PDA

Просмотр полной версии : СПК110 [М01] не подключается из Codesys



S#716_0P
27.12.2019, 08:21
СПК110 при подключении через Ethernet порт и через USB порт пингуется, но в Кодесис не подключается.
Версия Сodesys v3.5 SP11 Patch5 Hotfix4.
ПЛК версия прошивки 1.1.0611.1056
Таргет файл 3.5.11.50-14

Пробовал следующие действия:
1. Пробовал включать/отключать файервол,
2. Подключение через Ethernet порт, пробовал прямой и кросс-кабель.
3. Подключение через USB порт,
4. Подключение через оба порта одновременно,
5. Прошивка ПЛК той же версией 1.1.0611.1056, но файлом скачанным с сайта Овен,
6. Установка в Кодесис таргет файла 3.5.11.50-14, скачанного из ПЛК,
7. Установка в Кодесис таргет файла 3.5.11.50-04,
8. Пытался подключиться с пустым полем шлюза,
9. Переустанавливал отдельно шлюз версии 3.5.11.50,
10. Устанавливал шлюз версии 3.5.5.5,
11. Создавал пустой проект с таргетом 3.5.11.50-14.
Подскажите какие действия еще можно попробовать?

Евгений Кислов
27.12.2019, 10:02
Добрый день.
3.5.11.50-14 - это версия пакета, а не таргета.
Покажите скриншотом, какая у вас версия таргет-файла в проекте (в дереве проекта: узел Device - вкладка Информация).

S#716_0P
27.12.2019, 10:26
Покажите скриншотом, какая у вас версия таргет-файла в проекте (в дереве проекта: узел Device - вкладка Информация).

Скриншот приложил.

Евгений Кислов
27.12.2019, 10:27
Если есть возможность - пришлите в личку данные для подключения по TeamViewer (нужна 15 версия).

S#716_0P
27.12.2019, 11:02
Техподдержке спасибо - помогли решить проблему.
Возможная причина: заблокированы UDP порты через которые происходит поиск устройства в сети. Необходимо в поле адреса контроллера во вкладке "Device/Communication Settings" явно указать IP-адрес СПК.

Спорягин Кирилл
13.01.2020, 14:42
Не могу подключиться к СПК107 М01 по USB кабелю.

Имею:
1. Драйвер установлен (см. Драйвер установлен.jpg)
2. Ping проходит (см. Ping.jpg)
3. При попытке установки соединения из CoDesys выдает сообщение (см. "Установка пути прервана")

Версия прошивки СПК107: 1.1.0611.1056
Версия таргет файла: 3.5.11.54

Вроде бы прошивка и таргет совпадают.
В чем может быть причина?

Евгений Кислов
13.01.2020, 14:46
Добрый день.
Для вашей версии прошивки нужен таргет 3.5.11.57 (он входит в состав пакета OwenTargets-3.5.11.50-14.package):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targets/OwenTargets-3.5.11.50-14.package

Спорягин Кирилл
13.01.2020, 14:54
Добрый день.
Для вашей версии прошивки нужен таргет 3.5.11.57 (он входит в состав пакета OwenTargets-3.5.11.50-14.package):
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targets/OwenTargets-3.5.11.50-14.package

Да, уже переустановил. Все заработало. Спасибо.

BeAlex
18.09.2020, 07:16
Добрый день. не могу подключится к СПК ни по Ethernet ни по USB.
Версия кодесис - 3.5 SP14 patch 3.
версия прошивки СПК - 1.2.0803.1220
Таргет файл - 3.5.14.34

помогите пожалуйста

Евгений Кислов
18.09.2020, 07:26
Добрый день.
Пришлите, пожалуйста, данные для подключения по TeamViewer (в скайп или на почту из подписи),

BeAlex
18.09.2020, 07:35
пардон. необходимость отпала. прочитал тут же про UDP порты.
единственно хотелось бы знать как их настроить, что бы не приходилось явно писать IP?

Евгений Кислов
18.09.2020, 07:57
пардон. необходимость отпала. прочитал тут же про UDP порты.
единственно хотелось бы знать как их настроить, что бы не приходилось явно писать IP?

Просто открыть их на вашем сетевом оборудовании (или разрешить в антивирусе, если вы подключаетесь напрямую).

Одисей
23.09.2020, 22:04
Не могу подключиться к СПК107 М01
подскажите решение.
51126

Коськовецкий Владислав
23.09.2020, 23:06
Не могу подключиться к СПК107 М01
подскажите решение.
51126

Здравствуйте.
Выбранная вами версия таргет-файла не соответствует прошивке на контроллере.
Вариантов решения 2:

1. Обновить прошивку СПК
2. Откатить версию таргета

Рекомендую обновить прошивку на 1.2.0803.1220, скачать можно здесь (https://owen.ru/product/codesys_v3/software) .

Одисей
24.09.2020, 11:23
Здравствуйте.
Если изменить версию таргета то СПК не видит.
51129

Евгений Кислов
24.09.2020, 11:37
Здравствуйте.
Если изменить версию таргета то СПК не видит.
51129

Добрый день.
Какая у вас версия прошивки?

Одисей
24.09.2020, 17:54
Здравствуйте.
СПК 107
Версия таргет 3.5.11.50
Версия прошивки 1.1.0611.1056
ПК
CODESYS V3.5 SP11 Patch 5
OwenTargets-3.5.11.50-14
OwenTargets-3.5.14.30-09

Евгений Кислов
24.09.2020, 18:17
Для вашей прошивки нужен таргет 3.5.11.57.

Одисей
24.09.2020, 18:31
Где его взять?

Евгений Кислов
24.09.2020, 18:44
Если вы устанавливали OwenTargets-3.5.11.50-14 - то у вас он уже есть.
Поставьте эту галочку - и должны будете его увидеть в списке:

51133

Одисей
24.09.2020, 18:48
Спасибо всё заработало.

Евгений Кислов
24.09.2020, 18:48
Посмотрите на мой скриншот, пожалуйста:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32389&p=340292&viewfull=1#post340292

Alex_Z
21.12.2020, 12:15
При подключении через локальную сеть какие параметры GATEWAY надо указывать( IP, порт?) . При подключении напрямую всё работает. (localhost, 1217) как от USB , так и Ehternet. В локальной сети нет. Контроллер в сети пингуется.

Евгений Кислов
21.12.2020, 12:27
При подключении через локальную сеть какие параметры GATEWAY надо указывать( IP, порт?) . При подключении напрямую всё работает. (localhost, 1217) как от USB , так и Ehternet. В локальной сети нет. Контроллер в сети пингуется.

Параметры Gateway менять не надо, нужно указывать IP контроллера.
См. здесь со скринами:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=330018&viewfull=1#post330018

Спорягин Кирилл
25.12.2020, 15:57
Добрый день.
Когда панель СПК107 М01 (Версия таргет-файла: 3.5.14.34, но и на более ранних тоже самое) находится за роутером с ней не удается установить связь (т.е. панель в локальной сети роутера, а я подключаюсь в порт wan).
Хотя порт 1217 на роутере проброшен.
В чем может быть проблема?

С панелью СПК207 такая схема работала.

Евгений Кислов
25.12.2020, 16:00
Добрый день.
Когда панель СПК107 М01 (Версия таргет-файла: 3.5.14.34, но и на более ранних тоже самое) находится за роутером с ней не удается установить связь (т.е. панель в локальной сети роутера, а я подключаюсь в порт wan).
Хотя порт 1217 на роутере проброшен.
В чем может быть проблема?

С панелью СПК207 такая схема работала.

Добрый день.
Нужно пробрасывать все порты для системы исполнения и указывать в CODESYS IP-адрес СПК.

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=269331&viewfull=1#post269331
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=330018&viewfull=1#post330018

Спорягин Кирилл
25.12.2020, 19:28
Добрый день.
Нужно пробрасывать все порты для системы исполнения и указывать в CODESYS IP-адрес СПК.

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=269331&viewfull=1#post269331
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=330018&viewfull=1#post330018

Спасибо, Евгений. Все заработало.
Вы, как всегда, отвечаете оперативно и по делу.

Вот правда теперь к ПЛК110 М02 по порту 1200 не достучаться (таргет 3.3, прошивка 1.1.0).
На всех предыдущих роутерах без проблем было. Или для таргета 3.3 (обновил недавно) тоже нужно дополнительные порты пробросить?

Евгений Кислов
25.12.2020, 19:51
Спасибо, Евгений. Все заработало.
Вы, как всегда, отвечаете оперативно и по делу.

Вот правда теперь к ПЛК110 М02 по порту 1200 не достучаться (таргет 3.3, прошивка 1.1.0).
На всех предыдущих роутерах без проблем было. Или для таргета 3.3 (обновил недавно) тоже нужно дополнительные порты пробросить?

Насколько я знаю, для ПЛК1хх [М02] ничего не менялось в этом плане уже очень давно.

Спорягин Кирилл
25.12.2020, 19:55
Насколько я знаю, для ПЛК1хх [М02] ничего не менялось в этом плане уже очень давно.

Понял. Спасибо.

Спорягин Кирилл
25.12.2020, 20:09
Спасибо, Евгений. Все заработало.
Вы, как всегда, отвечаете оперативно и по делу.

Вот правда теперь к ПЛК110 М02 по порту 1200 не достучаться (таргет 3.3, прошивка 1.1.0).
На всех предыдущих роутерах без проблем было. Или для таргета 3.3 (обновил недавно) тоже нужно дополнительные порты пробросить?

На роутере был отключен ping. Как включил, так сразу заработало.

Евгений Кислов
25.12.2020, 20:11
На роутере был отключен ping. Как включил, так сразу заработало.

Cпасибо за информацию - буду иметь в виду.

jvalex
19.01.2021, 02:41
СПК105m01 не пингуется и не находиться в Кодесисе.
Все версии програм строго из сайта. Подключен по usb к ноутбуку (wifi).

Апдейт. Ошибся когда набирал. СПК107м01.

Евгений Кислов
19.01.2021, 04:48
СПК105m01 не пингуется и не находиться в Кодесисе.
Все версии програм строго из сайта. Подключен по usb к ноутбуку (wifi).

Добрый день.
У СПК105 не было модификации [М01].
Напишите, пожалуйста, мне на почту или в скайп (в подписи).
Укажите контактные данные и предоставьте доступ по TeamViewer.

АлексейО
17.08.2021, 14:57
Добрый день. СПК110 М01 не могу оффлайн выгрузить тэги из Кодесис в Мастерскаду через OPC UA или OPC DA. В Инсат отправляют в поддержку Овен, а из Овена обратно в Инсат и так уже 3 дня. Создал символьную адресацию. Реальной панели нет, так как хотелось все создать на рабочем месте, а потом залить на производстве. Выручайте.
Версия Сodesys v3.5 SP16 Patch3.
Мастерскада 3.12
OPC config 3.5.16.30

Евгений Кислов
17.08.2021, 16:21
Добрый день. СПК110 М01 не могу оффлайн выгрузить тэги из Кодесис в Мастерскаду через OPC UA или OPC DA. В Инсат отправляют в поддержку Овен, а из Овена обратно в Инсат и так уже 3 дня. Создал символьную адресацию. Реальной панели нет, так как хотелось все создать на рабочем месте, а потом залить на производстве. Выручайте.
Версия Сodesys v3.5 SP16 Patch3.
Мастерскада 3.12
OPC config 3.5.16.30

Добрый день.

1. Укажите, пожалуйста, номер вашей заявки в нашей техподдержке, чтобы мы смогли разобраться, почему вас отправили в Инсат.
2. Опишите подробно, что вы делаете и какие проблемы при этом возникают.
3. Если есть возможность - организуйте удаленный доступ через TeamViewer или AnyDesk - это позволит помочь вам более оперативно.