Просмотр полной версии : ПР200-СМИ2
Коллеги.
В самом СМИ поменял все на стандартные настройки и поменял только протокол на RTU.
вроде по шаблону все правильно настроил в программе ПР200.
Но никак с аналогового AI1 входа не хочет отображать переменную и все-тут...
Проект прикреплен... помогите плиз..
Godlike_S
11.12.2019, 11:09
Что то какая то фигня у Вас с регистрами в приборе с адресом 15... На экране значения переменной есть?
Я пока про 16 адрес
На экране ПР200 значения аналоговых входов отображаются
Godlike_S
11.12.2019, 16:40
Начнём с самого простого, перемычки на интерфейсе в режиме «Мастер» стоят?
46128обязательно стоят (правильно ли понимаю, что перемычки должны на интерфейсной плате стоять замыкая последние 2 контакта снизу и сверху (при взгляде на плату сверху, когда зеленый разъем слева), т.е. к букве М на плате ближе и как указано на шелкографии на плате ?
Сделал только на верхней плате
Начнём с самого простого, перемычки на интерфейсе в режиме «Мастер» стоят?
"С самого простого" -- это проверка полярности подключения. А перемычки -- дело десятое. Работать будет и без них.
Кстати, а почему в вашем примере сняты галки "запись по изменению"?
Ревака Юрий
11.12.2019, 18:26
46128обязательно стоят (правильно ли понимаю, что перемычки должны на интерфейсной плате стоять замыкая последние 2 контакта снизу и сверху (при взгляде на плату сверху, когда зеленый разъем слева), т.е. к букве М на плате ближе и как указано на шелкографии на плате ?
Сделал только на верхней плате
Верхняя плата в режиме мастер, нижняя а слейве, при таком положении джамперов.
Godlike_S
11.12.2019, 18:53
"С самого простого" -- это проверка полярности подключения. А перемычки -- дело десятое. Работать будет и без них.
Будет, но недолго...
Коллеги. Действительно, электроника это наука о контактах.... разобрал ПР-ку, собрал снова и все заработало... мистика...
Всем спасибо за участие
Чили-Рома
13.12.2019, 08:03
Коллеги.
В самом СМИ поменял все на стандартные настройки и поменял только протокол на RTU.
Добрый день. А при этом была связь со СМИ2 в конфигураторе? А то у меня связь не устанавливается при смене протокола на RTU. Так и должно быть?
Где-то на форуме видел, что да: так и должно быть. Конфигуратор работает со СМИ2 по протоколу ОВЕН, и после смены протокола подключиться не получится.
Друзья! в сми2 в инструкции четко прописано - если меняете протокол, то для программирования нужно удерживать кнопку на сми2 она сменит сетевые настройки на стандартные. вы ее переконфигурируете, а после того как она в себя из конфигуратора все примет - снова переключается на настройки, выставленные вами.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot