PDA

Просмотр полной версии : Таблица регистров modbus контроллера вентиляции ТРМ133



PANda81
27.12.2019, 11:56
Подскажите, пожалуйста, где взять данную информацию. В SCADA системе SIMP light в шаблонах устройств есть только ТРМ133М. Или может они не сильно отличаются?

PANda81
27.12.2019, 15:55
Прошу меня простить - не modbus, а интерфейс RS485 овеновский, а то кто-нибудь тапком кинет:)

Лапин Юрий
30.12.2019, 12:05
Добрый день!
Карту регистров по протоколу ОВЕН для ТРМ133 можно посмотреть в руководстве по эксплуатации на данный прибор: https://owen.ru/product/trm_133/documentation_and_software.
Стр. 49, табл. Б.1, столбец "Обозначение".

PANda81
31.12.2019, 14:09
Добрый день!
Карту регистров по протоколу ОВЕН для ТРМ133 можно посмотреть в руководстве по эксплуатации на данный прибор: https://owen.ru/product/trm_133/documentation_and_software.
Стр. 49, табл. Б.1, столбец "Обозначение".

Добрый день. Спасибо за ответ. В данной таблице приведены программируемые параметры контроллера, а в столбце их краткие обозначения. А мне нужны их адреса при передаче по протоколу связи. Проблему решил, установив овеновский OPC сервер, который знает свои "родные" устройства.