Здравствуйте. Первый раз конфигурирую модуль 2А при ПЛК-слейв, панель ИП320 мастер, ПЛК 110-32 слейв, всё работает, проект готов кроме температуры. Нужен один канал в примерах не нашел. Подскажите пожалуйста, фантазия иссякла.46176
Никита Сергеев
19.12.2019, 09:47
Здравствуйте. Первый раз конфигурирую модуль 2А при ПЛК-слейв, панель ИП320 мастер, ПЛК 110-32 слейв, всё работает, проект готов кроме температуры. Нужен один канал в примерах не нашел. Подскажите пожалуйста, фантазия иссякла.46176
Вопрос-то в чем?
Что не получается?
С чем подсказать?
npu3pak
ИП320 мастером куда в ПЛК подключено?
МВ кто опрашивает - ИП или ПЛК?
Модуль 2А должен опрашивать ПЛК, и отображать на ИП. Как настроить дерево конфигурации пока не придумал. Вот собственно и вопрос. Мастер то один, это панель. ПЛК слейв как может опрашивать модуль, честно не знаю.
npu3pak
Я бы сделал так:
Панель-мастер, подключена в ПЛК по RS232, ПЛК на этом порту слейвом. Порт RS-485 ПЛК конфигурируется мастером, он будет опрашивать модули 2А. В ПЛК данные читаются с 2а, обрабатываются как надо и выкладываются в порт для панели, откуда она их и берет.
ПЛК слейв как может опрашивать модуль, честно не знаю.
Слейв по определению не может никого опрашивать, и не важно ПЛК это или что либо другое. С английского slave переводится как "раб" или "подчиненный".
Про слейв - скорее был риторический. Иерархию шины я знаю. Просто проект уже "запилен". При переключении на 232 биты не улетят???
Никита Сергеев
20.12.2019, 10:24
Про слейв - скорее был риторический. Иерархию шины я знаю. Просто проект уже "запилен". При переключении на 232 биты не улетят???
Нужно опросить модуль по 485 и передать значения на панель?
На панель передаете значения только с модуля, или какие-то ещё с ПЛК передаются?
На ИП должна отображается текущая температура и уставка (остальные параметры, настройки и менюшки готовы). На ПЛК сделан проект, ТЭНы, датчики, двигатели и т.д. Хотел подкинуть модуль 2А. На ИП температуру я выведу, НО оперировать-то я ей не смогу.
Вот идея насчёт перехода на 232 порт, не плоха, но не знаю повалятся ли биты (заново просчитывать).
npu3pak
В конфиге ПЛК просто меняете порт для панели с 485 на 232, ничего рассыпаться не должно, протокол один и тот же.
Далее создается мастер, где указывается порт 485, который и будет опрашивать 2А.
Да, на удивление всё поехало без бубна, кабель распаял как КС-16. Просто к ОВНу доверие подорвано, вот собственно и советовался. А разлетались настройки у меня это было при смене целевой платформы. Заливал чуть в другой ПЛК и при смене всё умерло.
В общем всем спасибо за консультацию.