PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с чтением данных из Овен МВ110-8AC



!!!topor
13.12.2019, 16:07
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Подключаю к модулю Овен МВ110-8AC датчики типа 0-10В.
Выбрал соответствующий тип датчика для входов в конфигураторе. И тут пошли проблемы.
Максимальное и минимальное значение от 0 до 28 соответственно.
Подключил по схеме (датчик 3-х проводный со своим питанием).
НА вход приходит 3 - 5В.
Почему то он мне постоянно пишет измеренное значение 10. изменяются только сотые, хотя должен показывать 8,4 и 14 соответственно

Что я делаю не так?

Далее хочу считывать значения датчика через RS485 с помощью преобразователя и ПК.
Какие номера регистров для Вход №1?
Нашел вот такие данные:
Овен МВ110-8AC
Вход Тип регистра номер регистра тип данных комментарий
1 HR(4x) \ IR(3x) 64 word (int16) Измеренное значение

Однако ничего не могу считать через Modbus Poll пишет illegaldata

Буду очень признателен за Ваши подсказки

Antonio-oz
13.12.2019, 22:05
Я вот тут тоже вопрос задал по поводу чтения данных с модуля ввода. Походу читать можно только значение одного регистра данных за один запрос. В ModbusPoll выставьте Setup / Read/Write Definition значение Qantity = 1. Данные увидите.

capzap
13.12.2019, 22:57
оба пробовали читать документацию?

Antonio-oz
14.12.2019, 08:59
Не поверите, пробовали:) Только прибор возвращает Illegal Data Value при попытке чтения более 1-го регистра. И у МВ110-8АС вроде как все доступные регистры ModBus только на чтение. В них ничего не пишется.

Antonio-oz
14.12.2019, 10:11
Это я знаю прекрасно, в том-то и беда. Вот почему "лыжи не едут"?
46177
46178

Antonio-oz
14.12.2019, 11:07
Съедаю свою шляпу.
Я пытался его опрашивать как МВ110-хх.8А, а он 8АС и там все по другому. Спасибо, теперь все работает.