PDA

Просмотр полной версии : Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485



Pavel Snegirev
13.12.2019, 15:14
Всем здравствуйте, народ наверно не в этой теме, но хочу спросить. Смотрите есть шкаф управления в нем стоит 5 ТРМ 200, я их благополучно подключил к контроллеру (RS485), который находиться в этом же шкафу обычным монтажным проводом 0.5 квадрата. Скажите пожалуйста, будет ли это дело нормально работать или нужен какой нить спец провод по типу профибасного. Заранее спасибо вам за ответ.

Godlike_S
13.12.2019, 15:38
Будет, почему нет?

Pavel Snegirev
13.12.2019, 15:40
я думаю может будут наводки какие? от кабелей питания.

dan75
13.12.2019, 16:58
Спецкабель для RS-485 -- это КИПЭВ, и он не слишком дешёв. Обыкновенной витухи FTP 1х2х0,52 хватит. Касаемо монтажного провода, смотря какая длина, какая скорость и да -- насколь далеко проходит от силовых кабелей.

dan75
13.12.2019, 17:02
Будет, почему нет?

Но недолго (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32306&p=320838&viewfull=1#post320838)?

Pavel Snegirev
13.12.2019, 18:57
Смотрите длинна около 1 метра. Это с учётом изгибов кабель канала. Просто переживаю не ведёт ли из стороя ТРМ. Под силовыми линиями понимаю кабель одножильный медный 4 квадрата, проходит близко с ними, в одном кабельканале. Грубо говоря проходит с силой одного из двигателей (кабель 4квадрата) и питание катушек пускателей.

Pavel Snegirev
13.12.2019, 18:59
А это чем то чревато? Я имею ввиду простое подключение монтажным проводом. Длинна линии окого 1 метра

Сергей0308
13.12.2019, 19:16
Есть такой: http://www.msk-cable.ru/katalog/kabel-provod/kabel-dlya-promishlennogo-interfeisa-rs-485/kipev/28248/, уже написали
или такой:https://paritet.su/catalog/kis_v/kis_v_1kh2kh0_90/

Можно почитать:http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm

Pavel Snegirev
13.12.2019, 19:52
Спасибо вам