PDA

Просмотр полной версии : КТР-121.02 проблемы с управлением модулируемой горелкой



ТТС
12.12.2019, 11:04
Здравствуйте! Имеется КТР-121.02. Управляет двумя котлами с модулируемыми горелками. Котлы

выставлены как основные, первый ведущий. Погодозависимое - сдвиг. Коэффициенты ПИД не

меняли. Проблема в следующем . При подходе к уставке , контроллер на экране начинает убавлять

мощность, на выходах импульсов нет. И только при снижении мощности почти на половину ( на

экране), длинным импульсом на выходе убавляет мощность горелки до минимума. Но, так как

котел уже перегрелся происходит отключение. Подскажите , это что особенность алгоритма или мы

чего то не того делаем.

Евгений Зубков
12.12.2019, 11:38
Добрый день.
Не могли бы Вы уточнить полную модификацию КТР? Также меня интересуют значение параметра "Минимальное время хода сервопривода горелки". Значение параметра "Полное время хода сервопривода горелки" совпадает с действительным?

ТТС
12.12.2019, 12:09
КТР_121.220.02.20
Мин.время 5с
Макс.время 10с
На горелках 1. 12с
2. 30с (реально 10-13)

Евгений Зубков
16.12.2019, 10:25
Думаю что параметры минимального или максимального времени хода сервопривода горелки заданы некорректно, минимальное время хода равно половине полного времени хода. Это может приводить к тому, что сервопривод будет находится только в трех положениях: полностью закрыт, открыт на половину и полностью открыт. Перепроверьте значения, выставленные в указанных выше параметрах.

Alexey_Palich
16.12.2019, 19:45
Интересно было бы узнать марку горелки. встречался с модулируемыми, но там на сколько помню стоит модулятор вы делаете уставку по температуре и настраиваете регулятор в самой горелке (на модуляторе) 46212
и она поддерживает заданную величину уставки, а управление из вне такого не было, только пуск и стоп горелки.

Eugene.A
16.12.2019, 19:55
Не обязательно модулируемая горелка комплектуется модулятором, у многих он приобретается опционально. И даже в инструкции приводятся схемы подключения 3-4 вариантов разных модуляторов.

ТТС
20.12.2019, 17:02
Думаю что параметры минимального или максимального времени хода сервопривода горелки заданы некорректно, минимальное время хода равно половине полного времени хода. Это может приводить к тому, что сервопривод будет находится только в трех положениях: полностью закрыт, открыт на половину и полностью открыт. Перепроверьте значения, выставленные в указанных выше параметрах.

Извиняюсь за молчание. Только недавно добрались до объекта. Вы совершенно правы. Уменьшили минимальное время хода сервопривода до 0,3с, и все заработало. Нужно было мануал внимательнее читать:). Спасибо за помощь.

ТТС
20.12.2019, 17:24
Интересно было бы узнать марку горелки. встречался с модулируемыми, но там на сколько помню стоит модулятор вы делаете уставку по температуре и настраиваете регулятор в самой горелке (на модуляторе) 46212
и она поддерживает заданную величину уставки, а управление из вне такого не было, только пуск и стоп горелки.

Горелки Unigas.Изначально были прогрессивными. Установили туда ПИД регуляторы. Заказчик попросил ручное и погодозависимое управление. Поставили КТР и переключатель ручное - автомат. В ручном каждая горелка сама по себе , в автомате по алгоритму КТР. Как то так.