PDA

Просмотр полной версии : СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя



Coolboy
27.12.2019, 08:11
Доброе утро!

Заметил проблему, после 8 часового простоя, проект в ПЛК не стартует.
Появляется окно и стоит так. Если выключить и включить повторно, загружается и работает ;)
Помогите, это не приемлемо для установки, которую делаю.
46431

Coolboy
27.12.2019, 08:55
Если попробовать шить контроллер то выдает следующий диалог:
46432

Coolboy
27.12.2019, 09:12
с банального, создать загрузочное приложение не пробовали?

При загрузке проекта, нажал "Создать загрузочное приложение". Дело в том, что оно загружается с 2-3 попытки отключения питания.

Евгений Кислов
27.12.2019, 10:26
Добрый день.
По описанию похоже на то, что в некоторых случаях при загрузке проекта происходит исключение.
Установите в конфигураторе режим обработки исключений TraceInfo - тогда на экран будет выведена информация о том, что произошло.

Coolboy
27.12.2019, 10:31
Добрый день.
По описанию похоже на то, что в некоторых случаях при загрузке проекта происходит исключение.
Установите в конфигураторе режим обработки исключений TraceInfo - тогда на экран будет выведена информация о том, что произошло.

Спасибо, сейчас попробую и напишу.

Coolboy
27.12.2019, 10:56
Установил этот параметр, но панель пока работает без сбоев. Буду наблюдать ;)

Coolboy
27.12.2019, 13:47
Попалась!
"Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
46435

Евгений Кислов
27.12.2019, 14:04
Такая ошибка появляется в том случае, если перед перезагрузкой не была выполнена команда Создать загрузочное приложение.

Coolboy
27.12.2019, 14:17
Такая ошибка появляется в том случае, если перед перезагрузкой не была выполнена команда Создать загрузочное приложение.

Уточните, пожалуйста, последовательность действий.

Сейчас я делаю так:
1) Онлайн - Логин
2) Далее картинка 46436
3) Онлайн - Создать загрузочное приложение

Где ошибка?

Coolboy
27.12.2019, 14:32
Возможно, конечно, я мог прошить без обновления загрузочного приложения...
А сейчас проведу эксперимент!

Евгений Кислов
27.12.2019, 14:32
На картинке (2) надо выбирать Логин с загрузкой, а не "Логин с онлайн-изменением".

Coolboy
27.12.2019, 14:40
На картинке (2) надо выбирать Логин с загрузкой, а не "Логин с онлайн-изменением".

Да, Вы правы!

Провел эксперимент без загрузки и получил эффект темы.

Но сейчас у меня поставлен режим " TraceInfoReset" и после нескольких перезагрузок проект запускается. Может так и оставить или вернуть обратно?
Уж больно далеко ПЛК будет запрятан ;)

Евгений Кислов
27.12.2019, 14:44
Достаточно отказаться от команды "онлайн-изменение" и всегда создавать загрузочное приложение после загрузки проекта - это должно решить проблему.

Coolboy
27.12.2019, 14:47
Понял. Спасибо Вам большое! С наступающим!!!