Стоит задача управления частотным приводом с лицевой панели пульта, в котором так же будет установлен СПК для визуализации технологических процессов. Управление будет простое: ПУСК (с кнопки), СТОП (с кнопки), ЗАДАНИЕ СКОРОСТИ (с потенциометра).

Возникли вопросы связанны с тем, как лучше реализовать задание скорости с потенциометра:
1) Обязательно ли заводить сигнал в контроллер и уже из контроллера по RS-485 давать задание на ЧП? Тут возникает сложность с тем, что нужно будет разбираться с регистрами на частотнике от Schneider, искать нужные регистры для задания и с проводами проводить манипуляции (информацию взял из темы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=2996).
2) Есть ли возможность подключить потенциометр напрямую к ПЧ и параллельно подключить на МВ110-224.АС для использования сигнала в визуализации на СПК110? В таком случае функции ПУСК, СТОП тоже будут реализованы через двухполюсные реле и сигнал так же будет заводиться на модуль дискретный ввода/вывода. Таким образом, как я считаю получится отвязаться от соединения по ModBus с частотником.
3) Если 3 пункт реализуем, нужно ли использовать отдельные источники опорного напряжения для потенциометра? На самом ЧП есть внутренний источник питания для задающего потенциометра (5В, 10мА).


Предполагается использовать следующее оборудование:
частотный привод - Schneider ATV12H075M2,
сенсорная панель с контроллером - СПК110,
модуль аналогового ввода с RS-485 - МВ110-224.2АС,
модуль дискретный ввода/вывода - МК110-224.8ДН.4Р,
потенциометр - MT22-R5.

Sulfur
27.12.2019, 10:31
Можете задавать частоту непосредственно на ПЧ потенциометром, а в СПК по модбасу просто читать либо заданную, либо фактическую частоту. Либо обе сразу и до кучи ток. Модуль аналогового ввода задействовать не придется.
Да, со Шнайдерами заморочено все. Я долго коптил эту тему, но вроде получилось. Могу скинуть пример настроек порта для Шнайдера.
--
2) А зачем отвязываться?
3) Нет, не нужно. МВ-2АС просто будет мерить напряжение со ползунка потенциометра.

Junoka
27.12.2019, 10:58
Можете задавать частоту непосредственно на ПЧ потенциометром, а в СПК по модбасу просто читать либо заданную, либо фактическую частоту. Либо обе сразу и до кучи ток. Модуль аналогового ввода задействовать не придется.
Да, со Шнайдерами заморочено все. Я долго коптил эту тему, но вроде получилось. Могу скинуть пример настроек порта для Шнайдера.
--
2) А зачем отвязываться?
3) Нет, не нужно. МВ-2АС просто будет мерить напряжение со ползунка потенциометра.

Спасибо! Если не жалко скиньте пожалуйста. Это существенно ускорит процесс!
Отвязаться хотел, потому что информации мало о том как связать частотный привод с контроллером. И, начитавшись форумов, решил, что перевод карты регистров шнайдеровского ЧП и опыты займут очень много времени.

Sulfur
27.12.2019, 12:16
Я разрабатывал для ПЛК110, но глобальных отличий для СПК нет.

Eugene.A
27.12.2019, 18:22
У частотника же есть аналоговый выход, наверняка на него можно вывести частоту, и подать на аналоговый вход модуля.
Тип аналогового выхода
AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 8 бит
AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 8 бит