PDA

Просмотр полной версии : Использование аналогового выхода 0 10 в



ALEX_099
22.12.2019, 19:19
Привет. Использую 2 выхода 0 10в. Нагрузка- вольтметр электронный стрелочный с вх. сопротивлением 47 кОм. Поработало немного сдох один выход. Вопрос почему? Второй вопрос это куда смотреть чтобы починить выход.

Янковский Роман
23.12.2019, 11:21
Добрый день!

Какой у Вас прибор? Какая полная маркировка? По какой схеме подключали?
Прибор можно сдать в сервисный центр, ссылка на адрес и контакты: https://owen.ru/servisnie_centri

ALEX_099
23.12.2019, 11:34
Добрый день!

Какой у Вас прибор? Какая полная маркировка? По какой схеме подключали?
Прибор можно сдать в сервисный центр, ссылка на адрес и контакты: https://owen.ru/servisnie_centri

пр200 24 2 1 0. Подкючаю вольтметр к выходу соблюдая полярность. Подаю 24 на питание выходов. Задействую оба выхода. Приборы сами питаются 12 вольтами. Минус источников 24 и 12 объедены

Янковский Роман
23.12.2019, 11:43
ПР200-24.2.1.0 - это же прибор с 2 аналоговыми выходами 4..20 мА

ALEX_099
23.12.2019, 12:43
Ссори ошибся с номенклатурой . Но у меня пр 200 точно с выходом по напряжению. Там питание на них внешнее подается.

Ревака Юрий
23.12.2019, 13:00
пр200 24 2 1 0. Приборы сами питаются 12 вольтами. Минус источников 24 и 12 объедены

Маловато для питания ПР200, попробуйте поднять напряжение. В чем идея запитывать прибор от 12В, если у Вас все равно есть 24В, дискретные входы тоже не будут от 12В работать.

ALEX_099
23.12.2019, 13:03
Маловато для питания ПР200, попробуйте поднять напряжение. В чем идея запитывать прибор от 12В, если у Вас все равно есть 24В, дискретные входы тоже не будут от 12В работать.

овен пр 200 питается 24. Приборы это стрелочные электронные вольтметры.

ALEX_099
23.12.2019, 13:04
Один канал работает. Второй 0 выдает.

Сергей0308
23.12.2019, 13:10
Один канал работает. Второй 0 выдает.

Может схему не посмотрели(как и название прибора) и неверно подключили, подключение отличается от токового выхода!

Ревака Юрий
23.12.2019, 13:14
овен пр 200 питается 24. Приборы это стрелочные электронные вольтметры.

А понял, а задание на аналоговые выходы как подается, постаянно из логики? В системном меню по обоим каналам задание есть?

ALEX_099
23.12.2019, 14:32
А понял, а задание на аналоговые выходы как подается, постаянно из логики? В системном меню по обоим каналам задание есть?

сначала была программа с сетевыми переменными. Все работало. Потом один канал сам по себе потух. Я снес программу. Записал в оба выхода константу 1. На одном 10в есть. На втором тихо.

ALEX_099
23.12.2019, 14:35
Я так понимаю если у меня 47 ком входное сопротивление то вряди это причина. Хотя в рэ написано от2 до 10 ком

Ревака Юрий
23.12.2019, 15:05
Я так понимаю если у меня 47 ком входное сопротивление то вряди это причина. Хотя в рэ написано от2 до 10 ком

Критично ограничение снизу, не меньше 2 кОм, в Вашем случае если в системном меню в свойствах аналоговых выходов задание 1.0, а на выходе нет сигнала, то это сервис.

ALEX_099
23.12.2019, 15:38
Я почему спрашиваю. Еще сдох прм24.3 разом вместе с пр 200. И то же аналоговые выходы

ALEX_099
23.12.2019, 15:43
При эиом это разные железки

Ревака Юрий
23.12.2019, 16:44
Я почему спрашиваю. Еще сдох прм24.3 разом вместе с пр 200. И то же аналоговые выходы

Дистанционно сложно сказать что у Вас произошло и по какой причине.