Евгений Кислов
09.02.2023, 06:27
Прикрепляю скриншот проблемы.

На скриншоте видно, что вы проекте не запустили (Отладка - Старт).


загружаться проект в сп310 не хочет - требует COM порт(недоступен). То есть работать с сп310, кроме как через usb

Действительно, загрузить проект в СП310 можно только через USB или RS-232.
Об этом написано в руководстве на прибор.

Vivend
09.02.2023, 13:55
На скриншоте видно, что вы проекте не запустили (Отладка - Старт).



Действительно, загрузить проект в СП310 можно только через USB или RS-232.
Об этом написано в руководстве на прибор.

Но ведь в видео-инструкции и во всех примерах с сайта с плк210 для разных протоколов сп310 связан с плк только ethernet кабелем. И загрузка производится также без подключения к компьютеру. Программа конфигуратора сп3хх требует COM порт всё время. Не понимаю. В видео и примерах не сказано, что мы подключаемся к компьютеру напрямую. А если нет доступа компьютера к панели СП? Только по локалке есть.

Vivend
09.02.2023, 14:16
Но ведь в видео-инструкции и во всех примерах с сайта с плк210 для разных протоколов сп310 связан с плк только ethernet кабелем. И загрузка производится также без подключения к компьютеру. Программа конфигуратора сп3хх требует COM порт всё время. Не понимаю. В видео и примерах не сказано, что мы подключаемся к компьютеру напрямую. А если нет доступа компьютера к панели СП? Только по локалке есть.

Разобрался, печально, что нет возможности подключиться и загрузить проект через интерфейс Ethernet. Вводит в заблуждение отсутствие пометки в инструкциях, что загрузка проекта в сп3хх происходит ТОЛЬКО через rs-232 и USB. Либо я немного долгий:)

Евгений Кислов
09.02.2023, 14:59
Но ведь в видео-инструкции и во всех примерах с сайта с плк210 для разных протоколов сп310 связан с плк только ethernet кабелем.

Связать ПЛК с СП3хх по Ethernet - можно.
Загрузить в СП3хх проект по Ethernet - нельзя.


И загрузка производится также без подключения к компьютеру.

Если речь об СП3хх - то вы ошибаетесь.


В видео и примерах не сказано, что мы подключаемся к компьютеру напрямую

https://youtu.be/kj8h_34W8Ps


А если нет доступа компьютера к панели СП? Только по локалке есть.

Тогда, к сожаленинию, вы не сможете загрузить проект.

beatitas
09.02.2023, 16:08
Разобрался, печально, что нет возможности подключиться и загрузить проект через интерфейс Ethernet. Вводит в заблуждение отсутствие пометки в инструкциях, что загрузка проекта в сп3хх происходит ТОЛЬКО через rs-232 и USB. Либо я немного долгий:)

Извиняюсь за оффтоп, но способ есть. Пользовался им на удалённых объектах - есть конвертеры USB в LAN. Гуглятся USB network gate, USB over LAN. У меня был от AgeStar за пару тысяч рублей. В магазинах лежит в разделе принт-серверов.
Просите техника воткнуть его в панель. Админа поднять ВПН и всё. ElTako и Thermokon рулятся на ура.
Но после перехода на ПЛК200 - смысл в СП пропал. ВП намного удобнее и функцинальнее. В последний проект её и взял для техников. А для клиентов - iPad с креплением от Vogel (дизайн ВП для бытовых помещений их не устроил ( ).
Если Вы уже купили СП и решили её использовать - попробуйте конвертеры rs485/232->ethernet. Наблюдал такой конструкт с панелью и контроллером другого производителя - нормально общались по модбасу, просто через TCP.

In_Da_Cher_A
09.02.2023, 23:20
Разобрался, печально, что нет возможности подключиться и загрузить проект через интерфейс Ethernet. Вводит в заблуждение отсутствие пометки в инструкциях, что загрузка проекта в сп3хх происходит ТОЛЬКО через rs-232 и USB. Либо я немного долгий:)вы кривовато разобрались, загрузка ТОЛЬКО через USB, откуда вы взяли 232????
у меня порядка 50 систем и панелей СП310 315
загрузка как приавло доставляет неудобства в первые дни наладки, когда отлавливаются всякие мелкие ошибки, на которые забили/забыли при проектировании/сборке, и то неудобство больше из-за того, что на ноутбуке нехватает свободных портов либо надо оторвать задницу и подойти к шкафу - длин штатного шнурка нехватает, а покупные тонкие дешманские либо глючат, либо тупо не работают, проблема как-то решил хорошо сделанным толстым в экране удлинителем ЮСБ
в остальном в панель приходится лезть гораздо реже, чем в контроллер, поэтому чисто именно этот момент не настолько критичен, в сп3хх хватает других приколов, чтобы отбить всё желание с ней работать

In_Da_Cher_A
09.02.2023, 23:32
........
Если Вы уже купили СП и решили её использовать - попробуйте конвертеры rs485/232->ethernet. Наблюдал такой конструкт с панелью и контроллером другого производителя - нормально общались по модбасу, просто через TCP.может просто перестать экономить на "туалетной бумаге" и купить панель с буквой "Р"? где уже есть порт ethernet

Vivend
17.02.2023, 20:39
Спасибо всем огромное за советы! Пойду разбираться дальше=)

yaroslavcik
20.04.2023, 07:33
Здравствуйте,
ПЛК210-4
версия таргета 3.5.14.30
CodeSys 3.5 SP14 P3
В проекте ПЛК210-4 и по факту ПЛК210-4
Но при загрузке проекта выдает ошибку: "Неразрешенная ссылка GETDATAFROMDEVICE"
Видел на форуме такой вопрос но решение не описано.

Какая еще информация нужна для решения проблемы?

ps месяц назад проект загружался, сейчас вернулся на объект и тут такое)

Евгений Кислов
20.04.2023, 07:46
Здравствуйте,
ПЛК210-4
версия таргета 3.5.14.30
CodeSys 3.5 SP14 P3
В проекте ПЛК210-4 и по факту ПЛК210-4
Но при загрузке проекта выдает ошибку: "Неразрешенная ссылка GETDATAFROMDEVICE"
Видел на форуме такой вопрос но решение не описано.

Какая еще информация нужна для решения проблемы?

Добрый день.
По тексту ошибки можно предположить, что проблема в несоответствии версий прошивки и таргет-файла.
Пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа AeroAdmin - разберемся.

yaroslavcik
20.04.2023, 07:57
отправил данные на почту

Евгений Кислов
20.04.2023, 08:32
отправил данные на почту

Мне не пришло письмо.
Напишите тогда в личку на форуме, пожалуйста.

Pronto72
29.05.2023, 09:36
Подскажите пожалуйста. Что изменить в настройках, чтобы получить доступ к web-визуализации и из сети LAN, и из WAN? Например "типовая схеме подключения № 1" - порты 1 и 2 - мостовая схема, опрос модулей в/в, порт 3 - локальная web-панель, порт 4 - глобальная сеть, так же с подключением к web-визуализации.

Евгений Кислов
29.05.2023, 10:47
Подскажите пожалуйста. Что изменить в настройках, чтобы получить доступ к web-визуализации и из сети LAN, и из WAN? Например "типовая схеме подключения № 1" - порты 1 и 2 - мостовая схема, опрос модулей в/в, порт 3 - локальная web-панель, порт 4 - глобальная сеть, так же с подключением к web-визуализации.

Добрый день.
Включите на вкладке Сеть - Межсетевой экран соответствующие правила для трафика, чтобы получить доступ к web-visu из WAN (из LAN он и так будет):

68035

Pronto72
29.05.2023, 13:50
Большое спасибо!

Валерий "mad Dog" Шмараев
07.06.2023, 08:11
Евгений, здравствуйте! что может быть:

68188

Евгений Кислов
07.06.2023, 08:31
Евгений, здравствуйте! что может быть:

68188

Добрый день.
Похоже, что кто-то изменил режим работы (Онлайн - Режим работы).
Переключите его в значение Отладка.

Валерий "mad Dog" Шмараев
07.06.2023, 09:08
Да, всё так, Спасибо!

я был в отъезде, выяснилось что контроллер на котором тут всё работает - ПЛК210-02-СS, сначала не позволял грузить в себя загрузочное - "недостаточно память", затем отвалился совсем, его тут перезагружали безрезультатно, пробовали перепрошить на 905 прошивку - он не перезвгружался совсем. Перевели диспетчеризацию на резервный ПЛК210-01-CS и поналепили туда пользователей((

Вопрос по 210-02 - износ памяти 8%, могут ли быть такие сбои?
и второй - 210-01 пользователей удалалять не разрешает.

Евгений Кислов
07.06.2023, 09:11
Вопрос по 210-02 - износ памяти 8%, могут ли быть такие сбои?

Не думаю, что проблема во flash-памяти. Больше похоже на это:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=336589&viewfull=1#post336589


и второй - 210-01 пользователей удалалять не разрешает.

А что значит "не разрешает"? В чем это проявляется?

Валерий "mad Dog" Шмараев
07.06.2023, 09:17
А что значит "не разрешает"? В чем это проявляется?

68189

если чесно - боюсь тут уже экспериментировать - слишком много тут всего висит( 210-02 заберу домой и покручу. Работал собака без сбоев вообще..

Евгений Кислов
07.06.2023, 09:18
68189

если чесно - боюсь тут уже экспериментировать - слишком много тут всего висит( 210-02 заберу домой и покручу.

А какой командой производится это удаление? Из какого меню?

Валерий "mad Dog" Шмараев
07.06.2023, 09:24
68190

Device - пользователи и группы

Евгений Кислов
07.06.2023, 12:04
68190

Device - пользователи и группы

Лучше сделать так:

68195

Валерий "mad Dog" Шмараев
08.06.2023, 08:30
68195
помогло, спасибо!

вернуть 210-02-CS к жизни удалось только прошивкой с флеш-карты + батарейку поменял, и что странно - "износ памяти" стал опять 0%. Насколько долго вот непонятно. Сброс через девайс как часто можно делать?

68218

up

тоннель слетел :(

Евгений Кислов
08.06.2023, 09:13
Сброс через девайс как часто можно делать?

Без ограничений по частоте.

Pronto72
20.06.2023, 15:41
Пытался сравнить производительность ПЛК210 и СПК107 (с удаленной таргет-визуализацией). ПЛК/СПК выступает как концентратор по трем интерфейсам + относительно несложная логика/математика. Проект около 14 МБ, т.к. много экранов веб-визуализации. Число клиентов 1-2. И как-то не заметил особой разницы в производительности. В ПЛК210 тактовая выше, а в СПК больше памяти. Наверное не заметно разницы из-за специфичности задачи - в этом проекте основная нагрузка создается веб-визуализацией?

RV9WFJ
20.06.2023, 17:48
Не ясно что вы ожидали и что получили. Я наоборот у себя наблюдаю пропасть между СПК и ПЛК210.

Андрей Чернов
21.06.2023, 11:39
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно сбросить плк210 к заводским настройкам, если ip адреса неизвестны? Например мне передали плк210, а я не знаю адресов и соответственно - не могу подключиться. Можно ли как-то узнать ip или сбросить до заводских установок?

Евгений Кислов
21.06.2023, 11:42
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно сбросить плк210 к заводским настройкам, если ip адреса неизвестны? Например мне передали плк210, а я не знаю адресов и соответственно - не могу подключиться. Можно ли как-то узнать ip или сбросить до заводских установок?

Добрый день.
Вы можете подключиться к контроллеру с помощью кабеля MicroUSB.

Андрей Чернов
21.06.2023, 11:45
Добрый день.
Вы можете подключиться к контроллеру с помощью кабеля MicroUSB.

Но адрес подключения по microusb тоже ведь можно изменить?

Евгений Кислов
21.06.2023, 11:50
Но адрес подключения по microusb тоже ведь можно изменить?

Технически можно, но я пока что не помню ситуаций, чтобы кто-то это осознанно делал.
Вы думаете, предыдущий пользователь его изменил?

Pronto72
21.06.2023, 16:01
ИМХО, как вариант - прошивка ПЛК с помощью СД-карты, всё равно цель сбросить ПЛК к заводским.

Havingworld
26.06.2023, 02:05
Добрый день, имеется ПЛК210-03, вчера ночью завис и ничего не могу с ним сделать.
Пытаюсь подключиться к нему и по Ethernet и по USB, ноутбук его не видит (соответственно ни через web интерфейс, ни через codesys).
При подключении к роутеру, в мониторинге роутера отображается как не активный, хотя диоды и на ethernet-разъёме ПЛК и на соответствующем порту роутера мигают.
При перезагрузке по питанию сам ПЛК загружается без индикации ошибок на светодиодах. Даже какая-то часть логики у него срабатывает и некоторые DO при загрузке ПЛК становятся активными (по и тогу вчерашней ночью он мне закипятил ёмкость с водой). Не реагирует на кнопку СТАРТ/СТОП, т.е. независимо от положения переключателя всегда одни и те-же DO активны при загрузке ПЛК.
Думал сбросить на заводские настройки и залить прошивку по новой, но не могу подключиться к ПЛК.

Что можно попробовать сделать?

RV9WFJ
26.06.2023, 06:43
Обновить прошивку через USB флешку

Havingworld
26.06.2023, 14:03
Обновил прошивкой 1.2.0721.0832 (два раза), DO/DI теперь неактивны(что логично), но достучаться до ПЛК по прежнему не могу.

capzap
26.06.2023, 14:15
Обновил прошивкой 1.2.0721.0832 (два раза), DO/DI теперь неактивны(что логично), но достучаться до ПЛК по прежнему не могу.

какая винда, порядок действи при подключении по юсб? Больше подробностей о работе с контроллером, а не о последствиях

Havingworld
26.06.2023, 22:56
win 11.
Для USB:
1. Отключаю на ноуте Wifi
2. Подключаю USB кабель к ПЛК (ПЛК включен)
3. Вбиваю айпишник прибора в веб-браузер 172.16.0.1
4. Браузер сообщает, что подключение недоступно

Для Ethernet:
1. Отключаю на ноуте Wifi
2. Подключаю пачкорд к разъёму Ethernet 3 на ПЛК и ноуту (диоды на портах мигают)
3. Вбиваю айпишник прибора в веб-браузер 192.168.0.10
4. Браузер сообщает, что подключение недоступно
5. Пингую ПЛК через CMD, ответа нет

Через роутер(как до этого он и работал):
1. Подключаю пачкорд к разъёму Ethernet 4 на ПЛК и роутеру
2. Вбиваю айпишник прибора в веб-браузер
3. Браузер сообщает, что подключение недоступно
4. Лезу в настройки роутера, смотрю что подключение с ПЛК не активно (диоды на портах мигают)

capzap
27.06.2023, 08:39
USB:
комбинация клавиш Win-R, набрать ncpa.cpl нажать ввод. Приложите скрин состояния адаптера что действительно всё верно и сеть появилась
если через браузер не идет, неплохо так же сделать пинг и через соединение по USB
сколько времени проходит с момента подачи питания на плк и попытках подключиться к нему через браузер

Coolboy
28.06.2023, 11:39
Добрый день.
Имею 210-04, использую аналоговый вход (0...20).
Проблема: показания достигают максимума поданного значения в течении 15 секунд

Сталкивался кто?

P.S. тестером встаю на датчик, показания изменяются мгновенно. Интегратор какой то ;)

Евгений Кислов
28.06.2023, 12:49
Добрый день.
Имею 210-04, использую аналоговый вход (0...20).
Проблема: показания достигают максимума поданного значения в течении 15 секунд

Сталкивался кто?

P.S. тестером встаю на датчик, показания изменяются мгновенно. Интегратор какой то ;)

Добрый день.
Как у вас настроены фильтры аналоговых входов? (RightSide - Конфигурация)

Coolboy
28.06.2023, 12:53
Добрый день.
Как у вас настроены фильтры аналоговых входов? (RightSide - Конфигурация)

68503

Вот скрин.

Евгений Кислов
28.06.2023, 13:03
68503

Вот скрин.

Попробуйте адаптировать значения полосы фильтра и постоянной времени к вашему сигналу.
Принцип их работы описан в РЭ.

Coolboy
28.06.2023, 14:21
Попробуйте адаптировать значения полосы фильтра и постоянной времени к вашему сигналу.
Принцип их работы описан в РЭ.

Спасибо большое! Помогло.

DenisV
29.06.2023, 13:04
Здравствуйте, не получается достучаться до визуализации ПЛК по его IP адресу. К веб-конфигуратору доступ есть. Сетевые правила на ПЛК по умолчанию, используется зона LAN, у ПЛК доступа в интернет нет, количество пользователей не выходит за обозначенные пределы, при попытке подключения отображается окно "An error happened; Will automaticaly restart". Но если реализовать на ПК перенаправление портов Localhost:8080=>IPплк:8080, то по адресу 127.0.0.1:8080 доступ к визуализации будет. В чем может быть проблема?

Евгений Кислов
29.06.2023, 13:08
Здравствуйте, не получается достучаться до визуализации ПЛК по его IP адресу. К веб-конфигуратору доступ есть. Сетевые правила на ПЛК по умолчанию, используется зона LAN, у ПЛК доступа в интернет нет, количество пользователей не выходит за обозначенные пределы, при попытке подключения отображается окно "An error happened; Will automaticaly restart". Но если реализовать на ПК перенаправление портов Localhost:8080=>IPплк:8080, то по адресу 127.0.0.1:8080 доступ к визуализации будет. В чем может быть проблема?

Добрый день.
Где именно вы вводите этот IP-адрес?

DenisV
29.06.2023, 13:09
Добрый день.
Где именно вы вводите этот IP-адрес?

В браузере на ПК в локальной сети ПЛК

Евгений Кислов
29.06.2023, 13:28
В браузере на ПК в локальной сети ПЛК

А на других ПК в данной локальной сети проблема повторяется?
Желательно, чтобы они были вне домена, без антивирусов и т.д.

DenisV
29.06.2023, 13:44
А на других ПК в данной локальной сети проблема повторяется?
Желательно, чтобы они были вне домена, без антивирусов и т.д.

Да повторяется, компьютеры вне домена, если отключить антивирус и брандмауэр проблема также повториться

Евгений Кислов
29.06.2023, 13:47
Да повторяется, компьютеры вне домена, если отключить антивирус и брандмауэр проблема также повториться

А если подключить контроллер напрямую к ПК по MicroUSB или Ethernet?

DenisV
30.06.2023, 10:43
А если подключить контроллер напрямую к ПК по MicroUSB или Ethernet?

Напрямую аналогичная ситуация. Попробовал на ПЛК сменить порт визуализации на 8081 то начинало работать, потом если вернуть обратно на 8080 работает, но до следующей перезагрузки ПЛК, после перезагрузки поведение повторяется

Havingworld
01.07.2023, 10:06
USB:
комбинация клавиш Win-R, набрать ncpa.cpl нажать ввод. Приложите скрин состояния адаптера что действительно всё верно и сеть появилась
если через браузер не идет, неплохо так же сделать пинг и через соединение по USB
сколько времени проходит с момента подачи питания на плк и попытках подключиться к нему через браузер

68552

Кабель подключен, активных сетей нет. При загрузке ПЛК жду пока перестанут моргать индикаторы.

capzap
01.07.2023, 12:04
68552

Кабель подключен, активных сетей нет. При загрузке ПЛК жду пока перестанут моргать индикаторы.
так если активных сетей нет, зачем пытаться что то в браузере вводить и пинговать, сперва добейтесь чтоб сеть появилась, возможно нужно отключить соответствующую сеть через контекстное меню, потом включить двойным кликом. Но стоит все же соединительным шнурком занятся, лучше начинать через микроЮСБ
должно быть как то так приблизительно 68553. И я просил вот это 68554, естественно когда значек будут в норме

Евгений Кислов
02.07.2023, 18:36
Напрямую аналогичная ситуация. Попробовал на ПЛК сменить порт визуализации на 8081 то начинало работать, потом если вернуть обратно на 8080 работает, но до следующей перезагрузки ПЛК, после перезагрузки поведение повторяется

Обеспечьте, пожалуйста, удаленный доступ по AeroAdmin - попробуем разобраться, в чем дело.
Данные для AeroAdmin и ваш контактный телефон пришлите мне на почту или в telegram (в подписи).

ZenTheGreat
05.07.2023, 08:28
В наборе шаблонов версии 3.5.11.9 отсутствует шаблон для МВ210-102. Насколько корректно использовать шаблона МВ210-101?

Евгений Кислов
05.07.2023, 08:58
В наборе шаблонов версии 3.5.11.9 отсутствует шаблон для МВ210-102. Насколько корректно использовать шаблона МВ210-101?

Добрый день.
В целом, шаблон будет работать, но в нем минимальный период опроса - 400 мс, что делает бессмысленным использование МВ210-102 как модуля с быстрыми AI.
В ближайшее время мы приступим к разработке шаблона МВ210-102.
Я думаю, релиз шаблонов версии 3.5.11.10 состоится в конце июля или начале августа.

Havingworld
12.08.2023, 14:53
так если активных сетей нет, зачем пытаться что то в браузере вводить и пинговать, сперва добейтесь чтоб сеть появилась, возможно нужно отключить соответствующую сеть через контекстное меню, потом включить двойным кликом. Но стоит все же соединительным шнурком занятся, лучше начинать через микроЮСБ
должно быть как то так приблизительно 68553. И я просил вот это 68554, естественно когда значек будут в норме

Честно говоря, не могу понять как действовать в сложившейся ситуации, не видит новых сетей через USB кабель.
Подскажите какие есть варианты?

RV9WFJ
12.08.2023, 15:06
В списке устройств проверьте появляется новая сетевая карта при подключении через USB? Если нет то что-то неисправно. Если появляется то настройки IP проверить.

Havingworld
21.08.2023, 08:25
Спасибо, сетевых карт нет, буду связываться с СЦ.

Александр Тетенькин
19.09.2023, 18:36
Добрый вечер хотел бы узнать на счет выходов DO на плк 210-3, в режиме Верхний/нижний ключ не подтягивает к 0, а максимум к 11В, имеется две штуки, на 2 так же, а FDO нормально подтягивает к нулю это так задумано/брак?(или мне с этим вопросом тех. поддержку?)

Евгений Кислов
20.09.2023, 09:48
Добрый вечер хотел бы узнать на счет выходов DO на плк 210-3, в режиме Верхний/нижний ключ не подтягивает к 0, а максимум к 11В, имеется две штуки, на 2 так же, а FDO нормально подтягивает к нулю это так задумано/брак?(или мне с этим вопросом тех. поддержку?)

Добрый день.
Нет, так не задумано.
Выложите, пожалуйста, схему подключения вашего источника питания к выходам ПЛК.

Виталий К
10.10.2023, 09:02
Добрый день.
На странице "ПЛК210-KR контроллер с исполнительной средой от НПФ «КРУГ» (СРВК)" загрузил Сертификат промышленной безопасности на ПЛК210-01-02-03, которым подтверждается соответствие двум ФНИП.

Могу ли я считать этот сертификат подтверждением соответствия требованиям ФНИП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"?
а именно:

6.2.1. ОПО, имеющие в своем составе объекты с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности, должны оснащаться автоматическими и (или) автоматизированными системами управления, построенными на базе электронных средств контроля и автоматики, включая средства вычислительной техники.

6.3.4. Системы ПАЗ для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, при проектировании должны создаваться на базе логических контроллеров, способных функционировать по отказобезопасной структуре и проверенных на соответствие требованиям функциональной безопасности систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью.

Виталий К
10.10.2023, 09:20
В РЭ на ПЛК210-KR указан параметр "Средняя наработка на отказ**", где **-Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Можно ли принимать что термин "электромеханический переключатель" относится только к тумблерам/джамперам, но не к электромагнитным реле дискретных выходов?

Естественно при условии соблюдения паспортных требований к релейным DO (Таблица 2.3 – Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле).

Евгений Кислов
10.10.2023, 09:33
Добрый день.
На странице "ПЛК210-KR контроллер с исполнительной средой от НПФ «КРУГ» (СРВК)" загрузил Сертификат промышленной безопасности на ПЛК210-01-02-03, которым подтверждается соответствие двум ФНИП.

Могу ли я считать этот сертификат подтверждением соответствия требованиям ФНИП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"?
а именно:

6.2.1. ОПО, имеющие в своем составе объекты с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности, должны оснащаться автоматическими и (или) автоматизированными системами управления, построенными на базе электронных средств контроля и автоматики, включая средства вычислительной техники.

6.3.4. Системы ПАЗ для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, при проектировании должны создаваться на базе логических контроллеров, способных функционировать по отказобезопасной структуре и проверенных на соответствие требованиям функциональной безопасности систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью.

Добрый день.
Нет, не можете.

Евгений Кислов
10.10.2023, 09:49
В РЭ на ПЛК210-KR указан параметр "Средняя наработка на отказ**", где **-Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Можно ли принимать что термин "электромеханический переключатель" относится только к тумблерам/джамперам, но не к электромагнитным реле дискретных выходов?

Естественно при условии соблюдения паспортных требований к релейным DO (Таблица 2.3 – Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле).

Этот термин относится и к электромагнитным реле дискретных выходов.

Виталий К
10.10.2023, 11:21
Соответствие каким именно требованиям промышленной безопасности документа ФНИП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" подтверждается сертификатом №0001551 (рег.№ РОСС RU.32210.04ШЛК-ОС01.0589)? Какая практическая польза от этого сертификата в части обоснования применения ПЛК210 для АСУТП?
Возможно ли предоставление нашей организации текста ТУ 26.51.70-026-46526536-2018 (соглашение о неразглашении готов подписать)?
Можно ли ознакомиться с проектным обоснованием надежности АСУ на базе ПЛК210 (если таковое есть в вашем распоряжении), на любой проект для ОПО?

Евгений Кислов
10.10.2023, 12:13
Соответствие каким именно требованиям промышленной безопасности документа ФНИП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" подтверждается сертификатом №0001551 (рег.№ РОСС RU.32210.04ШЛК-ОС01.0589)? Какая практическая польза от этого сертификата в части обоснования применения ПЛК210 для АСУТП?
Возможно ли предоставление нашей организации текста ТУ 26.51.70-026-46526536-2018 (соглашение о неразглашении готов подписать)?
Можно ли ознакомиться с проектным обоснованием надежности АСУ на базе ПЛК210 (если таковое есть в вашем распоряжении), на любой проект для ОПО?

Для ответа на ваш вопрос потребуется собрать дополнительную информацию.
Как только получится это сделать - опубликуем ответ в этой теме.

DenisV
11.10.2023, 13:23
Здравствуйте, а как правильно обращаться к перечислению MB_ErrorCodes в случае если в проекте есть опрос и по Modbus RTU и ModbusTCP?
70860

Евгений Кислов
11.10.2023, 13:25
Здравствуйте, а как правильно обращаться к перечислению MB_ErrorCodes в случае если в проекте есть опрос и по Modbus RTU и ModbusTCP?
70860

Добрый день.
https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=285

DenisV
11.10.2023, 13:46
Добрый день.
https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=285

Огонь! Спасибо!

Евгений Кислов
13.10.2023, 12:10
Соответствие каким именно требованиям промышленной безопасности документа ФНИП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" подтверждается сертификатом №0001551 (рег.№ РОСС RU.32210.04ШЛК-ОС01.0589)?

В требованиях ФНИП много пунктов, которые так или иначе касаются процессов автоматизации или оборудования.
Перечислить все будет довольно трудоемко. Если у вас есть вопросы по конкретным пунктам - пожалуйста, напишите запрос на s.bondarev@owen.ru
Всё сводится в конечном итоге к заданию на проектирование и техническому регламенту объекта производства. Есть как вторичные процессы, так и основные.


Какая практическая польза от этого сертификата в части обоснования применения ПЛК210 для АСУТП?

Для проектирования объектов АСУ ТП с применением приборов ПЛК210 на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах требуется этот сертификат.


Возможно ли предоставление нашей организации текста ТУ 26.51.70-026-46526536-2018 (соглашение о неразглашении готов подписать)?


Можно ознакомиться с конкретными фрагментами. Для этого напишите, пожалуйста, на s.bondarev@owen.ru

Валерий "mad Dog" Шмараев
15.11.2023, 05:56
Здравствуйте! есть ли где читаемый мануал как на ПЛК210-03-CS настроить маршруты между интерфейсами?

eth4 - DHCP клиент с адресом 10.0.0.101 шлюз 10.0.0.1
brLan(eth1-3) статический 20.0.0.1/27

статические маршруты как в роутерах не работают, перенаправления в интерфейсах не работают, прошивка и хотфиксы последние, настраивал интерфейсы и через USB с последующим отключением и через eth4. Всё что нашёл на форуме со сходными проблемами, так это: "...предоставьте удалённый доступ" и затем тишина.

с роутерами у меня проблем вроде не возникало и с тоннелями... для тупых объясните: как сделать мост(eth1-3) и eth4(DHCP) прозрачными друг для друга?

Евгений Кислов
15.11.2023, 06:21
Здравствуйте! есть ли где читаемый мануал как на ПЛК210-03-CS настроить маршруты между интерфейсами?

eth4 - DHCP клиент с адресом 10.0.0.101 шлюз 10.0.0.1
brLan(eth1-3) статический 20.0.0.1/27

статические маршруты как в роутерах не работают, перенаправления в интерфейсах не работают, прошивка и хотфиксы последние, настраивал интерфейсы и через USB с последующим отключением и через eth4. Всё что нашёл на форуме со сходными проблемами, так это: "...предоставьте удалённый доступ" и затем тишина.

с роутерами у меня проблем вроде не возникало и с тоннелями... для тупых объясните: как сделать мост(eth103) и eth4(DHCP) прозрачными друг для друга?

Добрый день.
Вот пример настройки статических машрутов:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_ForumFiles/Plc2xx_StaticRoutes.pdf

Валерий "mad Dog" Шмараев
15.11.2023, 09:03
..
Вот пример настройки статических машрутов..

это да - в сеть 2 через шлюз(плк2) и наоборот... но мне надо между мостом (eth1-3) и lan(eth4), перенаправление не взлетело.. и в одну зону пробовал объединять интерфейсы и перенаправлять между зонами.. в УД не смогу т.к. сам там удалённо.

Up

раз у меня получилось сделать прозрачным в обе стороны траффик между мостом и WAN(eth4) но WAN был статическим и не надолго. это всё один плк.

Вадим Ижевск
16.11.2023, 14:57
Здравствуйте. Ни в одном форуме ОВЕН не нашел упоминание/обсуждение языка программирования SFC, поэтому решил задать свой вопрос здесь:
1. Работает ли на плк210-02-cs язык программирования SFC ?
2. Нужно ли что-то настраивать в CDS 3.5.14.30 для использования SFC ?
3. Если можно, выложите простенький пример.

Евгений Кислов
16.11.2023, 16:12
Здравствуйте. Ни в одном форуме ОВЕН не нашел упоминание/обсуждение языка программирования SFC, поэтому решил задать свой вопрос здесь:
1. Работает ли на плк210-02-cs язык программирования SFC ?
2. Нужно ли что-то настраивать в CDS 3.5.14.30 для использования SFC ?
3. Если можно, выложите простенький пример.

Добрый день.
1. Да.
2. Нет.
3. https://www.youtube.com/watch?v=TIT87HiOmQs

TaPX
21.11.2023, 13:28
Добрый день.

1. Наши контроллеры не поддерживают этот функционал.

2. Да, утилита psql входит в актуальную заводскую прошивку.
Пример ее использования входит в состав этого проекта:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Examples/01_3.5.11.5/11_Other/Example_SqlFeatures_3517v1.projectarchive

Добрый день. А есть какие-то уроки или вебинары, которые объясняют, что там для чего и как все это работает?

Евгений Кислов
21.11.2023, 13:33
Добрый день. А есть какие-то уроки или вебинары, которые объясняют, что там для чего и как все это работает?

Вы сейчас про п. 1 или 2?

TaPX
21.11.2023, 13:52
Вы сейчас про п. 1 или 2?

Ваш ответ по п.1 отрицательный, значит очевидно, что я про п.2 )
Вы в нем дали пример проекта, в котором, в свою очередь, три примера взаимодействия с разными СУБД, правильно? В STя только вкатываюсь, и поэтому стоит такой вопрос: после ознакомления с его основным синтаксисом мне там все будет понятно, или может у вас есть какие-то уроки, вебинары, видеогайды, которые объясняют, как в выложенном Вами примере проекта все это работает?

Евгений Кислов
21.11.2023, 13:59
Ваш ответ по п.1 отрицательный, значит очевидно, что я про п.2 )
Вы в нем дали пример проекта, в котором, в свою очередь, три примера взаимодействия с разными СУБД, правильно? В STя только вкатываюсь, и поэтому стоит такой вопрос: после ознакомления с его основным синтаксисом мне там все будет понятно, или может у вас есть какие-то уроки, вебинары, видеогайды, которые объясняют, как в выложенном Вами примере проекта все это работает?

По-моему, там даже 4 примера.

Для трех из них есть поясняющие видео:
https://youtu.be/L9e30ztABHQ?si=0-OBjIS3uQisZS-l
https://youtu.be/W5I0wDYb4g0?si=qyn8Km6zSiC12RNU
https://youtu.be/4J6WXEwmeco?si=H8HqABCozCLpJ-Zs

Для PostgreSQL постараюсь сделать подобное видео в ближайшее время.

TaPX
21.11.2023, 14:01
По-моему, там даже 4 примера.

Для трех из них есть поясняющие видео:
https://youtu.be/L9e30ztABHQ?si=0-OBjIS3uQisZS-l
https://youtu.be/W5I0wDYb4g0?si=qyn8Km6zSiC12RNU
https://youtu.be/4J6WXEwmeco?si=H8HqABCozCLpJ-Zs

Для PostgreSQL постараюсь сделать подобное видео в ближайшее время.

Ооо, спасибо большое, ознакомлюсь )

ElitBVK
31.12.2023, 09:56
Добрый день!
Прошу дать рекомендации по предельному количеству опрашиваемых входов/выходов или модулей в/в. Где-то на вебинарах звучала цифра 500, но не могу найти эту информацию, так ли это?.
В обновленной версии ПЛК210 24года будут какие либо ограничения на количество входов/выходов или модулей в/в?
Проводились ли какие либо испытания по этим вопросам?

RV9WFJ
31.12.2023, 10:14
Это все условные цифры, я более 4К сигналов опрашивал. Там правда есть ньюансы с периодом но это возможно.

Автоэлектрик
02.02.2024, 17:06
А вот вопрос. Можно ли ПЛК приспособить к управлению прессами? Что бы выкинуть старую электронику (проблемную) и заменить ее ПЛК?

Евгений Кислов
02.02.2024, 19:05
А вот вопрос. Можно ли ПЛК приспособить к управлению прессами? Что бы выкинуть старую электронику (проблемную) и заменить ее ПЛК?

Чтобы ответить на вопрос "можно ли приспособить ПЛК к решению какой-то задачи?" - нужно сформулировать условия этой задачи и сопоставить их с возможностями ПЛК.

Автоэлектрик
02.02.2024, 20:49
[QUOTE=Евгений Кислов;428227]Чтобы ответить на вопрос "можно ли приспособить ПЛК к решению какой-то задачи?" - нужно сформулировать условия этой задачи и сопоставить их с возможностями ПЛК.[/QU Да задача не сложная. В "Атоме" со старой электроникой, плата отвечала за подьем скалки (ударника) на высоту заданную оператором. Две кнопки "вверх" и "вниз". Еще две кнопки которые оператор должен нажать одновременно, (в целях безопасности) иначе пресс не сработает. И регулировка глубины удара (пресс вырубной для кожи и толстого картона) механически. Там просто концевик на замыкание. Можно сделать все на рассыпухе , но хотелось бы технологично и элегантно. Вот как то так.

kondor3000
02.02.2024, 21:40
Да задача не сложная. В "Атоме" со старой электроникой, плата отвечала за подьем скалки (ударника) на высоту заданную оператором. Две кнопки "вверх" и "вниз". Еще две кнопки которые оператор должен нажать одновременно, (в целях безопасности) иначе пресс не сработает. И регулировка глубины удара (пресс вырубной для кожи и толстого картона) механически. Там просто концевик на замыкание. Можно сделать все на рассыпухе , но хотелось бы технологично и элегантно. Вот как то так.

Это можно даже на программируемом реле ПР200 или даже на пр100 сделать

Автоэлектрик
02.02.2024, 21:52
Это можно даже на программируемом реле ПР200 или даже на пр100 сделать

Спасибо. Поизучаем тему.

sokolovss@rqst.ru
14.02.2024, 10:19
Будет ли версия ПЛК210-13 с транзисторными выходами?

Евгений Кислов
14.02.2024, 10:21
Будет ли версия ПЛК210-13 с транзисторными выходами?

Работаем над этим.

Валерий "mad Dog" Шмараев
27.02.2024, 06:02
Работаем над этим.
ни в коем случае! лучше сделайте CPU отдельно - без входов/выходов а модули пусть отваливаются, зато основная логика будет крутится.

Евгений Кислов
27.02.2024, 06:32
ни в коем случае! лучше сделайте CPU отдельно - без входов/выходов а модули пусть отваливаются, зато основная логика будет крутится.

ПЛК210-13 - это просто реинкарнация существующего ПЛК210-03 на новой элементной базе.
Что касается бюджетного ПЛК с CODESYS V3.5 без I/O - задумка понятна (и я ее поддерживаю), но пока что не находит отклика у коллег.
Впрочем, подобное устройство в будушем должно появиться линейке СПК210.

krollcbas
27.02.2024, 09:14
Тоже согласен. Куча проектов происходит, где вообще не нужны входа и выхода.
Архитектура как у Wago&Beckhoff на порядок гибче, чем в архитектуре ПЛК2**

Валерий "mad Dog" Шмараев
27.02.2024, 09:21
.. но пока что не находит отклика у коллег..
оч удобный вариант, например энкодеры не любят длинных соединений, те-же термо-зоны - при длинной производственной линии собирать всё в один шкаф такое себе.. а так, термо-зоны на термо-контроллеры, энкодеры там, пневмо-клапаны так-же развести на дискретные модули по местам, а тэги уже собрать по Ethernet или RS485 на CPU. А то многие у нас любят всё сосредоточить в чём либо одном и они не правы - сам лично видел на контроллере на атмеге Чебышевский фильтр для "сглаживания флуктуаций показаний датчика температуры", был ли там радиатор на атмеге не скажу)) это всё хорошо для собеседований, не для 24/7/365.


Архитектура как у Wago&Beckhoff на порядок гибче, чем в архитектуре ПЛК2** Доброго! да практически у всех есть в линейках подобное.

Емельянов Кирилл
28.02.2024, 01:46
оч удобный вариант, например энкодеры не любят длинных соединений, те-же термо-зоны - при длинной производственной линии собирать всё в один шкаф такое себе.. а так, термо-зоны на термо-контроллеры, энкодеры там, пневмо-клапаны так-же развести на дискретные модули по местам, а тэги уже собрать по Ethernet или RS485 на CPU. А то многие у нас любят всё сосредоточить в чём либо одном и они не правы - сам лично видел на контроллере на атмеге Чебышевский фильтр для "сглаживания флуктуаций показаний датчика температуры", был ли там радиатор на атмеге не скажу)) это всё хорошо для собеседований, не для 24/7/365.
Доброго! да практически у всех есть в линейках подобное.

В общем-то тоже поддержу. Единственное, для распределённого ввода-вывода всё таки следует сначала реализовать что-то помимо модбаса (что-то из риал тайм я имею ввиду).

SlavikP
28.02.2024, 09:06
OPC UA вроде как есть ;)
Хотя, если устраивать голосование по поводу шинного протокола, я за ProfiNet.

Валерий "mad Dog" Шмараев
28.02.2024, 18:42
вообще... если где и возникают глюки, при отработанном алгоритме, то только в связке Linux>OpenWRT>RunTime, я уже не говорю о весе кода самого алгоритма в этом всём - 0.1% 0.01%?) Только FPGA и гигагерцы там не нужны, гигагерцы нужны для "связки".

kondor3000
28.02.2024, 18:51
ПЛК210-13 - это просто реинкарнация существующего ПЛК210-03 на новой элементной базе.
Что касается бюджетного ПЛК с CODESYS V3.5 без I/O - задумка понятна (и я ее поддерживаю), но пока что не находит отклика у коллег.
Впрочем, подобное устройство в будушем должно появиться линейке СПК210.

Это устройство уже есть, называется СПК1хх, без входов и выходов, что там ещё то выдумывать ? Кому нужно ещё СПК210 ?
Если только разрешение увеличат, и проц. помощнее поставят, только большие сомнения по этому поводу.

Валерий "mad Dog" Шмараев
28.02.2024, 19:13
одноплатник BeeLink из Китая за 15к +NodeRed, дашборд которого вывести на любую панель от 32" с HDMI. Цены на операторские панели сами подсказывают такие конфигурации)

Емельянов Кирилл
04.04.2024, 00:59
Здравствуйте. В CDS3.5.17 появилась возможность в менеджере источников данных выбрать OPC UA server. Как с этим делом у 210-ых? Иными словами, может ли ПЛК210 выступить в качестве OPC UA клиента?

and909
04.04.2024, 06:23
Раз уж пошла речь о межмодульном Ethernet, я реквестирую вместо разьема 8p8c сделать модификации с клеммниками - RJ45 со временем становится капризным и теряется коннект.

Евгений Кислов
04.04.2024, 07:18
Здравствуйте. В CDS3.5.17 появилась возможность в менеджере источников данных выбрать OPC UA server. Как с этим делом у 210-ых? Иными словами, может ли ПЛК210 выступить в качестве OPC UA клиента?

Добрый день.
У нас отсутствует поддержка этого функционала.

Евгений Кислов
04.04.2024, 07:21
Раз уж пошла речь о межмодульном Ethernet, я реквестирую вместо разьема 8p8c сделать модификации с клеммниками - RJ45 со временем становится капризным и теряется коннект.

Это приведет к потере совместимости с большинством присутствующих на рынке устройств.
Такой подход оправдан в каплерах - но мы их пока не выпускаем.

beatitas
08.04.2024, 13:41
А Softcontainer не появился? И не появится никогда? Хотел купить HVAC library SL.
А если купить сам CODESYS Key железный? Это может сработать с ПЛК210?

И обратный вопрос - правильно же я понимаю CODESYS Control for Linux SL полностью совместима с шаблонами модулей 210й серии?

Евгений Кислов
08.04.2024, 15:58
А Softcontainer не появился? И не появится никогда?

Не появился.


А если купить сам CODESYS Key железный? Это может сработать с ПЛК210?

Нет.



И обратный вопрос - правильно же я понимаю CODESYS Control for Linux SL полностью совместима с шаблонами модулей 210й серии?

Шаблоны не адаптированы для использования на 64-битном рантайме (а CODESYS Control for Linux SL только такой).
У нас есть тестовая сборка шаблонов для подобных случаев.
Можете написать мне в телеграм (в подписи), чтобы более предметно обсудить этот вопрос.

Greyner
09.04.2024, 18:15
Здравствуйте.

В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?

Евгений Кислов
09.04.2024, 18:28
Здравствуйте.

В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?

Добрый день.
Пока никаких штатных способов для работы с энкодерами у ПЛК210-1x нет.
Есть планы поддержать их в следующей прошивке.

DenisV
11.04.2024, 12:23
Здравствуйте, не появилось какой-то ясности по внедрению прошивок CODESYS SP18-19? Интересует runtime-based управление пользователями.

Евгений Кислов
11.04.2024, 12:25
Здравствуйте, не появилось какой-то ясности по внедрению прошивок CODESYS SP18-19? Интересует runtime-based управление пользователями.

Добрый день.
Пока не будут сняты санкции - никакой ясности не будет.

ВладиславВладимирович
15.04.2024, 11:39
Добрый день!
В руководстве и в обучающем видео на сайте овен сказано только про подключение энкодера типа открытый коллектор. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с подключением ttl и htl?

Что означает сообщение выше:
"В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?"
Реализация подключения энкодера изменила свой вид относительно обучающего видео по подключению энкодера на сайте овен?

Евгений Кислов
15.04.2024, 11:42
Добрый день!
В руководстве и в обучающем видео на сайте овен сказано только про подключение энкодера типа открытый коллектор. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с подключением ttl и htl?

Что означает сообщение выше:
"В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?"
Реализация подключения энкодера изменила свой вид относительно обучающего видео по подключению энкодера на сайте овен?

Добрый день.


В руководстве и в обучающем видео на сайте овен сказано только про подключение энкодера типа открытый коллектор. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с подключением ttl и htl?

ПЛК210-0x поддерживают только энкодеры с выходом типа "открытый коллектор".
В новой линейке (ПЛК210-1x) поддержка энкодеров в данный момент отсутствует в принципе.

ВладиславВладимирович
15.04.2024, 11:58
Евгений, спасибо за оперативный ответ.

Пока не совсем понимаю. Если поддерживается открытый коллектор, где мы подключаем условный источник питания на общую клемму ss и потом у нас сигнал с уровнем напряжения этого дополнительного источника питания прилетает на быстрые входы, то почему мы не можем использовать htl с таким же уровнем сигнала? также на быстрые входы будут приходить эти 24В.

Евгений Кислов
15.04.2024, 12:12
Евгений, спасибо за оперативный ответ.

Пока не совсем понимаю. Если поддерживается открытый коллектор, где мы подключаем условный источник питания на общую клемму ss и потом у нас сигнал с уровнем напряжения этого дополнительного источника питания прилетает на быстрые входы, то почему мы не можем использовать htl с таким же уровнем сигнала? также на быстрые входы будут приходить эти 24В.

Мы не проводили эксперименты с энкодерами с выходом типа HTL.
Возможно, при корректном подключении ваш вариант действительно окажется работоспособен.