PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 151 Авария



Zuric
30.12.2019, 09:00
Доброе утро. У меня проблема! Муфельная печь с регулятором ТРМ 151. Включил сегодня, горит светодиод-Авария. Пишет (сверху в низ) oCL.L FAiL Мощность 0, прогр шаг 11. Не могу понять что и как, в программаторе вообще не соображаю. Настройки стояли от прежнего владельца печки. Суть в том, что необходимо плавное нагревание до температуры 650-700 градусов, потом пауза минут 10 и всё. Помогите пожалуйста!

Sulfur
30.12.2019, 10:52
Страница 156-157 мануала. Какой код аварии показывает?

Zuric
30.12.2019, 11:05
Если бы я знал, какая это ошибка! (((
46476

Sulfur
30.12.2019, 12:25
13.7.3 Выяснение причины АВАРИИ
Выяснение причины любой АВАРИИ (Критической или Некритической)
осуществляется нажатием и удерживанием кнопки . На ЦИ2 отображается Код
АВАРИИ.
Перечень Кодов АВАРИИ с разъяснением предполагаемых причин приведен в
таблице 13.9.
Таблица 13.9 - Возможные причины аварий

Ссылка на мануал. (https://owen.ru/uploads/21/re_trm151__full__2009.pdf)

Zuric
02.01.2020, 13:18
Проверял ошибки, сначала ошибку 80 выдаёт, потом другую, как я понял! Ошибка 177

Sulfur
02.01.2020, 19:35
80 Ошибочное измерение в состоянии РАБОТА
177 Ошибочное измерение в соседнем Канале
---
Никаких мыслей не наводит?

Zuric
03.01.2020, 09:38
Доброе утро! Кстати, с Новым годом!) По поводу мыслей, к сожалению нет! Так получилось, что после покупки печки, я даже не касался настроек, работало и замечательно. А тут включил, и ошибка. Я к сожалению сейчас смотрю на неё, как баран на новые ворота. Читаю инструкцию и ничего не понимаю! Если у вас есть возможность подсказать, как устранить ошибку, буду очень признателен!((

FPavel
03.01.2020, 20:35
Sulfur, топикстартер с большой долей вероятности какой-нибудь техник по запеканию чего-нибудь в муфельной печи - он всё знает о режимах запекания, но о КИПе и настройках, может и впервые слышать.
К сожалению, я не касался ТРМ151 и ничего сказать не могу. Наиболее вероятно - обрыв или закорачивание датчика температуры. Вы должны видеть показания температуры и понять, что один из датчиков показывает некорректно - вот его и нужно проверить омметром - сравнить со вторым исправным датчиком.

Sulfur
03.01.2020, 22:13
Zuric
Судя по ошибкам высока вероятность повреждения датчика\датчиков либо его соединения с прибором. Например, термопары при плохом контакте в переходных\удилинительных проводах или колодках завышают показания до аномальных значений. У меня были случаи, когда отображалась температура в 1000 и более градусов от встроенных в керамические ТЭНы датчиков, которые по определению не могут греться выше 600*С.
Желательно определить тип датчика для конкретизации проблемы. Его можно посмотреть в приборе в параметре in-t.

Zuric
04.01.2020, 01:44
Скажите, а как в этот параметр выйти, in-t?

Самойлов Алексей
09.01.2020, 10:27
Добрый день! Просмотреть/изменить данный параметр можно в соответствии с пунктом "12 Программирование с помощью кнопок на лицевой панели
прибора" руководства по эксплуатации стр 122,133,167,168 (см. вложение).