Возникла проблема, казалось бы в простом месте - связь СПК110 с модулями дискретного ввода-вывода.
И чтобы я не делал, настройка вручную, настройка по шаблонам, в конфигураторе Мх210 и так и сяк, ничего не помогает. При добавлении объекта Мх210 в Codesys лезет сразу 4 ошибки, при компиляции их и вовсе свыше 160
Ошибка ссылается на библиотеку. С ней тоже всякое пробовал.
4633146332

Евгений Кислов
23.12.2019, 10:53
Добрый день.

1. Какую версию CODESYS используете?
2. Какие версии у компонентов Ethernet и Modbus TCP Master?

Александр64
23.12.2019, 13:41
1. codesys v 3.5 sp 11 patch 5
2. У ethernet - 3.5.11.5 у modbus 3.5.11.30

P.S. у ethernet устройств в конфигураторе оторбражается версия 0.15.10 (хотя это скорее версия прошивки имеется в виду), а в codesys'e 3.5.11.5

Евгений Кислов
23.12.2019, 14:09
В менеджере библиотек нажмите вверху кнопку Загрузка отсутствующих библиотек.

Александр64
24.12.2019, 13:15
Теперь новые ошибки. И, кстати, значок аварии на Мх210 не перестаёт моргать.4636646367
1ое фото до загрузки проекта, 2ое фото при попытке загрузить

Евгений Кислов
24.12.2019, 14:02
Насчет CBML - эта ошибка не должна мешать работе.
Насчет наложения адресов - см. здесь:
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=305691&viewfull=1#post305691