Просмотр полной версии : Проблема обновления состояния входов МВ110-224.16Д



Andy_NN
13.12.2019, 08:26
Добрый день!
В процессе пуско-наладки схемы управления на контроллере ПЛК160-24-А-М+МВ110-224.16Д(3 шт.), возникла следующая проблема:
- При запуске происходит считывание состояния входов МВ110-224.16Д;
- При дальнейшей работе схемы управления, состояние входов изменяется (Загорание-потухание светодиодов), но в контроллер это изменение не передается.
Как решить данную проблему?

A.Simonov
13.12.2019, 14:48
Добрый день.

Модуль - slave устройство. Сам он не передает данные на ПЛК.
ПЛК, будучи master сети, должен опросить модуль.
Если ПЛК делает это редко, то есть вероятность, что краткие срабатывания он просто пропустит.
Поэтому имеет смысл либо чаще вести опрос, либо опрашивать счетчик срабатываний входа.