятия - ИМХО не стоит. Да и в своём доме лишние излучатели (какие бы маленькие они не были) тоже не поставил бы...
А вот как контрольно-диагностическое временное оборудование - самое то!
планирую использовать такие для временных схем, типа "первый месяц работы оборудования" контролируется расширенно по параметрам с помощью таких навесных устройств и радиомодемов ОВЕН ПМ01 или ОВЕН-регистраторов. Потом комплект снимается и переносится на другой объект. "Маза сие великая есть".

rovki
04.08.2010, 09:27
а как же радио ,телевидение,сотовые телефоны (это я о безопасности ).дело не столько а типе канала (безпроводное,проводное) ,а в способе передачи -аналоговое или цифровое со своим протоколом.есть масса безпроводных(цифровых) ,первичных датчиков для промышленных предприятий (спасибо за ссылку).понятно что универсальных ,на все случаи жизни решений нет.но и отказываться от всего многообразия средств не стоит заранее не попробовав.:rolleyes:

av-ignatov
19.08.2010, 13:15
А можете по-подробнее рассказать, каким образом Вы это делаете?
Просто способов много, но проверенных совсем чуть-чуть...
ПлК подлкючен к роутеру через Ethernet кабель.В ПЛК браузере выставвил IP адрес чтобы он попадал в диапазон роутера , и выставил адрес шлюза не забывая о масках сети.Для того чтобы подключиться к ПЛК с ноутбука через Wi-Fi этого достаточно.Но задача (для меня)стояла достучаться из внешней сети не используя VPN - подключение.Для этого (принципиально!!!)я смотрю какой порт у меня в параметрах связи использует ПЛК.Этот порт я прописываю в роутере в настройках виртуального сервера и там же указываю IP адрес ПЛК.На данный момент у меня провайдер дает статический IP.Здесь все.Для того чтобы подключиться к ПЛК можно использовать любую сеть и тип подключения к ней.Нужно лишь знать реальный IP адрес роутера (проверить легко www.2ip.ru).Этот адрес мы указываем в настройках параметров связи с ПЛК в Codesys.Вуаля!На предприятии скорость у меня 3 Мбита , дома 256 килобит , но связь не обрывается и мои нужды удовлетворяет.Примечание: если с этого же компьютера который вы используете для внешнего подключения вы захотите подключиться локально , то в настройках параметров связи с ПЛК в Codesys надо будет вернуть реальный IP ПЛК.
Сейчас выясняю как сделать подключение извне если IP роутера динамический.Потом буду пробовать VPN.
З.Ы. надеюсь моя информация кому-то поможет.:)

Ельцов Андрей
20.08.2010, 11:01
какой роутер используете?

Andy
20.08.2010, 11:43
да вроде любой подойдет, который умеет делать порт форвардинг. там же только Tcp бегает? и по одному порту?

av-ignatov
20.08.2010, 16:48
To Ельцов Андрей.
Роутер Zyxel P-330
To Andy.
Мой знакомый прoграммист сказал что действительно подходит из современных почти любой , за редкими исключениями.Вот был Asys старенький , его и сменил , его даже нельзя перепрошить под acess point для удлинения текущей сети.Хотя те же модели более позднего выпуска спокойно перепрошиваются.Попробую его подключить к плк , чтобы убрать провода.

Andy
20.08.2010, 16:56
в моделях более позднего выпуска может быть и другая схемотехника. Afaik, вплоть до процессора другого семейства. такое было у линксиса и асуса, Afaik.

PS: Просьба к администраторам пофиксить-таки преобразование прописных букв в строчные.

RazorRamon
05.01.2011, 22:33
ооо..! круто! Нашел ответ на свой вопрос. Спасибо.

vojt
02.03.2011, 21:57
Сообщение от av-ignatov:
ПлК подлкючен к роутеру через Ethernet кабель.В ПЛК браузере выставвил IP адрес чтобы он попадал в диапазон роутера , и выставил адрес шлюза не забывая о масках сети.Для того чтобы подключиться к ПЛК с ноутбука через Wi-Fi этого достаточно.

Подключился через роутер Edimax BR-6424n. Адрес IP выставил в ПЛК-100РМ-2.12.7 -Target 2.10

IP 192.168.2.104 - диапазон роутера
GATE 10.0.6.1 - а по идее должно было бы быть 192.168.2.1-шлюз роутера
MASK 255.255.255.0

т.е. у меня настроилась связь только при таком шлюзе, правильно ли это? Связь не устойчивая через 5-10 минут разрывается, может мешает интернет на 2 ноута через этот же роутер по wi-fi, хотя пропадает и при их отключении. На форуме я еще находил, что нужно изменить MAC адрес ПЛК на типовой, как он приблизительно должен выглядеть?
И менять его нужно, как я понял, через изменения в файле local_addres.dat:
EMAC=6A:77:00:00:52:7A
IP=C0:A8:02:68
GATE=0A:00:06:01
MASK=FF:FF:FF:00
причем в 16-коде?

av-ignatov
03.03.2011, 06:51
VOJT, дался вам этот local_addres.dat.В Подключившись к контроллеру в самом СODESYS на вкладке ресурсы находите пункт ПЛК браузер.В нем все архипросто настроить , причем в обычном виде.Вводите "?" и получаете список команд.В мануалле это расписано подробно.МАС адрес ПЛК вообще вам не нужно менять.В вэб интерфейсе роутера вы по существующему маку ПЛК статически прописываете IP ПЛК.Если у Вас раздача адресов динамическая то роутер будет терять связь с ПЛК , во всяком случае у меня так было.Кстати , вы не описали свою топологию подключения.Используете ли Вы Ethernet или WiFi.В последнем случае надо играться побольше , но я смог даже через описанный ранее старенький асус подключиться к своей сети.Кстати трафик у меня забит будь здоров.При 3 мб. 12 машин , на половине из которых торрент клиенты , все (кроме одной) через WiFi.Скрины пожалуйста в студию или в ЛС.

Филоненко Владислав
03.03.2011, 09:43
Типовой MAC лучше брать от какой-либо старой карточки Ethernet

vojt
12.03.2011, 00:56
Подключение через WiFi, ПЛК -> кабель Ethernet -> LAN-Роутер -> WiFi -> ноут. МАС все-таки не менял, устойчивой связи удалось добиться после увеличения таймаута связи в СoDeSys. Спасибо всем за участие в диалоге!