Просмотр полной версии : СПК107 и modbus-TCP



SlavikP
22.12.2019, 09:02
Продолжаю крутить СПК107. Впечатления - хорошее, но очень упрямый он.
Отрабатываю связку из СПК107 и МВ210-101. СПК = 192.168.0.10, МВ210 = 192.168.0.11. Пинг от компа до обоих есть.
К модулю подключены 3 термодатчика pt100, сторонний modbus-TCP софт видит их прекрасно, и в целочисленном виде и в REAL. Пытаюсь их читать контроллером - фиг вам. Никаких ошибок не выдает, но и не читает.
Что и где надо подкрутить, чтоб контроллер датчики увидел?
подробности в приложениях :)

Евгений Кислов
22.12.2019, 10:48
Добрый день.

На вкладке привязки переменных надо внизу справа установить для параметра Всегда обновлять переменные значение Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).

Вообще, гораздо проще было бы использовать шаблоны:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31176