Просмотр полной версии : Источник бесперебойного питания ИБП-60Б-Д9-24
Алексеев
24.12.2019, 09:42
Помогите может быть у кого нибудь есть схема электрическая ИБП-60Б-Д9-24 .
При подключении датчика див давления Прома 24 В источник вошёл в защиту ( подключение 100 % было правильным с соблюдением полярности ) .
И теперь при подключении даже ПЛК 100 уходит в защиту , а на холостом ходу дает всего лишь 12 В .
Может кто нибудь поможет с консультацией на предприятии есть возможность отремонтировать нужна схема и консультация .
В основном проблема во времени покупка 15 банковских дней и ремонт гарантийный аналогично .
Заранее благодарны .
Купите в чип-дип что нить по наличию....
Алексеев
24.12.2019, 10:22
Купите в чип-дип что нить по наличию....
Проблема в том что чип и дип находится за 250 км . Модераторы если не сложно сбросьте в личку схему .
Объект социальный находится без оперативной связи с диспетчерским пунктом .
У нас цех по производству электронных блоков , качественный ремонт гарантируем .
А сам ИБП-60Б-Д9-24 устаревшая модель Я не думаю , что может быть коммерческой тайной .
Andrew_Stranger
24.12.2019, 16:24
Почему устаревшая модель?
Алексеев
24.12.2019, 16:44
У них более современные появились 46383
46384
на 100 % уверены подключали правильно .
Eugene.A
24.12.2019, 17:36
У вас цех по производству электронных блоков, и нет специалистов, способных отремонтировать блок питания без схемы?
Я даже подозреваю, в чём неисправность. Можете сделать фото с различимой маркировкой микросхем?
Алексеев
24.12.2019, 19:10
У вас цех по производству электронных блоков, и нет специалистов, способных отремонтировать блок питания без схемы?
Я Сам программист . Будем Вам признательны за консультацию , завтра сфотографируем .
Источник питания ИБП-60Б-Д9-24 раньше были случаи уходил в защиту на других объектах ,
но после устранения проблемы возвращался , но данный ИБП-60Б-Д9-24 хоть и не было проблемы
не возвращается .
Александр Ч.
25.12.2019, 08:04
Может дело и не в защите, раз 12 В на хх? Если с запчастями нет проблем проверьте электролиты, силовые элементы...
Алексеев
25.12.2019, 09:09
Визуально все нормально . Диоды нормальны звонили . Электролиты в норме.
4639946400
Eugene.A
25.12.2019, 10:17
Какая маркировка микросхемы DA3, в правом верхнем углу платы?
Алексеев
25.12.2019, 11:00
Какая маркировка микросхемы DA3, в правом верхнем углу платы?
В этом вся проблема- на микросхеме DA3 и на некоторых других надписи затерты . Этот источник собирается в
харькове Украина . И приобрести быстро не получится .
Eugene.A
25.12.2019, 11:13
Тогда сюда:
Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
https://remont-aud.net/ic_power/
Смотрим, на какие пины чипа что подключено, используем "калькулятор", и выбираем по таблице.
Янковский Роман
25.12.2019, 11:21
Добрый день!
Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр в Москве, скорее всего они смогут прислать Вам все необходимые схемы. Ссылка на контакты: https://owen.ru/servisnie_centri
Алексеев
25.12.2019, 11:41
Спасибо всем . Руководство согласовало с заказчиком ---пока подежурят на объекте в выходные дни
и решило отправить в сервисный центр в г Москву .
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot