PDA

Просмотр полной версии : Удалённое подключение к контроллеру



Андрей_Б.
20.12.2019, 10:54
Добрый день!
Контроллер находится на удалённом объекте. На объекте есть интернет и настроено VPN-соединение, таким образом контроллер находится в локальной сети центрального сервера с установленной скадой. Информация передаётся на сервер без проблем.
Попытка подключиться к контроллеру со стороны сервера через Codesys не увенчалась успехом. Все порты разрешены. Контроллер пингуется и опрашивается OPC-сервером.
Подключение через Codesys непосредственно на объекте через ethernet происходить без проблем.
Каким образом сказать Codesys, что у СПК-110м01 статический IP? Что ещё посоветуете для поднятия связи с контроллером?

melky
20.12.2019, 13:19
CodeSys и CodeSys OPC используют вроде разные порты...

Трофимов Артем
20.12.2019, 13:21
46298

попробуйте в выбранном поле как на скришноте увбить конкретный IP СПК. вероятно при сканировании гейта у вас не доходят UDP пакеты. а так явно укажете соединение

Андрей_Б.
22.12.2019, 17:42
Спасибо, получилось