Евгений Кислов
01.03.2021, 18:00
Предоставьте завтра доступ по TeamViewer, пожалуйста.

murzik
01.03.2021, 18:03
могу в четверг-пятницу. Завтра-послезавтра на работе буду

Евгений Кислов
01.03.2021, 18:13
могу в четверг-пятницу. Завтра-послезавтра на работе буду

Хорошо, давайте в четверг.

kost2
05.03.2021, 11:46
можно ли из программы менять период генератора импульсов и минимальную длительность импульса генератора?

Евгений Кислов
05.03.2021, 12:00
можно ли из программы менять период генератора импульсов и минимальную длительность импульса генератора?

Такой возможности нет.

kost2
05.03.2021, 12:18
если мне нужно менять период генерации импульсов, есть ли какой-то более менее стандартный способ это сделать? может библиотечка какая?

Евгений Кислов
05.03.2021, 12:38
если мне нужно менять период генерации импульсов, есть ли какой-то более менее стандартный способ это сделать? может библиотечка какая?

Нет, такого способа нет в принципе.

lazy
05.03.2021, 21:27
Добрый вечер!

Создаю клиентский сокет и перевожу его в неблокирующий режим:

IF i_rOptions.bEnable THEN
IF m_hSocket = RTS_INVALID_HANDLE THEN
m_hSocket := SysSockCreate( SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP, ADR( m_hRes ) );
ELSE
m_dnParam := 1;
IF 0 < SysSockIoctl( m_hSocket, SOCKET_FIONBIO, ADR( m_dnParam ) ) THEN
o_eCondition := ST_CLOSE;
ELSE
// дальше SysSockConnect итд
END_IF
END_IF
END_IF

пишу - все ок. а при первом же обращении к SysSockRecv( m_hSocket, i_pData, i_dnSize, 0, i_pRes ); в i_pRes возвращается CmpErrors.Errors.ERR_SOCK_WOULDBLOCK
в принципе, если не обрабатывать эту ошибку то все со временем читается. просто хотел спросить. это вообще законно? )

SlavikP
10.03.2021, 11:39
Вопрос о энергопотреблении ПЛК210.
На объекте установили данный плк. По питанию 24в он защищен плавким предохранителем 1А. При подаче питания предохранитель выгорает. Ни дыма ни запаха никакого нет. Поставить более выносливый предохранитель опасаемся.
Какой предохранитель рекомендован в цепи питания данного ПЛК?
(при включении все входы-выходы отключены путем снятия колодок).

e.filatov
10.03.2021, 12:45
Насколько я помню - там пусковой ток бешенный, порядка 40А.
А от чего защита предохранителем? у Вас распределённая 24В?

SlavikP
10.03.2021, 13:03
Все понятно. Еще была новость что SS1 клемма в контроллере подключена на землю, SS2 при этом нет.

-=Vovka=-
15.03.2021, 09:50
Устаноыил CodeSys 3.5 и создаю проект для ПЛК210-01. В итоге получаю вот эту ошибку:
53990
Куда копать?

Евгений Кислов
15.03.2021, 09:55
Устаноыил CodeSys 3.5 и создаю проект для ПЛК210-01. В итоге получаю вот эту ошибку:
53990
Куда копать?

Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.

-=Vovka=-
15.03.2021, 10:05
Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
пароль в личке

-=Vovka=-
15.03.2021, 10:09
Спасибо!
Еще вопрос по созданию/парсингу json - какую библиотеку использовать?

Евгений Кислов
15.03.2021, 10:17
Спасибо!
Еще вопрос по созданию/парсингу json - какую библиотеку использовать?

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=336595&viewfull=1#post336595

capzap
16.03.2021, 09:02
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/PLC210/1.3.0309.1257.zip в этой прошивке те же нововведения что и в СПК1хх ?

Евгений Кислов
16.03.2021, 09:14
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/PLC210/1.3.0309.1257.zip в этой прошивке те же нововведения что и в СПК1хх ?

Нет, там только правки по ПЛК210-04.

Релиз прошивок для ПЛК2хх с SP16 ожидается ориентировочно в мае-июне.

lazy
24.03.2021, 11:50
добрый день!

Вставили CD карточку в ПЛК. 64Гб Ext4. В веб интерфейсе ее вроде бы видно, а в таргет-переменных - нет. Что мы делаем не так?
54181
54182

Мастеренко Иван
25.03.2021, 14:40
добрый день!

Вставили CD карточку в ПЛК. 64Гб Ext4. В веб интерфейсе ее вроде бы видно, а в таргет-переменных - нет. Что мы делаем не так?
54181
54182

Добрый день!
В текущей версии прошивки формат ext4 автоматически не монтируется. Вставьте microSD карту и нажмите кнопку "Создать config" (Система | Монтирование разделов).
В следующем релизе прошивок поправим.

lazy
25.03.2021, 16:07
Вставьте microSD карту и нажмите кнопку "Создать config".

ок. тогда еще вопрос. "из программы" я могу как то это провернуть? по таймеру например что-то (что?) вызывать если cd карта не подмонтирована?

PS: и размер как то определяется странно. 0,13Гб ) похоже это размеры внутренней flash )
54204

BrEST
25.03.2021, 21:43
Доброго. Подскажите поддержка CODESYS Redundancy на каких либо ПЛК ОВЕН в 2021 г. будет поддержана или еще нет?

Евгений Кислов
26.03.2021, 06:28
Доброго. Подскажите поддержка CODESYS Redundancy на каких либо ПЛК ОВЕН в 2021 г. будет поддержана или еще нет?

Добрый день.
Планируем поддержать на ПЛК210, работа в процессе.

Мастеренко Иван
26.03.2021, 11:43
ок. тогда еще вопрос. "из программы" я могу как то это провернуть? по таймеру например что-то (что?) вызывать если cd карта не подмонтирована?

PS: и размер как то определяется странно. 0,13Гб ) похоже это размеры внутренней flash )
54204

Точку монтирования нужно создавать в ручную один раз в веб-конфигураторе.
Измените путь точки монтирования, чтобы в codesys отображался корректный размер.
54224

kost2
26.03.2021, 13:28
Вопрос возник, возможно я чего-то не понимаю...
ПЛК210 получаю количество импульсов с энкодера, сохраняю значения в массив, в конфигурации задач диск среднее время цикла примерно 1500 мкс, разница между соседними элементами массива в среднем 65 единиц, ускоряю задачу - ставлю тип свободное выполнение - среднее время цикла примерно 500 мкс по данным конфигурации задач, а разница между соседними элементами массива.... по прежнему в среднем 65 единиц.
Как так? Обороты ессно те же самые в обоих случаях

Данис
28.03.2021, 09:50
Здравствуйте!
Знакомлюсь с ПЛК210 и соответственно с Codesys 3.5. Ранее работал с ПЛК110 и Codesys 2.3. В Codesys 2.3 предусмотрена очень крутая фишка в части возможности доступа по Modbus разных панелей оператора и систем верхнего уровня к одним и тем же переменным: ПЛК настраиваем в качестве Slave-устройства, а во вкладке Modbus [FIX] можно добавить разные интерфейсы RS232, RS485, TCP и т.д. Таким образом можно реализовать, например, возможность одновременного мониторинга и изменения уставок техпроцесса как на панели оператора, которая находится в непосредственной близости к ПЛК на технологической установке, так и из диспетчерской, которая находится на значительном расстоянии. При этом действующие уставки отображаются корректно и там, и там, актуальным принимается то значение, которое было введено последним на панели оператора или на пульте в диспетчерской.
В Codesys 3.5 сделано по-другому: для каждого интерфейса предусмотрена своя таблица соотнесения входов-выходов. У меня сейчас стоит задача подключить панель оператора по Modbus TCP к порту Ethernet 3 с одними сетевыми настройками, а систему верхнего уровня (диспетчерский пульт) - к порту Ethernet 4 с другими сетевыми настройками. При этом переменные одни и те же. Типовая схема сетевого подключения - 1. Если в Codesys 3.5 просто добавляю два Ethernet устройства, конфигурирую их, и в таблице соотнесения входов-выходов указываю одинаковые переменные, то проект не проходит компиляцию: выходит ошибка "Существующая переменная ХХХ соотнесена с несколькими входами".
Подскажите, пожалуйста, как наиболее рационально решить поставленную задачу.

Евгений Кислов
28.03.2021, 10:07
Здравствуйте!
Знакомлюсь с ПЛК210 и соответственно с Codesys 3.5. Ранее работал с ПЛК110 и Codesys 2.3. В Codesys 2.3 предусмотрена очень крутая фишка в части возможности доступа по Modbus разных панелей оператора и систем верхнего уровня к одним и тем же переменным: ПЛК настраиваем в качестве Slave-устройства, а во вкладке Modbus [FIX] можно добавить разные интерфейсы RS232, RS485, TCP и т.д. Таким образом можно реализовать, например, возможность одновременного мониторинга и изменения уставок техпроцесса как на панели оператора, которая находится в непосредственной близости к ПЛК на технологической установке, так и из диспетчерской, которая находится на значительном расстоянии. При этом действующие уставки отображаются корректно и там, и там, актуальным принимается то значение, которое было введено последним на панели оператора или на пульте в диспетчерской.
В Codesys 3.5 сделано по-другому: для каждого интерфейса предусмотрена своя таблица соотнесения входов-выходов. У меня сейчас стоит задача подключить панель оператора по Modbus TCP к порту Ethernet 3 с одними сетевыми настройками, а систему верхнего уровня (диспетчерский пульт) - к порту Ethernet 4 с другими сетевыми настройками. При этом переменные одни и те же. Типовая схема сетевого подключения - 1. Если в Codesys 3.5 просто добавляю два Ethernet устройства, конфигурирую их, и в таблице соотнесения входов-выходов указываю одинаковые переменные, то проект не проходит компиляцию: выходит ошибка "Существующая переменная ХХХ соотнесена с несколькими входами".
Подскажите, пожалуйста, как наиболее рационально решить поставленную задачу.

Добрый день.
Вам достаточно создать один Ethernet/Modbus TCP Slave Device.
Дело в том, что в текущих версиях CODESYS слэйв связывается (bind) не со своим родительским интерфейсом Ethernet, а с INADDR_ANY (0.0.0.0) - то есть он будет доступен по всем интерфейсам ПЛК (при условии, что на всех интерфейсах в межсетевом экране разрешен Modbus TCP).

Данис
28.03.2021, 13:04
Добрый день.
Вам достаточно создать один Ethernet/Modbus TCP Slave Device.
Дело в том, что в текущих версиях CODESYS слэйв связывается (bind) не со своим родительским интерфейсом Ethernet, а с INADDR_ANY (0.0.0.0) - то есть он будет доступен по всем интерфейсам ПЛК (при условии, что на всех интерфейсах в межсетевом экране разрешен Modbus TCP).

Спасибо. А портов RS485/RS232 это тоже касается? То есть можно сделать одну таблицу слэйв и иметь доступ одновременно и по Etrernet, и по RS485/RS232?

Евгений Кислов
28.03.2021, 13:46
Спасибо. А портов RS485/RS232 это тоже касается? То есть можно сделать одну таблицу слэйв и иметь доступ одновременно и по Etrernet, и по RS485/RS232?

Нет, через стандартные компоненты так уже не получится.
Можно попробовать использовать библиотеку OwenCommunication - и в ее ФБ MB_SerialSlave и MB_TcpSlave передать указатели на один и тот же массив данных.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816

ralex
29.03.2021, 20:55
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Существует возможность применения bash на плк210?

Евгений Кислов
29.03.2021, 21:03
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Существует возможность применения bash на плк210?

Добрый день.
В прошивку входит ash, именно bash'a нету, насколько я помню.

TATARin
03.04.2021, 11:25
Здравствуйте. Есть проблема. Вместо ПЛК 110(М1), закупили ПЛК210 - 21шт и хотим адаптировать проекты из CoDeSys 2.3 в Codesys 3.5, но как возникает ошибка - "Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#BreakpointLogging'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'BreakpointLogging'.)". Нажимаю F1, но справки по этой проблеме нет. Как быть подскажите!54363

Cs-Cs
03.04.2021, 11:49
TATARin Ну, нет этой библиотеки в CodeSys v3.
Если она не нужна (вроде ж это для отладки проекта) - удалить её из проекта и закомментировать код, где есть на неё ссылки.

Евгений Кислов
03.04.2021, 12:14
Здравствуйте. Есть проблема. Вместо ПЛК 110(М1), закупили ПЛК210 - 21шт и хотим адаптировать проекты из CoDeSys 2.3 в Codesys 3.5, но как возникает ошибка - "Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку '#BreakpointLogging'. (Причина: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера 'BreakpointLogging'.)". Нажимаю F1, но справки по этой проблеме нет. Как быть подскажите!54363

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20069&p=352948&viewfull=1#post352948

TATARin
05.04.2021, 08:12
Переустановил CoDeSys, установил CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 и эта проблема ушла.

RamesIV
06.04.2021, 17:34
ПЛК200 нужно обновить проект с SD карты. Делаю по инструкции из РЭ. Проект не запускается. Прошу помощи!

Мастеренко Иван
07.04.2021, 12:44
ПЛК200 нужно обновить проект с SD карты. Делаю по инструкции из РЭ. Проект не запускается. Прошу помощи!

В веб-конфигураторе контроллера посмотрите смонтировалась ли microSD-карта (Система > Монтирование разделов).
54422
Какая версия прошивки на контроллере?

murzik
08.04.2021, 09:01
Всё никак не могу этот плк210-03 подружить с вп110. Насколько смог локализовал проблему. Когда панель подключена к Ване - ни разу не удалось увидеть некорректную работу системы. Но когда переключаю панель в гнёзда Ланы - визуализации начинают подвисать. Пробовал разные галочки в вебконфигураторе снимать и ставить. Ничего не помогает. Видео смотрел, инструкции читал. Ничего не извлёк для себя по теме.
Подскажите пожалуйста, куда нужно нажать, чтобы через Лану тоже нормально работало, или может у меня контроллер бракованный?

дрю
08.04.2021, 09:32
Добрый день. Достал из коробки ПЛК 210-04. Подал питание. Питание и батарея светяться зеленым. Втавил шнур микро USB. Виндовс 10. Комп не как не отреагировал на это событие. Не появилось новых устройств в диспечере устройств, нет таковых и в центре управления сетями и общим доступом. Переключатель в положении ,,СТАРТ,,. Куда двигаться?

Евгений Кислов
08.04.2021, 09:36
Всё никак не могу этот плк210-03 подружить с вп110. Насколько смог локализовал проблему. Когда панель подключена к Ване - ни разу не удалось увидеть некорректную работу системы. Но когда переключаю панель в гнёзда Ланы - визуализации начинают подвисать. Пробовал разные галочки в вебконфигураторе снимать и ставить. Ничего не помогает. Видео смотрел, инструкции читал. Ничего не извлёк для себя по теме.
Подскажите пожалуйста, куда нужно нажать, чтобы через Лану тоже нормально работало, или может у меня контроллер бракованный?

Как именно это проявляется? Можете снять видео?
И уточните, пожалуйста, сетевые настройки ПЛК210 и ВП во всех ситуациях, и какое еще оборудование подключено к ПЛК.

Евгений Кислов
08.04.2021, 09:37
Добрый день. Достал из коробки ПЛК 210-04. Подал питание. Питание и батарея светяться зеленым. Втавил шнур микро USB. Виндовс 10. Комп не как не отреагировал на это событие. Не появилось новых устройств в диспечере устройств, нет таковых и в центре управления сетями и общим доступом. Переключатель в положении ,,СТАРТ,,. Куда двигаться?

Добрый день.

1. Проверьте кабель - может, по нему только питание приходит, а DATA-пинов нету.
2. Установите драйвер: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/06_SPK_USB_Driver/USB_Driver_v.1.5.102.zip

дрю
08.04.2021, 09:49
Драйвер поставил, попробовал ещё 2 кабеля, ничего не изменилось

Евгений Кислов
08.04.2021, 09:56
Драйвер поставил, попробовал ещё 2 кабеля, ничего не изменилось

Т.е. у вас новый виртуальный адаптер в сетевых подключениях не создается?
Среди этих кабелей есть те, которые заведомо могут использоваться для передачи данных?

дрю
08.04.2021, 10:00
Адаптер не создаёт54429ся, кабель сейчас сбегаю проверю на телефоне у кого нибудь

дрю
08.04.2021, 10:04
Кабель, рабочий - телефон комп видит

Мастеренко Иван
08.04.2021, 11:05
Кабель, рабочий - телефон комп видит

Видимо некорректно установился драйвер на windows. Можете предоставить удаленный доступ по team viewer?

murzik
09.04.2021, 14:03
Как именно это проявляется? Можете снять видео?
И уточните, пожалуйста, сетевые настройки ПЛК210 и ВП во всех ситуациях, и какое еще оборудование подключено к ПЛК.

https://vk.com/video513706191_456239078 5444454445 54447
И что-то вдруг я больше глюков не вижу пока. Когда глючило, ДНС в Лане стоял 8.8.8.8. С 127.0.0.1 пока глюков не словил. Может в этом и проблема была. На видео ближе к концу видно, как скачут секунды, и как неправильно мигает лампочка слева внизу. Если в этом ДНСе и проблема, то научите, что туда писать. И в шлюз тоже. А то я не знаю, а пустые поля она не даёт оставлять. В ПЛК можно пустые поля, а в ВП никак не можно почему-то. А у меня нету ни ДНС, ни шлюза в Лане.
к контроллеру, кроме панели, подключен пока эмулятор ТРМ на неовеновском контроллере по рс485-1

murzik
10.04.2021, 23:07
глюки возобновились... Причём именно в Лане. В Ване в это же время компьютерный браузер показывает нормальную визуализацию

Евгений Кислов
12.04.2021, 08:24
Видео по вашей ссылки недоступно.
Загрузите на файлообменник.

murzik
12.04.2021, 11:50
Видео по вашей ссылки недоступно.
Загрузите на файлообменник.

https://drive.google.com/file/d/13QY0GkC57F7tcDqXeWJhrxdfFBUxaLPn/view?usp=drivesdk

Евгений Кислов
12.04.2021, 13:02
https://drive.google.com/file/d/13QY0GkC57F7tcDqXeWJhrxdfFBUxaLPn/view?usp=drivesdk

И на что нужно обратить внимание?
В течение всего видео на экране меняются значения - то есть визуализация не "замирает".
Можете детально описать проблему?
И уточнить, что за устройство является источником визуализации.

murzik
12.04.2021, 15:56
Там на видео визуализация замирает на пару секунд. Это не беда, точно. Хотя, экранные кнопки при этом реагируют на нажатия непойми-как. Но потом визуализация может вообще превратиться в красный крутящийся кружочек, из которого уже не выйдет. А в Ване продолжит работу, как ни в чём не бывало. Источником визуализации является плк210-03

Мастеренко Иван
14.04.2021, 09:13
Там на видео визуализация замирает на пару секунд. Это не беда, точно. Хотя, экранные кнопки при этом реагируют на нажатия непойми-как. Но потом визуализация может вообще превратиться в красный крутящийся кружочек, из которого уже не выйдет. А в Ване продолжит работу, как ни в чём не бывало. Источником визуализации является плк210-03

Отправьте, пожалуйста, архив проекта на почту или в скайп (в кодесис Файл >> Архив проекта >> Сохранить/отправить архив).

ancintrus
15.04.2021, 19:10
Здравствуйте! Получил сегодня ПЛК210-03-СS и не могу понять причину. Проблема в том что в веб конфигураторе после выключения не сохраняются настройки. Что делаю не так? (прошивка последняя plc210 1.3.0309.1257)

Мастеренко Иван
15.04.2021, 19:37
Здравствуйте! Получил сегодня ПЛК210-03-СS и не могу понять причину. Проблема в том что в веб конфигураторе после выключения не сохраняются настройки. Что делаю не так? (прошивка последняя plc210 1.3.0309.1257)

Здравствуйте!
У вас скорее всего аналогичная ситуация: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33794&page=2&p=352133&viewfull=1#post352133

ancintrus
15.04.2021, 19:45
Там ничего нет.

Мастеренко Иван
15.04.2021, 19:53
Там ничего нет.

тумблер переведите в положение старт и перезагрузите контроллер по питанию.

ancintrus
15.04.2021, 20:06
тумблер переведите в положение старт и перезагрузите контроллер по питанию.

Он всё время у меня в положении старт. Подсмотрел в видео 2 плк 210 про первую настройку, так там индикатор работа светится, у меня он после загрузки (мигания) гаснет, что вроде логично.

murzik
15.04.2021, 21:19
Отправьте, пожалуйста, архив проекта на почту или в скайп (в кодесис Файл >> Архив проекта >> Сохранить/отправить архив).

отправил на почту. И вот ещё интересное наблюдение: если панель включена в ЛАН(eternet3), а в ВАН(eternet4) ничего не включено, визуализация вроде бы оживает, хотя про долгосрочную перспективу сильно утверждать не могу - надо погонять пару дней. Но пока хорошо шевелится. Если втыкаю кабель с интернетом в ВАН - панель в ЛАНе сразу же начинает сильно тормозить.

Мастеренко Иван
16.04.2021, 08:55
отправил на почту. И вот ещё интересное наблюдение: если панель включена в ЛАН(eternet3), а в ВАН(eternet4) ничего не включено, визуализация вроде бы оживает, хотя про долгосрочную перспективу сильно утверждать не могу - надо погонять пару дней. Но пока хорошо шевелится. Если втыкаю кабель с интернетом в ВАН - панель в ЛАНе сразу же начинает сильно тормозить.

Значит Eth4 по dhcp получает сетевые настройки, подсеть которой совпадает с Eth3. Разные узлы не могут находиться в одинаковой подсети. Если нужна одинаковая подсеть на разных портах, то их следует объединять в мост. Настройте Eth3 на другую подсеть.

Мастеренко Иван
16.04.2021, 08:56
Он всё время у меня в положении старт. Подсмотрел в видео 2 плк 210 про первую настройку, так там индикатор работа светится, у меня он после загрузки (мигания) гаснет, что вроде логично.

Можете предоставить удаленный доступ по team viewer?

RV9WFJ
16.04.2021, 09:09
Если нужна одинаковая подсеть на разных портах, то их следует объединять в мост.Дайте каткую инструкцию как это именно на ПЛК210 сделать, или ссылку где почитать. Бывает актуально.

Мастеренко Иван
16.04.2021, 09:25
Дайте каткую инструкцию как это именно на ПЛК210 сделать, или ссылку где почитать. Бывает актуально.

В руководстве пользователя веб-интерфейса: https://owen.ru/uploads/231/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf
Можно либо удалить интерфейс и добавить заново - стр.117.
Либо отредактировать текущий - стр.106

ancintrus
16.04.2021, 09:42
Можете предоставить удаленный доступ по team viewer?
На работе у нас не разрешается. Я тут попробовал залил в него проект, создал загрузочное приложение. Вообщем пока не выключишь, проект крутится.

дрю
16.04.2021, 12:12
Добрый день! Пытаюсь подключить модуль МУ210-411. ПЛК настроен на 2 схему подключения, внешни выглядит так54625. В кдс добавил шаблоны, затык не знаю какой IP адрес указать в соединение изернет_1 54626. IP ПЛк 192.168.10 IP модуля 192.168.30. маска 255.255.255.0. Соответственно с модулем нет связт 54627

Евгений Кислов
16.04.2021, 12:37
Добрый день.
Выложите скриншоты сетевых настроек из web-конфигуратора, пожалуйста.

Мастеренко Иван
16.04.2021, 12:41
На работе у нас не разрешается. Я тут попробовал залил в него проект, создал загрузочное приложение. Вообщем пока не выключишь, проект крутится.

1. Перезагрузите питание и затем приложите, пожалуйста, скриншот из веб-конфигуратора вкладка Состояние | Обзор. Интересуют разделы Система и ПЛК.
2. Подключите контроллер к кодесис и во вкладке PLC210_03 посмотрите изменяется ли канал "Переключатель Старт/Стоп" при переключении тумблера.
3. Попробуйте ещё раз перепрошить контроллер с удалением настроек через веб-конфигуратор или внешний носитель (с файлом reset_plc)

Мастеренко Иван
16.04.2021, 12:43
Добрый день! Пытаюсь подключить модуль МУ210-411. ПЛК настроен на 2 схему подключения, внешни выглядит так54625. В кдс добавил шаблоны, затык не знаю какой IP адрес указать в соединение изернет_1 54626. IP ПЛк 192.168.10 IP модуля 192.168.30. маска 255.255.255.0. Соответственно с модулем нет связт 54627

Вы не прикрепили br-lan в настройках ethernet в codesys. Посмотрите, пожалуйста, видео: https://www.youtube.com/watch?v=mkpY3u7K8Kg&t=208s

дрю
16.04.2021, 13:14
на видио там уже присутствует какойто адрес 54628, а в моём случаи там нули 54629, вот я и не понимаю какой адрес туда прописать. br-wan я выбрал но без адреса не работает 54630.

ancintrus
16.04.2021, 14:13
1. Перезагрузите питание и затем приложите, пожалуйста, скриншот из веб-конфигуратора вкладка Состояние | Обзор. Интересуют разделы Система и ПЛК.
2. Подключите контроллер к кодесис и во вкладке PLC210_03 посмотрите изменяется ли канал "Переключатель Старт/Стоп" при переключении тумблера.
3. Попробуйте ещё раз перепрошить контроллер с удалением настроек через веб-конфигуратор или внешний носитель (с файлом reset_plc)
5463154632
Переключатель проверил - работает.
А вот перепрошить не получается вот из веб-конфигуратора 54633
Вставлял флеш-накопитель в порт, перезагружал с зажатой сервисной кнопкой. Вроде как должен пискнуть (инструкции), а ничего не происходит. Сервисную кнопку тоже проверял - работает.

Мастеренко Иван
16.04.2021, 14:48
А вот перепрошить не получается вот из веб-конфигуратора 54633
Вставлял флеш-накопитель в порт, перезагружал с зажатой сервисной кнопкой. Вроде как должен пискнуть (инструкции), а ничего не происходит. Сервисную кнопку тоже проверял - работает.

Подключите флешку и дайте скриншот из веб-конфигуратора Система | Монтирование разделов (интересует смонтированные и монтирование разделов).
Можете подключить кабель КС14 к порту RS-232 ?
Распайку кабеля можно посмотреть тут: https://owen.ru/product/plk210/accessories

дрю
16.04.2021, 14:56
А как с моим вопросом по подключению модуля? Я так и не смог разобраться.

ancintrus
16.04.2021, 15:02
Подключите флешку и дайте скриншот из веб-конфигуратора Система | Монтирование разделов (интересует смонтированные и монтирование разделов).
Можете подключить кабель КС14 к порту RS-232 ?
Распайку кабеля можно посмотреть тут: https://owen.ru/product/plk210/accessories

54634
на всякий случай54636
Кабель есть.

Мастеренко Иван
16.04.2021, 15:16
54634
на всякий случай54636
Кабель есть.

Внешний накопитель USB нужно отформатировать на файловую систему FAT16 или FAT32.
Подключите кабель кс14 и запустите терминал, например, putty.
Перезагрузите контроллер , когда в терминале начнется отчет 3,2.. нажимайте shift+2. Должны попасть в uboot. Далее нужно ввести команду fwu plc210f.bin (на накопителе USB должен быть файл с прошивкой) И после этого должна начаться прошивка.

ancintrus
16.04.2021, 15:33
Внешний накопитель USB нужно отформатировать на файловую систему FAT16 или FAT32.
Подключите кабель кс14 и запустите терминал, например, putty.
Перезагрузите контроллер , когда в терминале начнется отчет 3,2.. нажимайте shift+2.
Чертовщина какая то. Скорость 9600.
54640

Мастеренко Иван
16.04.2021, 15:35
Чертовщина какая то. Скорость 9600.
54640

115200 должна быть

ancintrus
16.04.2021, 16:44
Спасибо перепрошилось. Но к сожалению не помогло.
Дополню.
Забрал его домой, пока посматривал свежий вебинар. Решил ещё раз перепрошить уже с усб. флешки. И черт он заработал, я не понимаю что поменялось, но он заработал. Все настройки сохраняются, в том числе и проект.
За сим прошу прощение за беспокойство и спасибо что откликнулись.

murzik
16.04.2021, 21:32
Значит Eth4 по dhcp получает сетевые настройки, подсеть которой совпадает с Eth3. Разные узлы не могут находиться в одинаковой подсети. Если нужна одинаковая подсеть на разных портах, то их следует объединять в мост. Настройте Eth3 на другую подсеть.

спасибо за наводку. Но кажется проблема была в другом: не было адреса шлюза в Лане. Поставил его равным ип адресу самого ПЛК210 в этой Лане. И, о чудо! вдруг на панели пропали все затыки, всё зашевелилось. В общем сейчас: в Ване ДХСП клиент. Раутер домашний дал ему адрес типа 192.168.1.59. В Лане я поставил 10.10.10.11\16. Шлюз 10.10.10.11. Больше ничего не писал, все мосты повыключал. Панель по ДХСП в Лане адрес получает от ПЛК. Пока всё работает :o
UPDATE: не всё работает. Овенклауд не работает в таком виде. И диагностика с опенWRT не проходит. В общем, подключил пока всё в Лану: и интернет, и панель.
Так всё работает, но придётся на заводе два айпишника статических просить. Может есть какой рецепт, как сделать, чтоб всё подключалось с одним айпишником по ДХСП? У меня, как я понимаю, всё упирается в то, что в Лану надо какой-то шлюз прописать, но я не знаю какой. А может еще и ДНС там определить надо?

SBER
16.04.2021, 21:59
Народ, отпишитесь кто уже применил ПЛК210 на реальных объектах. Какое максимальное количество модулей удалось на него навешать, прекратились ли отвалы связи с модулей?
Очень хочется применить, но зная Овен опасаюсь.

murzik
17.04.2021, 09:49
спасибо за наводку. Но кажется проблема была в другом: не было адреса шлюза в Лане. Поставил его равным ип адресу самого ПЛК210 в этой Лане. И, о чудо! вдруг на панели пропали все затыки, всё зашевелилось. В общем сейчас: в Ване ДХСП клиент. Раутер домашний дал ему адрес типа 192.168.1.59. В Лане я поставил 10.10.10.11\16. Шлюз 10.10.10.11. Больше ничего не писал, все мосты повыключал. Панель по ДХСП в Лане адрес получает от ПЛК. Пока всё работает :o
UPDATE: не всё работает. Овенклауд не работает в таком виде. И диагностика с опенWRT не проходит. В общем, подключил пока всё в Лану: и интернет, и панель.
Так всё работает, но придётся на заводе два айпишника статических просить. Может есть какой рецепт, как сделать, чтоб всё подключалось с одним айпишником по ДХСП? У меня, как я понимаю, всё упирается в то, что в Лану надо какой-то шлюз прописать, но я не знаю какой. А может еще и ДНС там определить надо?

даже так всё плохо. Смоделировал такую ситуацию: отключил интернет (мало-ли чего не происходит в жизни), выключил питание контроллера и панели. Включил - запустилось со страшными тормозами и отвалами. Подключил интернет - лучше не стало. При этом домашний роутер кажет, что адрес у панели есть, дхсп сработал. Переткнул панель из изернета ПЛК210 в свич, куда и ПЛК включен - всё заработало прекрасно.

RV9WFJ
17.04.2021, 10:21
Вы бы схему сети нарисовали которую хотите по итогу получить с указанием портов и ip адресов. А то ничего не понятно. Какая сеть у вас по DHCP приходит? Почему по DHCP не приходит адрес шлюза и dns. Это все к вашей сетке вопрос а не к ПЛК210.

murzik
17.04.2021, 11:33
Вы бы схему сети нарисовали которую хотите по итогу получить с указанием портов и ip адресов. А то ничего не понятно. Какая сеть у вас по DHCP приходит? Почему по DHCP не приходит адрес шлюза и dns. Это все к вашей сетке вопрос а не к ПЛК210.

пожалуйста! И к моей сетке вроде бы вопросов нет. Из неё всё приходит, как в ПЛК210, так и в ВП110(если я её выдёргиваю из ПЛК и втыкаю в свой раутер, как и ПЛК).54648

RV9WFJ
17.04.2021, 11:46
Теперь вроде понятноей, непонятно только за каким в ПЛК210 поднимать DHCP? Не проще вручную прописать IP в ВП110? А иначе у вас для контроллера получается два DHCP в одной сети, я так понимаю. Сделайте IP LAN 10.10.10.1 и укажите его в качестве шлюза и DNS в ВП110.

murzik
17.04.2021, 12:33
попробовал так. Работает, если включать контроллер с включенным кабелем интернета. Если включить с выключенным кабелем - тоже всё вроде бы работает. Но стОит включить в ETH4 контроллера интернетный кабель - начинаются глюки. Вытыкаю интернет - глюки пропадают. Втыкаю - снова появляются:eek:
И при включении контроллера с выключенной панелью - тоже ерунда выходит с тормозами и отвалами

RV9WFJ
17.04.2021, 12:48
попробовал так. Работает, если включать контроллер с включенным кабелем интернета. Если включить с выключенным кабелем - тоже всё вроде бы работает. Но стОит включить в ETH4 контроллера интернетный кабель - начинаются глюки. Вытыкаю интернет - глюки пропадают. Втыкаю - снова появляются:eek:
И при включении контроллера с выключенной панелью - тоже ерунда выходит с тормозами и отвалами

Можете в понедельник скинуть проект и бэкап настроек плк в личку, я на своем железе проверю (но со своими ip адресами wan).

RV9WFJ
17.04.2021, 12:50
Просто я подобные тормоза наблюдал в вашей связке. Но потом выяснялось что все это неправильная настройка сети.

murzik
17.04.2021, 13:07
в понедельник не смогу. Поэтому отправил сегодня:rolleyes:

murzik
19.04.2021, 09:43
И ещё один вопрос: почему визуализации сами по-себе переключаются временами?

-=Vovka=-
19.04.2021, 17:39
Здравствуйте!
Раз в "Форум: ПЛК2хх" нельзя создавать новые темы - пишу тут...
Если ПЛК210-4 подключаю сетевым Ethernet шнурком напрямую к компьютеру - контроллер пингуется и кодесис 3.5 его видит, т.е. все работает.
Но вот если контроллер подключаю к маршрутизатору Keenetic DUO (https://keenetic.ru/ru/keenetic-duo), к которому подключен и компьютер, IP привязаны, порты проброшены, то контроллер пингуется, но кодесис его не находит.
54696
54697

Евгений Кислов
19.04.2021, 17:44
Добрый день.
Попробуйте в поле ввода (над надписью "Нажмите Enter, чтоб установить активный путь") ввести IP-адрес ПЛК и нажать Enter.

-=Vovka=-
19.04.2021, 17:51
Спасибо, подключился! Может этот момент стоит добавить в FAQ?
54698

Евгений Кислов
19.04.2021, 18:01
Спасибо, подключился! Может этот момент стоит добавить в FAQ?
54698

Так он там есть, и даже в списке "самых-самых" частых вопросов.

-=Vovka=-
19.04.2021, 19:36
Так он там есть, и даже в списке "самых-самых" частых вопросов.
ааа, нашел, в середине списка пункт 64 (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=7&p=330018&viewfull=1#post330018)
помоему это далековато от начала списка - такие вопросы появляются первыми!

еще вопрос. а где почитать про системные события контроллера? Например, интересуют события старта/стопа контроллера.

Евгений Кислов
19.04.2021, 20:07
ааа, нашел, в середине списка пункт 64 (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=7&p=330018&viewfull=1#post330018)
помоему это далековато от начала списка - такие вопросы появляются первыми!

https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Faq_v.2.5.pdf

54699


еще вопрос. а где почитать про системные события контроллера? Например, интересуют события старта/стопа контроллера.

https://youtu.be/rYHyov5Zp9o

RV9WFJ
19.04.2021, 20:33
в понедельник не смогу. Поэтому отправил сегодня:rolleyes:
Как я и говорил, DHCP по умолчанию работает и на LAN и на WAN так что я бы его отключил на ПЛК210.
54700
По тормозам проверить толком не получилось так как у меня панель вот с таким прибамбахом оказалась:

https://youtu.be/tqZ5GdkJByQ

RV9WFJ
20.04.2021, 09:25
попробовал так. Работает, если включать контроллер с включенным кабелем интернета. Если включить с выключенным кабелем - тоже всё вроде бы работает. Но стОит включить в ETH4 контроллера интернетный кабель - начинаются глюки. Вытыкаю интернет - глюки пропадают. Втыкаю - снова появляются:eek:
И при включении контроллера с выключенной панелью - тоже ерунда выходит с тормозами и отвалами
Панель я свою починил подергав шлейф экрана. а вот касательно настроек ПЛК210 вывод такой что что-то у вас там сбилось в настройках OpenWrt. У меня с Вашим бэкапом тоже все жутко тормозить начинает не смотря ни на какие настройки сети. И даже разворачивание моего бэкапа ситуацию не улучшает. Помогла только перепрошивка контроллера.
поставьте в настройках интерфейса LAN на перепрошитом (со сбросом всех настроек) контроллере следующие настройки:
IP 10.10.10.15(2...254)
MASK 255.255.255.0
GATE 10.10.10.1
Широковещательный адрес 10.10.10.255
DNS 10.10.10.1
DHCP откл.
ВП110 - настройте статичный IP с аналогичными настройками
А еще лучше, как по мне, вообще уходите на подсеть 192.168.х.0. У меня работает с такими настройками.

GATE и DNS тут вроде как лишние. Можете с ними и без них проверить.

murzik
20.04.2021, 10:26
Спасибо большое. Буду пробовать

murzik
21.04.2021, 07:18
обновил прошивку контроллера со сбросом настроек. Отключил на всякий случай всё, что про IPv6. Включил в межсетевом экране Люсю, чтобы не только через USB в конфигуратор заходить. Остальное всё по умолчанию.
Заливаю проект - работает. Выдёргиваю интернет из Вани. Включаю, жду пока загрузится - втыкаю интернет. Начинаются затыки в панели. Ночью встало вообще. Визуализация не мигает, часы не идут. Захожу с компа через Ваню браузером - всё мигает, всё идёт. Судя по разнице времени визуализация в панели стоит, не обновляясь, уже 2.5 часа. Захожу в овенклауд - там тоже всё хорошо, всё кажет и обновляется вовремя.

Мастеренко Иван
21.04.2021, 16:25
обновил прошивку контроллера со сбросом настроек. Отключил на всякий случай всё, что про IPv6. Включил в межсетевом экране Люсю, чтобы не только через USB в конфигуратор заходить. Остальное всё по умолчанию.
Заливаю проект - работает. Выдёргиваю интернет из Вани. Включаю, жду пока загрузится - втыкаю интернет. Начинаются затыки в панели. Ночью встало вообще. Визуализация не мигает, часы не идут. Захожу с компа через Ваню браузером - всё мигает, всё идёт. Судя по разнице времени визуализация в панели стоит, не обновляясь, уже 2.5 часа. Захожу в овенклауд - там тоже всё хорошо, всё кажет и обновляется вовремя.

Можете предоставить доступ по team viewer (в скайп или на почту)?

turkish945
22.04.2021, 09:57
Всем добра!

Опять я с новым глюком. Вводные: ПЛК210, к нему подключены 8 модулей. Все модули подключены кольцом напрямую, у них своя подсеть с ПЛК, в которой кроме них никаких других устройств нет, в том числе коммутирующих. Работало-работало и вот заглючило, подключился посмотреть что там происходит, оказалось появились проблемы коммуникации с модулями. В программном коде, физическом подключении, прошивке и настройках ничего не менялось, вообще не подходил к ним.

вот так это выглядит в codesys
https://www.youtube.com/watch?v=SzLQLisrRJ0

в чем проблема? что делать?

Что делать?

RV9WFJ
22.04.2021, 10:04
Проверьте пачкорды. Те что с комплекта у меня как-то портились. Полная замена все исправила.

turkish945
22.04.2021, 11:31
Проверьте пачкорды. Те что с комплекта у меня как-то портились. Полная замена все исправила.

что значит портились? они же не скоропортящийся продукт :)
Их и не трогает никто...
Проверю, но сильно сомневаюсь, что дело может быть в них, обычно в случае проблем на физическом уровне все выглядит печальнее...

Мастеренко Иван
22.04.2021, 11:49
Всем добра!

Опять я с новым глюком. Вводные: ПЛК210, к нему подключены 8 модулей. Все модули подключены кольцом напрямую, у них своя подсеть с ПЛК, в которой кроме них никаких других устройств нет, в том числе коммутирующих. Работало-работало и вот заглючило, подключился посмотреть что там происходит, оказалось появились проблемы коммуникации с модулями. В программном коде, физическом подключении, прошивке и настройках ничего не менялось, вообще не подходил к ним.

вот так это выглядит в codesys
https://www.youtube.com/watch?v=SzLQLisrRJ0

в чем проблема? что делать?

Что делать?

Здравствуйте!
По возможности для модулей 403 сделайте отдельную подсеть, остальные оставьте в кольце.
Модули МУ210-403 коммутируют индуктивную нагрузку, наверное? Если да, то необходимо установить rc-цепочки параллельно нагрузке для защиты модулей от помех.

turkish945
22.04.2021, 12:12
Здравствуйте!
По возможности для модулей 403 сделайте отдельную подсеть, остальные оставьте в кольце.
Модули МУ210-403 коммутируют индуктивную нагрузку, наверное? Если да, то необходимо установить rc-цепочки параллельно нагрузке для защиты модулей от помех.
Если считать катушки промежуточных реле индуктивной нагрузкой, то да :)
Но я думаю этим можно пренебречь?

А почему 403 надо в отдельную подсеть?

PS: посмотрел код, на текущий момент один из этих 403 вообще никак не используется, а другой коммутирует (через промежуточное реле) свет 2 раза в сутки (подсветка дома).

RV9WFJ
22.04.2021, 12:17
что значит портились? они же не скоропортящийся продукт :)
Их и не трогает никто...
Проверю, но сильно сомневаюсь, что дело может быть в них, обычно в случае проблем на физическом уровне все выглядит печальнее...
К сожалению я тоже только со слов другого человека могу передать. Одним словом тоже шкаф отработал больше года а потом заметили, что сами шлейфы пачкордов греются. Может и не заметили бы пока у МВ210-101 порт не сдох. Что в этом процессе первично не известно. Но после смены модуля МВ210-101 и замены всех пачкордов проблемы со связью ушли.

Мастеренко Иван
22.04.2021, 12:19
Но я думаю этим можно пренебречь?
Промежуточные реле на 230 В?



А почему 403 надо в отдельную подсеть?
Во-первых, чтобы убедиться, что дело в 403 модулях. Во-вторых, чтобы помехи поступающие на 403 модули не влияли на обмен с другими модулями.

murzik
22.04.2021, 15:31
Можете предоставить доступ по team viewer (в скайп или на почту)?
Да, конечно. Но уже только на следующей неделе

turkish945
22.04.2021, 17:16
Промежуточные реле на 230 В?
Реле на 24В, оно управляет катушкой импульсного реле, уже на 230В. Вроде так.


Во-первых, чтобы убедиться, что дело в 403 модулях. Во-вторых, чтобы помехи поступающие на 403 модули не влияли на обмен с другими модулями.
Выделение 403 в отдельную подсеть подразумевает, что эти модули просто вешаются на другой свободный порт ПЛК (с соответствующей перенастройкой)? Или имеется в виду с использованием стороннего сетевого оборудования?

В принципе, для проверки, могу сделать проще - отключить их на время от питания.

Как говорил ранее, на текущий момент вся работа 403 модулей заключается в подаче короткого импульса на импульсное реле 2 раза в сутки, то есть помех от них по идее никаких. А глючность, которая на видео - постоянно.

Мастеренко Иван
22.04.2021, 18:51
Выделение 403 в отдельную подсеть подразумевает, что эти модули просто вешаются на другой свободный порт ПЛК (с соответствующей перенастройкой)? Или имеется в виду с использованием стороннего сетевого оборудования?
Подключить на другой свободный порт контроллера (с соответствующей перенастройкой).



В принципе, для проверки, могу сделать проще - отключить их на время от питания.
Ethernet тоже отключите от них.



то есть помех от них по идее никаких
Нужно попробовать, чтобы нам было от чего отталкиваться.

И отправьте, пожалуйста, мне на почту Ваш архив проекта (в кодесис Файл >> Архив проекта > сохранить/отправить).

-=Vovka=-
29.04.2021, 14:35
Добрый день!
Такой вопрос: обмен через сокеты Клиент - Сервер по протоколу TCP порт 502 или как в примере "TCP: сервер и клиент (https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work)" 4711?

RV9WFJ
29.04.2021, 14:48
TCP это транспортный уровень OSI а чтобы указать вам порт нужно чтобы вы указали какой протокол прикладного уровня вы используете?

-=Vovka=-
29.04.2021, 14:52
обмен через сокеты

RV9WFJ
29.04.2021, 15:21
Ну если вы обмен сами делаете то и порт сами выбираете любой свободный.

-=Vovka=-
30.04.2021, 08:32
Теперь все порты открыты?

RV9WFJ
30.04.2021, 08:43
Заходите в конфигуратор и в межсетевом экране открываете.

-=Vovka=-
30.04.2021, 09:18
и как тут открывать?
5488554885

RV9WFJ
30.04.2021, 09:56
А вы клиента или сервера создаете?

-=Vovka=-
30.04.2021, 10:21
ПЛК в роли клиента
В качестве сервера на ПК запускаю программу TcpClientServer. Пробовал и другие - ПЛК не видит сервер.

RV9WFJ
30.04.2021, 10:37
Для клиента ничего настраивать не надо. В консоли telnet-ом проверяйте подключение к серверу.

-=Vovka=-
30.04.2021, 11:23
FireFox не дает подключиться:
54888
Opera тоже:
54889
Даже IE отказался:
54890

Попробовал подключиться так, но это похоже трафик за пределы Windows не уходит:
54891

RV9WFJ
30.04.2021, 11:48
А чем PuTTY не подошел?

-=Vovka=-
30.04.2021, 12:07
Создал отдельную тему (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34765)

turkish945
02.05.2021, 12:33
Нужно попробовать, чтобы нам было от чего отталкиваться.

Отключил 403-ие модули и по питанию и по ethernet, глобально ничего не изменилось, так же периодически выпадают ошибки, правда в меньшем объеме.




И отправьте, пожалуйста, мне на почту Ваш архив проекта (в кодесис Файл >> Архив проекта > сохранить/отправить).
проект на почте

Cs-Cs
02.05.2021, 12:59
turkish945 Я вот всю думаю-думаю... может нам с тобой в щите на Мх110 перейти на все?
Меня смущает то, что там надо будет пересоединять ОЧЕНЬ_МНОГО_ПРОВОДОВ IOшек. То есть, чуть ли не отключать весь щит, вынимать раму, пару дней всё пересоединять, и потом подключать назад.
На это я не хочу идти. Может быть приколоться, найти какие-нибудь мелкие клеммы или разъёмы типа DegSon с шагом 2,54мм, и просто нарастить провода IO, а разъёмы эти запихать как попало в перфокороб и шут с ними?

Я чем больше читаю, тем тяжелее мысли. Напоминает фильм "Укрощение Огня", где про "надо всё поменять" - "да вы что, уже работают сотни людей, финальные чертежи"...


Дополнение. Обсудили мы это с turkish945... кажется, идея выполнимая. На 32-канальных модулях Мх110. Получится 6 модулей на линии RS-485, а это не так много (210ых было 9, хехе).
Провода - наращивать паяльником и термоусадкой изолировать.
Если согласуем - то лучше так, чем Мх210.

BETEP
03.05.2021, 11:41
https://aliexpress.ru/item/4001025856607.html?spm=a2g0o.detail.0.0.e84b36feNc pYgO&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=a66accda-cf8f-46f9-ab07-41059b4dd575&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:a66accda-cf8f-46f9-ab07-41059b4dd575,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&sku_id=12000021133337693

Cs-Cs
03.05.2021, 15:35
BETEP Какая гадость... блин, я лучше куплю за те же деньги рулон в 50 метров термоусадки. А с паяльником я почти родился.

Короче, обдумываем мы переход на Мх110.

DenisV
06.05.2021, 13:57
Добрый день, коллеги!
При загрузке проекта в ПЛК возникла следующая проблема:
54996
54997
Если попытаться загрузить пустой проект остается следующая ошибка:
54998
Сброс устройства к заводским, перезагрузка - не помогли.
Временно решило проблему перепрошивка, но через некоторое время ошибка возникла вновь, поэтому пишу здесь.

ПЛК210-04
Версия прошивки 1.3.0309.1257
Версия таргет-файла 3.5.14.36

Сталкивался ли кто-нибудь, какие могут быть варианты решения?

gom
07.05.2021, 13:13
в проекте шкаф 1 ПЛК210-03-CS-МУ210-501-МУ210-501 МУ210-403 МВ210-101-- 10м кабель шкаф2 МК210-301-- 10м кабель шкаф3 МК210-301-- 10м кабель шкаф4 МК210-301-- 10м кабель шкаф5 МК210-301-- 10м кабель шкаф6 МК210-301 МВ210-101 -- 40м кабель шкаф7 МВ210-202 МВ210-202 МВ210-202 МВ210-202 МУ210-403 МУ210-403 ВП110 всё подключено последовательно в такой последовательности,+ ВП110 подключена отдельным кабелем к отдельному порту eth3. все адреса статические 192.168.1.11 плк - 192.168.1.29панель. у меня два таких обьекта на 100% всё одинаково собрано и исполнительное оборудование и длины кабелей, а проблемы одинаковые- скорость отклика панели 3-10 секунд при нажатии. 1-4 дня всё работает нормально (за исключением отклика панели - "тупит"), а потом начинают модули терять связь на 2-3 секунды.
кабель ethernet переткнуть не помогает. всё лечится если перезагрузить плк отключением питания, причём перезагружать иногда надо 1 раз иногда 3 раза. выключил через 5 сек включил, жду пока загрузится если после загрузки все модули подключились к плк то несколько дней всё работает. прошивки у модулей и у плк я все последние залил. кабеля связи ethernet все экранированные. если в плк прогамма остановлена то самы1 дальний модуль пингуется так Ответ от 192.168.1.28: число байт=1024 время=8мс (остальные 4 запроса 4мс) TTL=64, а первые 10 модулей пинг 1мс, потом чем дальше модуль от плк тем выше время ответа но не более 16мс много раз такой тест делал.
- причём если плк связь теряет то я не могу к нему подключиться по usb вообще, а через ethernet 4- (я всегда ноутбук к отдельному порту кабелем 5 м подключаю) жуткие тормоза что через кодесис что через web интерфейс, презагрузил плк и всё норм. контроллеры в апреле 2020 куплены.

RV9WFJ
07.05.2021, 13:51
Какие настройки сити в ПЛК210, ВП110, МВ210 (включая Gate ,широковещательный адрес и DNS)?

gom
07.05.2021, 15:32
Ethernet 4 не использую. ноутбук Ethernet 3 подключаю, Ethernet 2 отдельная панель вп110, Ethernet 1 все доп.модули+ на конце 2-я панель ВП110.55016
https://disk.yandex.ru/d/NMBhKbMXalgtCQ?w=1 это ссылка на мой проект и там же скриншоты и настройки

capzap
07.05.2021, 16:21
Ethernet 4 не использую. ноутбук Ethernet 3 подключаю, Ethernet 2 отдельная панель вп110, Ethernet 1 все доп.модули+ на конце 2-я панель ВП110.55016
https://disk.yandex.ru/d/NMBhKbMXalgtCQ?w=1 это ссылка на мой проект и там же скриншоты и настройки

в целом все не по феншую. Представте у Вас более пяти объектов борются за очередь выполнения в таске, мало того визуализация пытается обратится к этим выполняемым программам, чтоб получить значение перменной, еще бы не тормозило. Всё это прекрасно поместится в один PLC_PRG, например сперва ПОУ отвечающие за модули ввода, потом логика программы, далее ПОУ отвечающие за связь с модулями вывода, все переменные которые нужны для отображения в визуализациях, лучше держать в глобальных переменных. Использование АТ это конечно дело каждого, но лучше наименование сразу в модулях присвоить

gom
07.05.2021, 17:57
Использование АТ- для меня так быстрее ( exel помогает), чем каждую переменную отдельно присваивать, но если "наименование сразу в модулях присвоить" ускорит работу то я так переделаю. Попробую в в один PLC_PRG всё перенести, отпишусь об ускорении.
Вопрос1 если все переменные в GVL (Globals) перенести, (для меня так даже удобнее), так будет правильнее- быстрее меньше тормозов?
Вопрос2 много экранов и мало элементов или мало экранов и все элементы на панели плотно, как быстрее?
Вопрос3 Ethernet 2 отдельная панель вп110 у меня подключена и кабель 10м от контроллера до панели. как Ethernet 2 лучше настроить для ускорения работы, или к Ethernet 4 подключить?
Вопрос4 нужно ли заземлять экран у Ftp кабеля?
p.s сейчас из-за этих зависаний и не доделываю проект, задаю вопросы в поддержку,и уже думаю менять панель и контроллер. после ваших советов capzap буду переделывать проект.

capzap
07.05.2021, 18:10
Ну если ексель, а я вот загрузил проект и у меня нет этих адресов и IP у всех одинаковые 55019
отдельный блок данных для визуализации это нормально
если учесть что обновляются только те данные которые отображаются только на активном экране, лучше много экранов и мало переменных
без разницы в которой сети будут клиенты визуализации, не такая уж и нагруженная сеть получается
кабель не заземлял, ну может коннекторы только металлические исользовал

RV9WFJ
10.05.2021, 09:51
Использование АТ- для меня так быстрее ( exel помогает), чем каждую переменную отдельно присваивать, но если "наименование сразу в модулях присвоить" ускорит работу то я так переделаю. Попробую в в один PLC_PRG всё перенести, отпишусь об ускорении.
Вопрос1 если все переменные в GVL (Globals) перенести, (для меня так даже удобнее), так будет правильнее- быстрее меньше тормозов?
Вопрос2 много экранов и мало элементов или мало экранов и все элементы на панели плотно, как быстрее?
Вопрос3 Ethernet 2 отдельная панель вп110 у меня подключена и кабель 10м от контроллера до панели. как Ethernet 2 лучше настроить для ускорения работы, или к Ethernet 4 подключить?
Вопрос4 нужно ли заземлять экран у Ftp кабеля?
p.s сейчас из-за этих зависаний и не доделываю проект, задаю вопросы в поддержку,и уже думаю менять панель и контроллер. после ваших советов capzap буду переделывать проект.
Тормоза у вас не из-за глобальных переменных но тем не менее:
1.По тормозам разницы нет, все сделать глобальным не правильно, но можно.
2.Много экранов мало инфы на каждом так быстрее, но опять в вашем случае не принципиально, тормоза не в этом.
3.Я бы объединил все четыре порта в один мост, отключил DHCP и STP и FireWall вашем случае.
55029
55030
55031
Подробнее в https://owen.ru/uploads/231/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf стр.106
4.Я с одной стороны сажаю коннектор с заземлением. Но опять у вас проблема не в этом.

Теперь по проекту:
1.Приоритет VISU_TASK вы точно зря так задрали, верните назад 31.
2.Время цикла MAIN_TASK с вашим количеством модулей поставьте 25мс
3.Время обновления WEB увеличьте до 300..400мс.

С этими настройками у меня все летает.
P.S. Смотрите на нагрузку CPU (в норме не должно выходить выше 50..60%, у вас постоянно под 100% было) и обмен я бы через библиотеку OwenCommunication сделал.

gom
10.05.2021, 14:03
С этими настройками и у меня теперь всё летает на обоих плк: VISU_TASK 300 ms задержка при переключении экранов не более 1 сек, и MainTask 50. MainTask 25 не пробовал. Попробовал в один PLC_PRG всё перенести, ускорение не заметно, а искать нужную строку теперь менее удобно, чем когда было много POU в MainTask. если VISU_TASK 500 , то приемлемо но уже 3сек отклик у панели, поэтому оставил 300.
так всё 6 часов проработало без сбоев, а потом опять контроллер начал терять модули. перезагрузил по питанию- теряет и не подключиться к нему, на третий раз после перезагрузки всё опять проработало 4 часа без сбоев и зависаний панели.
в чём ещё могут быть проблемы?

RV9WFJ
10.05.2021, 14:19
Попробуйте 30х-е модули иключить как вариант временно, не уйдут ли проблемы. И у вас в основной программе явно есть что улучшить слишком много она процессорного времени на себя оттягивает. Я бы однозначно связь с модулями на библиотеку перевел.

turkish945
11.05.2021, 10:37
Подключить на другой свободный порт контроллера (с соответствующей перенастройкой).


Ethernet тоже отключите от них.


Нужно попробовать, чтобы нам было от чего отталкиваться.

И отправьте, пожалуйста, мне на почту Ваш архив проекта (в кодесис Файл >> Архив проекта > сохранить/отправить).


Отключил 403-ие модули и по питанию и по ethernet, глобально ничего не изменилось, так же периодически выпадают ошибки, правда в меньшем объеме.



проект на почте

Мастеренко Иван, есть новости?

Мастеренко Иван
11.05.2021, 11:39
Мастеренко Иван, есть новости?

Добрый день!
Проект посмотрел - всё ок.
Предоставьте, пожалуйста, доступ по team viewer (на почту отправьте id и пароль).

Мастеренко Иван
11.05.2021, 15:27
Добрый день, коллеги!
При загрузке проекта в ПЛК возникла следующая проблема:
54996
54997
Если попытаться загрузить пустой проект остается следующая ошибка:
54998
Сброс устройства к заводским, перезагрузка - не помогли.
Временно решило проблему перепрошивка, но через некоторое время ошибка возникла вновь, поэтому пишу здесь.

ПЛК210-04
Версия прошивки 1.3.0309.1257
Версия таргет-файла 3.5.14.36

Сталкивался ли кто-нибудь, какие могут быть варианты решения?

Добрый день.
После каких действий ошибка возникла снова?
Отправьте, пожалуйста, архив проекта мне на почту. Попробую повторить.

DenisV
18.05.2021, 14:56
Добрый день.
После каких действий ошибка возникла снова?
Отправьте, пожалуйста, архив проекта мне на почту. Попробую повторить.

Перед повторным появлением прошло прилично времени и внесено немало изменений, поэтому сложно сказать, какие конкретно действия привели к ней вновь, кроме непосредственного появления ошибки во время загрузки проекта.

Евгений Кислов уже помог решить проблему, пока повторений не было. Проблема была в испорченном конфиг файле, а вот почему он был испорчен вопрос остается открытым.

Dmitrij_
19.05.2021, 12:33
Добрый день!
Не могу загрузить проект в ПЛК210-03
ОШИБКА: Версия реального устройства отличается от версии устройства в проекте.
См. скрин.
Библиотека таргетов OwenTargets-3.5.14.30-10
Версия CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
Как разрешить проблему?

55168
55169
55170

In_Da_Cher_A
19.05.2021, 13:48
Как разрешить проблему?

а вы через вебку загружали таргет в контроллер?

Dmitrij_
19.05.2021, 14:17
а вы через вебку загружали таргет в контроллер?

Вопрос не понятен.
Таргет OwenTargets-3.5.14.30-10 установлены в кодесис, средствами самой кодесис.

In_Da_Cher_A
19.05.2021, 14:55
трудности перевода....
вы таргет откуда взяли?
при конфигурировании контроллера через вебинтерфейс, там есть вкладка ПЛК-загрузки, где и предлагается скачать таргет файл
чисто теоретически, ссылка должна вести на таргет, соответствующий типу контроллера
так как у вас сам кодесис пишет о несоответствии выбранного в проекте типа контроллера тому контроллеру, в который вы грузите

In_Da_Cher_A
19.05.2021, 14:58
Таргет OwenTargets-3.5.14.30-10 установлены в кодесис, средствами самой кодесис.
Содержимое пакета OwenTargets-3.5.14.30-10:

- таргет-файл для ПЛК210-01, ПЛК210-02, ПЛК210-03, ПЛК210-04 (3.5.14.36)
- таргет-файл для СПК1хх [М01] (3.5.14.34)
- таргет-файл для ПЛК200-01 (3.5.14.38)
- библиотека CmpSysExec (3.5.11.30)
- библиотека OwenStorage (3.5.11.32)
- библиотека IoDrvModem (3.5.14.31), компонент Modem (3.5.14.3002)
- библиотека Mx210 Assistant (3.5.11.4)
- установщик шрифтов для СПК1хх [М01]
- доп. файлы для CODESYS OPC Server V3
- шаблон проекта для СПК1хх [М01], ПЛК210-01, ПЛК210-02, ПЛК210-03, ПЛК210-04, ПЛК200-01, ПЛК200-02, ПЛК200-03, ПЛК200-04

итак, вы скачали не ТАРГЕТ, вы скачали АРХИВ с кучей драйверов-таргетов и прочих библиотек и засунули в КДС .
Теперь вам надо выбрать из этой кучи нужный драйвер, который соответствует применямому типу контроллера и применить именно этот драйвер-таргет в своём проекте

Dmitrij_
19.05.2021, 15:10
Содержимое пакета OwenTargets-3.5.14.30-10:

- таргет-файл для ПЛК210-01, ПЛК210-02, ПЛК210-03, ПЛК210-04 (3.5.14.36)

итак, вы скачали не ТАРГЕТ, вы скачали АРХИВ с кучей драйверов-таргетов и прочих библиотек и засунули в КДС .
Теперь вам надо выбрать из этой кучи нужный драйвер, который соответствует применямому типу контроллера и применить именно этот драйвер-таргет в своём проекте

Всё правильно, версия таргет 3.5.14.36 и используется.
см.скрин
55173

Евгений Кислов
19.05.2021, 15:11
Уточните, пожалуйста - вам раньше удавалось загружать проекты в этот контроллер?
Или вы в первый раз пытаетесь это сделать?

Dmitrij_
19.05.2021, 15:33
Уточните, пожалуйста - вам раньше удавалось загружать проекты в этот контроллер?
Или вы в первый раз пытаетесь это сделать?

В этот контроллер проект загружаю впервые.

В проблеме разобрался. ПЛК210 не имеет совместимости с CmpOwenPidRegs v.3.5.11.1 . Переключил в плейсхолдерах на версию 3.5.14.33. Ошибка пропала.

Дмитрий V
20.05.2021, 00:17
Добрый день. Прошу помощи. Помогите "оживить" контроллер. Была в него залита прошивка. После чего он начал постоянно перезагружаться. Данное состояние началось сразу же после загрузки приложения. Далее выставил выключатель "старт-стоп" в положение "стоп". Не помогло - всё равно перезагружается. По индикаторам. Питание - зелёным, батарея - зелёным, Работа - по началу моргает, потом постоянно горит. С компьютера не пингуется. Через WEB также не доступен.

PA3JlUBHOE
24.05.2021, 14:38
Здравствуйте.
ПЛК210 продолжает странно работать уже больше полугода. Хорошо, что я задействовал его только для диспетчеризации и он не влияет на технологический процесс. Хотелось бы понять в чем дело. Про встроенный роутер вообще пришлось забыть, не работает - через wan нет доступа к визуализации и порты виснут через некоторое время. Отключил, использую в режиме коммутатора и только один порт ethernet. Но контроллер раз в несколько дней зависает. Сегодня приезжаю: визуализация не грузится, но доступ к системному интерфейсу есть. Показывает "Состояние ядра: остановлено", "Пользовательское приложение: не запущено", при этом некоторые реле на контроллере, используемые в программе, имеют активное состояние! Это как-так? Сбрасываю питание ядро запускается, приложение тоже, всё снова работает. Помогите понять, что происходит!
Прилагаю скриншоты: состояние системы во время сбоя, состояние реле во время сбоя, состояние после сброса питания.

Евгений Кислов
24.05.2021, 14:43
Добрый день.
В момент "зависания" (до сброса притания) нужно посмотреть информацию об ошибках на вкладке ПЛК - Файлы журналов.

PA3JlUBHOE
24.05.2021, 15:10
Добрый день.
В момент "зависания" (до сброса притания) нужно посмотреть информацию об ошибках на вкладке ПЛК - Файлы журналов.

В следующий раз посмотрю.
А как могут быть активными выходы при остановленной программе?

RV9WFJ
24.05.2021, 17:01
Как вариант, если WAN не используете, попробуйте все 4 порта в LAN соединить. Возможно там в конфигах OpenWrt баг какой есть. Я пока типовые настройки использовал, тоже сталкивался с чудесами. Но как все в один LAN стал соединять пока больше не глючило. Есть некие подозрения в сторону нескольких шлюзов, но поэкспериментировать руки недоходят. Субьективно ощущения такие, что сеть заваливается в эти моменты какими-то пакетами.

Евгений Кислов
24.05.2021, 18:10
В следующий раз посмотрю.
А как могут быть активными выходы при остановленной программе?

Ну, в этом нет чего-то странного.
Поведение выходов в таких ситуациях определяется настройкой в таргет-файле:

55260

PA3JlUBHOE
25.05.2021, 10:26
Как вариант, если WAN не используете, попробуйте все 4 порта в LAN соединить. Возможно там в конфигах OpenWrt баг какой есть. Я пока типовые настройки использовал, тоже сталкивался с чудесами. Но как все в один LAN стал соединять пока больше не глючило. Есть некие подозрения в сторону нескольких шлюзов, но поэкспериментировать руки недоходят. Субьективно ощущения такие, что сеть заваливается в эти моменты какими-то пакетами.

Я объединил порты с первого по третий , а четвертый отключил. В мануале пугают снижением производительности, если четвертый в кучу с остальными мешать.

Андрей Косоротов
26.05.2021, 19:13
Добрый день!
Есть контроллер ПЛК210-02-CS (со старой прошивкой 1.2.0721.0832). В результате неудачной прошивки на новую 1.3.0309.1257 контроллер перешел состояние циклической перезагрузки (что-то пытается запустить, все три светодиода светятся, а затем перезагружается и по новой). Есть ли возможность вернуть его к жизни? Или сбросить к заводской прошивке?

Спасибо.

Евгений Кислов
26.05.2021, 19:24
Добрый день!
Есть контроллер ПЛК210-02-CS (со старой прошивкой 1.2.0721.0832). В результате неудачной прошивки на новую 1.3.0309.1257 контроллер перешел состояние циклической перезагрузки (что-то пытается запустить, все три светодиода светятся, а затем перезагружается и по новой). Есть ли возможность вернуть его к жизни? Или сбросить к заводской прошивке?

Спасибо.

Добрый день.
Если есть возможность подключиться ПЛК к ПК по RS-232 и предоставить доступ по TeamViewer - то, думаю, получится вернуть к жизни.

Андрей Косоротов
26.05.2021, 19:40
Добрый день.
Если есть возможность подключиться ПЛК к ПК по RS-232 и предоставить доступ по TeamViewer - то, думаю, получится вернуть к жизни.

Подобие кабеля КС-14 я могу спаять, но вот как проверить, что подключение есть?

Евгений Кислов
26.05.2021, 19:42
Подобие кабеля КС-14 я могу спаять, но вот как проверить, что подключение есть?

Запустите putty, откройте порт на скорости 115200.
Если в терминале что-то появится - то подключение есть.
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Андрей Косоротов
26.05.2021, 19:45
Запустите putty, откройте порт на скорости 115200.
Если в терминале что-то появится - то подключение есть.
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Завтра попробую и отпишусь.

Андрей Косоротов
27.05.2021, 08:53
Добрый день!
Подключится удалось, пишет в терминал лог. Какие дальнейшие действия?

Евгений Кислов
27.05.2021, 08:57
Добрый день!
Подключится удалось, пишет в терминал лог. Какие дальнейшие действия?

Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.

Андрей Косоротов
27.05.2021, 14:44
Добрый день!

Еще один вопрос. Можно ли как-то поменять исходный контент файла webvisu.htm который загружается в ПЛК210 при загрузке приложения? Чтобы он загружался уже измененным. Пытаюсь подружить Web-панель от SE c ПЛК210, а для корректного отображения нужно внести правки.

Спасибо.

Евгений Кислов
27.05.2021, 14:48
Добрый день!

Еще один вопрос. Можно ли как-то поменять исходный контент файла webvisu.htm который загружается в ПЛК210 при загрузке приложения? Чтобы он загружался уже измененным. Пытаюсь подружить Web-панель от SE c ПЛК210, а для корректного отображения нужно внести правки.

Спасибо.

Можно создать свой файл с нужным контентом и при загрузке проекта перезаписывать им исходный.

Андрей Косоротов
27.05.2021, 14:50
Можно создать свой файл с нужным контентом и при загрузке проекта перезаписывать им исходный.

Понял, спасибо за оперативный ответ.

RV9WFJ
27.05.2021, 15:38
Вопрос в том, что вы там менять хотите, поскольку он практически пустой:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
<script language="javascript" src="webvisu.js"></script>
<script language="javascript" src="browsercontrol_ext0.js"></script>

</head>
<body onload="new Webvisu('background', 'foreground', false, false)">
<div id="cdsRoot" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 800px; height:480px; overflow:hidden">
<canvas id="background" width="800" height="480" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px;">Webvisu not supported due to missing browser feature HTML5-Canvas</canvas>
<canvas id="foreground" width="800" height="480" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px;">Webvisu not supported due to missing browser feature HTML5-Canvas</canvas>
</div>
</body>
</html>

Андрей Косоротов
28.05.2021, 10:36
Мне нужно было убрать

<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">

С viewport наблюдается некорректная работа панели HMISTW6400 (масштабирование какое-то кривое происходит). Видимо какая-то особенность браузера в панели.

turkish945
28.05.2021, 14:20
Добрый день!
Проект посмотрел - всё ок.
Предоставьте, пожалуйста, доступ по team viewer (на почту отправьте id и пароль).

Добрый день!

Все никак не было возможности в рабочее время быть на объекте, а ситуация тем временем ухудшалась.

В общем, если вкратце, то проблему я вчера решил. По крайней мере до текущего момента счетчик на SlaveError =0. Решилось все неожиданным (для меня) образом. Просто я зашел в web-интерфейс и в сетевом разделе последовательно выполнил операции "остановить" и "запустить" на мосту br-lan (на нем локалка, к которой подключены все модули). Что интересно, до этого я и ресетил ПЛК по питанию и просто перезагружал - не помогало.

Евгений Кислов, помнишь, я обращался, может пол года назад, с вопросом, что у меня через несколько дней после рестарта ПЛК начинает тормозить web-визуализация, а именно ввод? Так вот, эта проблема, похоже, тоже решилась перезагрузкой моста.

Но. Окончательные выводы делать рано, я еще несколько дней/недель буду наблюдать, ведь проблема тоже не с самого начала была. Изначально все было хорошо, а потом, со временем (или, может, после каких-то действий) появилась и стала усугубляться. А на текущий момент все выглядит здорово и web-визуализация грузится просто мгновенно, такого никогда не было.



Есть идеи по поводу перезагрузки моста? И что вообще такое происходило до?

RV9WFJ
28.05.2021, 14:38
Я тоже замечал, что если поковыряться в сети то все начинает стабильно работать. Но я связал это с выставлением вручную Gate и DNS. А по сути оказыаается достаточно рестартануть мост после мастера настройки�� Надо понимать это баги графического интерфейса OpenWrt? Про них куча флуда в интернете.

saii
01.06.2021, 17:55
Как для порта RS485 в конфигурации указать скорость 38400? В выпадающем списке ее нет.

RV9WFJ
01.06.2021, 18:04
OwenCommunication используйте для 38400

Евгений Кислов
01.06.2021, 18:16
Как для порта RS485 в конфигурации указать скорость 38400? В выпадающем списке ее нет.

Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду.

55378

saii
01.06.2021, 19:52
Именно это я и имею в виду. У меня этого нет :(

Что интересно, у меня в проекте и СПК и ПЛК. Для СПК эта скорость была, но потом она пропала :confused:

Евгений Кислов
01.06.2021, 19:58
Именно это я и имею в виду. У меня этого нет :(

Что интересно, у меня в проекте и СПК и ПЛК. Для СПК эта скорость была, но потом она пропала :confused:

Выложите свой скриншот и укажите версию компонента Modbus COM.

saii
01.06.2021, 20:34
55383

Версия компонента 3.5.11.20

Если ставить версию 3.5.16.0, то эта скорость присутствует.

Евгений Кислов
01.06.2021, 20:48
55383

Версия компонента 3.5.11.20

Если ставить версию 3.5.16.0, то эта скорость присутствует.

Попробуйте установить через репозиторий устройств версию 3.5.11.21 и использовать в проекте ее:
https://dropmefiles.com/AafM7

saii
01.06.2021, 21:02
Попробуйте установить через репозиторий устройств версию 3.5.11.21 и использовать в проекте ее:
https://dropmefiles.com/AafM7

Спасибо, появилась требуемая скорость

WhyNot
08.06.2021, 15:41
Добрый день, ПЛК210-02-CS После перезагрузки не запускается проект, не идут данные по mqtt и не подключается к онлайн

capzap
08.06.2021, 15:59
Добрый день, ПЛК210-02-CS После перезагрузки не запускается проект, не идут данные по mqtt и не подключается к онлайн

это вопрос или утверждение. Проект делали загрузочным?

WhyNot
08.06.2021, 16:19
это вопрос или утверждение. Проект делали загрузочным?

Вопрос, Нет не делал, всегда без этого работало

Евгений Кислов
08.06.2021, 17:39
Вопрос, Нет не делал, всегда без этого работало

Без создания загрузочного проекта после перезагрузки в памяти контроллера проекта не будет - это ожидаемое поведение.
Вам надо выполнить эту команду во время подключения к ПЛК (Онлайн - Создать загрузочное приложение).

Stan_1
20.06.2021, 15:44
Подскажите, плз, привезли вчера ПЛК210, вроде разобрался, но есть непонятные моменты. В частности, ставлю галочки Allow-CODESYS-TCP и Allow-CODESYS-UDP, нажимаю "Сохранить и применить". Это я делаю по совету из документации "Как связать среду CODESYS и контроллер". Но если я потом выключаю ПЛК из сети, и подключаю вновь - эти настройки сброшены. Это баг или фича?

Евгений Кислов
20.06.2021, 18:37
Подскажите, плз, привезли вчера ПЛК210, вроде разобрался, но есть непонятные моменты. В частности, ставлю галочки Allow-CODESYS-TCP и Allow-CODESYS-UDP, нажимаю "Сохранить и применить". Это я делаю по совету из документации "Как связать среду CODESYS и контроллер". Но если я потом выключаю ПЛК из сети, и подключаю вновь - эти настройки сброшены. Это баг или фича?

Это точно не фича, но такого бага мы не наблюдали.
Предоставьте завтра удаленный доступ по TeamViewer, пожалуйста.

Андрей Косоротов
22.06.2021, 14:22
Добрый день!

Вопрос по конфигурации Ethernet в ПЛК210. Изначально порты 1-3 объединены в мост, мосту назначен IP-адрес, всё работает. При попытке выделить из моста порт 3 и создать новый интерфейс с отдельным IP, он создается, появляется в списке в веб-интерфейсе (с тем IP, который назначен) и также в списке при вызове команды ifconfig. Внешне всё хорошо, однако подключится по нему невозможно, данный интерфейс не отвечает даже на запросы ping. Межсетевым экраном определил интерфейс в зону lan. Помогите решить вопрос. Не понимаю, что я делаю не так.

Спасибо.

Евгений Кислов
22.06.2021, 14:25
Добрый день!

Вопрос по конфигурации Ethernet в ПЛК210. Изначально порты 1-3 объединены в мост, мосту назначен IP-адрес, всё работает. При попытке выделить из моста порт 3 и создать новый интерфейс с отдельным IP, он создается, появляется в списке в веб-интерфейсе (с тем IP, который назначен) и также в списке при вызове команды ifconfig. Внешне всё хорошо, однако подключится по нему невозможно, данный интерфейс не отвечает даже на запросы ping. Межсетевым экраном определил интерфейс в зону lan. Помогите решить вопрос. Не понимаю, что я делаю не так.

Спасибо.

Физически мост с портам 1-2 и порт 3 подключены в одну сеть?

Андрей Косоротов
22.06.2021, 14:34
Физически мост с портам 1-2 и порт 3 подключены в одну сеть?

К порту 3 подключена панель ВП110 к портам 1-2 модули ввода-вывода Мx210. Сети нигде не соединяются, общего коммутатора нет. Мост имеет IP 192.168.0.10/24, порт 3 - 192.168.0.20/24

Евгений Кислов
22.06.2021, 14:35
К порту 3 подключена панель ВП110 к портам 1-2 модули ввода-вывода Мx210. Сети нигде не соединяются, общего коммутатора нет. Мост имеет IP 192.168.0.10/24, порт 3 - 192.168.0.20/24

Сети не соединяются, а IP-адреса из одной подсети - так делать нельзя. Выделите под порт 3 свою подсеть.

Андрей Косоротов
22.06.2021, 14:46
Сети не соединяются, а IP-адреса из одной подсети - так делать нельзя. Выделите под порт 3 свою подсеть.

Спасибо. Помогло. Есть еще один вопрос. Можно ли как-то экспортировать все настройки контроллера в отдельный файл, чтобы потом его импортировать на другой? А то разрабатываю на столе, а на объекте будет уже другой контроллер, не хочется всё руками вводить.

Евгений Кислов
22.06.2021, 14:46
Спасибо. Помогло. Есть еще один вопрос. Можно ли как-то экспортировать все настройки контроллера в отдельный файл, чтобы потом его импортировать на другой? А то разрабатываю на столе, а на объекте будет уже другой контроллер, не хочется всё руками вводить.

https://youtu.be/9SWzw6XEXiE

ancintrus
24.06.2021, 12:44
Здраствуйте!

Есть ли возможность в конфигураторе запрещать доступ к контроллеру кроме указанных, разрешённых IP адресов. Что то типа белого списка?

Собрал из 3 и 4 порта второй мост со своей маской и сетью. На мосту из 1,2 портов подключены модуля. Между собой мосты не связывал. С 4 порта к панели(3 порт) свободно подключаюсь, и CodeSys к контроллеру подключается, проблем нет. Планируется этим мостом подключение к заводской сети.
Вроде есть WireGuardVPN, но там судя по описанию нужен ещё и пароль, а к панели нужен свободный доступ, к тому же она общается с ПЛК.

Евгений Кислов
24.06.2021, 12:54
Здраствуйте!

Есть ли возможность в конфигураторе запрещать доступ к контроллеру кроме указанных, разрешённых IP адресов. Что то типа белого списка?

Собрал из 3 и 4 порта второй мост со своей маской и сетью. На мосту из 1,2 портов подключены модуля. Между собой мосты не связывал. С 4 порта к панели(3 порт) свободно подключаюсь, и CodeSys к контроллеру подключается, проблем нет. Планируется этим мостом подключение к заводской сети.
Вроде есть WireGuardVPN, но там судя по описанию нужен ещё и пароль, а к панели нужен свободный доступ, к тому же она общается с ПЛК.

Добрый день.
Да, в настройках межсетевого экрана вы можете по умолчанию запретить прием входящего трафика, и правилами настроить разрешения для нужных IP.

ancintrus
24.06.2021, 16:47
Добрый день.
Да, в настройках межсетевого экрана вы можете по умолчанию запретить прием входящего трафика, и правилами настроить разрешения для нужных IP.

Благодарю. Все получилось.
В подразделе зоны выставил входящий трафик отвергать на мост из 3 и 4 портов. А в правилах выставил нужные IP адреса.
Ещё повыключал работающие правила, которые были включены по умолчанию, вроде как всё работает.

Coolboy
06.07.2021, 12:37
Проблема:

В онлайне, на плк красные треугольники и пишет шина не запущена. Что делать? Проект работает, кроме выходов на ПЛК

Евгений Кислов
06.07.2021, 12:51
Проблема:

В онлайне, на плк красные треугольники и пишет шина не запущена. Что делать? Проект работает, кроме выходов на ПЛК

ПКМ на узел - Обновить до нужной версии.

Coolboy
06.07.2021, 12:55
Проблема:

В онлайне, на плк красные треугольники и пишет шина не запущена. Что делать? Проект работает, кроме выходов на ПЛК

Скачал таргет-файл 3.5.14.30-10, установил и пкм на плк обновить до версии 3.5.14.3003

Спасибо.

WhyNot
06.07.2021, 14:47
Добрый день, имеется ПЛК210 02. подключен к роутеру, на роторе поднят VPN сlient, сделан проброс следующих портов ( 1217. 443. 80. 1740-1743. 11743 ) на IP контроллера. Не могу найти его в сети с помощью Codesys. Не знаю как нужно настроить codesys gateway.
К шлюзу по умолчанию в сети VPN он не подключается 10.8.0.1. если устанавливаю localHost и открываю Wireshark то адрес назначения является широковещательный запрос, а он как мне известно роутеры не пропускают через себя такое.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так.

WhyNot
06.07.2021, 15:56
Добрый день, имеется ПЛК210 02. подключен к роутеру, на роторе поднят VPN сlient, сделан проброс следующих портов ( 1217. 443. 80. 1740-1743. 11743 ) на IP контроллера. Не могу найти его в сети с помощью Codesys. Не знаю как нужно настроить codesys gateway.
К шлюзу по умолчанию в сети VPN он не подключается 10.8.0.1. если устанавливаю localHost и открываю Wireshark то адрес назначения является широковещательный запрос, а он как мне известно роутеры не пропускают через себя такое.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так.
Разобрался. спасибо

Вячеслав@
07.07.2021, 10:24
Добрый день. Честно потратил несколько часов на поиск информации, но ответа не нашел, хотя вопрос поднимался не раз на форуме.
Возможно ли сделать простое управление драйвером ШД без доп. программ, как Hardella?
Есть ПЛК210-03 с быстрыми выходами. С помощью параметра "Период генератора" можно менять скорость ШД в нужных мне пределах, но этот параметр не меняется из программы, а это необходимо.
Можете ткнуть направление, как это реализовать? Или без Hardella не обойтись?

Почему пока не хочу использовать Hardella - нужно тратить время на изучение, а задачи по управлению ШД простые, надеюсь обойтись штатными средствами.

Евгений Кислов
07.07.2021, 10:39
Добрый день. Честно потратил несколько часов на поиск информации, но ответа не нашел, хотя вопрос поднимался не раз на форуме.
Возможно ли сделать простое управление драйвером ШД без доп. программ, как Hardella?
Есть ПЛК210-03 с быстрыми выходами. С помощью параметра "Период генератора" можно менять скорость ШД в нужных мне пределах, но этот параметр не меняется из программы, а это необходимо.
Можете ткнуть направление, как это реализовать? Или без Hardella не обойтись?

Почему пока не хочу использовать Hardella - нужно тратить время на изучение, а задачи по управлению ШД простые, надеюсь обойтись штатными средствами.

Добрый день.
Hardella не подойдет для ПЛК210.
На данный момент способов решения вашей задачи с использованием этого контроллера я не вижу.
В будущем мы планируем выпустить специальный модуль из линейки Mx210 для управления шаговыми двигателями.

Вячеслав@
07.07.2021, 10:43
Добрый день.
Hardella не подойдет для ПЛК210.
На данный момент способов решения вашей задачи с использованием этого контроллера я не вижу.
В будущем мы планируем выпустить специальный модуль из линейки Mx210 для управления шаговыми двигателями.

Спасибо за ответ. Значит буду искать драйвер с RS485.

Петр Петрович
08.07.2021, 23:44
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.

1. Какова примерно скорость работы WEB-визуализации на контроллерах 200й серии? Есть мысль применить какой-то из них в одном из проектов. Сделал его пока в Codesys и Raspberry 2B (4x900 Mhz Cortex A7). Проект из нескольких страниц, несколько десятков движков-регуляторов и кнопок. Поток данных от контроллера не большой, графиков нет. Но хотелось сделать его более красивым, поэтому использовал несколько фоновых изображенений по полтора - два мегабайта. На бесплатной лицензии для Raspberry работает более чем прилично. Насколько я понимаю, сейчас все равно используется одно ядро процессора. Можно ли предполагать, что с переходом на ПЛК200 например, скорость работы интерфейса не пострадает?

2. Насколько контроллеры 200й серии устойчивы к аварийному пропаданию напряжения? Мой проект пока, скажем так, не нуждается в сохраненении оперативных данных в контроллере (все состояния считываются с аппаратуры в момент установки соединений по TCP/IP). Но не пострадает ли операционная система или среда исполнения в контроллере, если питание будут выключать, скажем, каждый день?

Евгений Кислов
09.07.2021, 04:50
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.

1. Какова примерно скорость работы WEB-визуализации на контроллерах 200й серии? Есть мысль применить какой-то из них в одном из проектов. Сделал его пока в Codesys и Raspberry 2B (4x900 Mhz Cortex A7). Проект из нескольких страниц, несколько десятков движков-регуляторов и кнопок. Поток данных от контроллера не большой, графиков нет. Но хотелось сделать его более красивым, поэтому использовал несколько фоновых изображенений по полтора - два мегабайта. На бесплатной лицензии для Raspberry работает более чем прилично. Насколько я понимаю, сейчас все равно используется одно ядро процессора. Можно ли предполагать, что с переходом на ПЛК200 например, скорость работы интерфейса не пострадает?

2. Насколько контроллеры 200й серии устойчивы к аварийному пропаданию напряжения? Мой проект пока, скажем так, не нуждается в сохраненении оперативных данных в контроллере (все состояния считываются с аппаратуры в момент установки соединений по TCP/IP). Но не пострадает ли операционная система или среда исполнения в контроллере, если питание будут выключать, скажем, каждый день?

Добрый день.

1. Это лучше проверить на практике - у нас есть ПЛК, к которому вы можете подключиться:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34242

2. У наших ПЛК нет встроенных аккумуляторов, так что если во время снятия питания ОС что-то записывала в файлы - то это может привести к проблемам.
Лучше по возможности избегать таких ситуаций.

VladGC
21.07.2021, 13:05
Добрый день!
Случайно заметил, что весь журнал ядра забит сообщениями,
1.

[767687.747706] rtc-ds1307 0-006f: read error -110
[767688.834873] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out

Это что то связанное с часами, что может вызвать эти сообщения?
После перезагрузки они перестали появляться.

2.
Так же периодически , каждые 10 минут пишется это сообщение:


Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 21: sqlite3: not found
Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 22: sqlite3: not found

Это что то важное ?

3.
И еще, что показывают эти сообщения , видно что со временем но что ?
NTP клиенты и сервера отключены

Wed Jul 21 16:52:01 2021 user.notice sysfixtime: restored 'Wed Jul 21 16:52:01 +07 2021' from /dev/rtc0
Wed Jul 21 16:52:24 2021 user.notice sysfixtime: saved 'Wed Jul 21 16:52:24 +07 2021' to /dev/rtc0




Модель OWEN PLC210-03
Серийный номер 84174200732218265
Архитектура ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
Версия прошивки plc210 1.3.0309.1257
Версия ядра 4.14.67-rt40-g3011944cfe

Андрей Косоротов
22.07.2021, 08:35
Добрый день!
Начал изучать работу в MasterSCADA 4D и наткнулся на такое выпадающее меню:
56156

На ПЛК210 можно как-то установить исполнительную среду MasterSCADA или это просто задел на будущее от ИнСАТ?
Спасибо.

Евгений Кислов
22.07.2021, 09:13
Добрый день!
Начал изучать работу в MasterSCADA 4D и наткнулся на такое выпадающее меню:
56156

На ПЛК210 можно как-то установить исполнительную среду MasterSCADA или это просто задел на будущее от ИнСАТ?
Спасибо.

Добрый день.
ПЛК210 с рантаймом MasterSCADA 4D пока что находится в бета-тестировании.

Евгений Кислов
22.07.2021, 09:15
Добрый день!
Случайно заметил, что весь журнал ядра забит сообщениями,
1.

[767687.747706] rtc-ds1307 0-006f: read error -110
[767688.834873] omap_i2c 44e0b000.i2c: controller timed out

Это что то связанное с часами, что может вызвать эти сообщения?
После перезагрузки они перестали появляться.

2.
Так же периодически , каждые 10 минут пишется это сообщение:


Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 21: sqlite3: not found
Wed Jul 21 16:37:50 2021 daemon.err at-backup.sh[2669]: /usr/bin/at-backup.sh: line 22: sqlite3: not found

Это что то важное ?

3.
И еще, что показывают эти сообщения , видно что со временем но что ?
NTP клиенты и сервера отключены

Wed Jul 21 16:52:01 2021 user.notice sysfixtime: restored 'Wed Jul 21 16:52:01 +07 2021' from /dev/rtc0
Wed Jul 21 16:52:24 2021 user.notice sysfixtime: saved 'Wed Jul 21 16:52:24 +07 2021' to /dev/rtc0




Модель OWEN PLC210-03
Серийный номер 84174200732218265
Архитектура ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
Версия прошивки plc210 1.3.0309.1257
Версия ядра 4.14.67-rt40-g3011944cfe

Добрый день.

1. Пропала связь с микросхемой RTC. Причиной может быть, например, воздействие помехи.
2. Это нормально - видимо, у вас в проекте нет конфигурации тревог и бэкапировать нечего
3. Это просто информация о работе скрипта, которые периодически синхрозирует время Linux с RTC

VladGC
22.07.2021, 12:57
Добрый день.

1. Пропала связь с микросхемой RTC. Причиной может быть, например, воздействие помехи.
2. Это нормально - видимо, у вас в проекте нет конфигурации тревог и бэкапировать нечего
3. Это просто информация о работе скрипта, которые периодически синхрозирует время Linux с RTC

1.ПЛК стоит в офисе, по идее не должно быть помех

Несколько раз наблюдал как на разных ПЛК время уходит вперед сутки за двое, может ли от этого?
Можно ли каким то образом перезагружать какую ни будь службу ( без перезагрузки плк) что бы связь восстанавливалась?
Сейчас предстоит проект в котором синхронизировать время не с чем будет.

2. Конфигурация тревог есть, и база наполняется.
А для чего делается этот бекап, а так же папка PLCLogicBackup ?

Евгений Кислов
22.07.2021, 13:09
Насчет папки PLCLogicBackup я не в курсе - выложите скриншот с ее содержимым.
Этот бэкап содержит файлы трендов и тревог.

VladGC
22.07.2021, 13:27
Насчет папки PLCLogicBackup я не в курсе - выложите скриншот с ее содержимым.
Этот бэкап содержит файлы трендов и тревог.

56171
56172

Евгений Кислов
22.07.2021, 13:30
56171
56172

Уточнил - эта папка создается в том случае, если ПЛК запускается с переключателем в режиме СТОП.

Николай Суриков
26.07.2021, 15:24
56253
Руководство по эксплуатации ПЛК210 (https://owen.ru/uploads/266/re_plk210_1-ru-52297-2.8.pdf)
56254
Руководство пользователя ПЛК210. Описание Web-интерфейса OpenWrt (https://owen.ru/uploads/231/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf)

Евгений Кислов
26.07.2021, 16:48
56253
Руководство по эксплуатации ПЛК210 (https://owen.ru/uploads/266/re_plk210_1-ru-52297-2.8.pdf)
56254
Руководство пользователя ПЛК210. Описание Web-интерфейса OpenWrt (https://owen.ru/uploads/231/tn-ug-owrt-luci-r2.pdf)

Спасибо - в РЭ прокралась ошибка.
Пароль - owen.
Поправим при обновлении.

DenisV
04.08.2021, 09:12
Добрый день,
в ходе наладки оборудования при первом запуске столкнулись с тем, что ПЛК210-03 не видит состояние входов и не отправляет состояния на выхода, хотя при логине в среде codesys состояния выходов активны. Удалось выявить, что накапливается ошибка связи CPU с правой стороной платы, то есть связь отсутствует. Перезагрузка и перепрошивка не помогли. Также заметили что до перепрошивки, что после неё , что почему-то модель ПЛК называется OWEN PLC210(Z), вместо типичной OWEN PLC210-03 56361. Это другая модель ПЛК или какой-то безопасный режим? Да и в целом решается ли неисправность программно?

Евгений Кислов
04.08.2021, 09:24
Добрый день,
в ходе наладки оборудования при первом запуске столкнулись с тем, что ПЛК210-03 не видит состояние входов и не отправляет состояния на выхода, хотя при логине в среде codesys состояния выходов активны. Удалось выявить, что накапливается ошибка связи CPU с правой стороной платы, то есть связь отсутствует. Перезагрузка и перепрошивка не помогли. Также заметили что до перепрошивки, что после неё , что почему-то модель ПЛК называется OWEN PLC210(Z), вместо типичной OWEN PLC210-03 56361. Это другая модель ПЛК или какой-то безопасный режим? Да и в целом решается ли неисправность программно?

Добрый день.
Z - это значит, что у вас правая оплата не определяется.
Вам нужно отправить прибор в сервисный центр.
Программно, к сожалению, решить проблему не получится.

RomeoVar
05.08.2021, 09:24
ДОбрый день.
Заметил что в перечне устройств появилось устройство PLC210-REDU с версией 3.5.16.0
Возник вопрос - это версия для CODESYS SP16 ?
Или еще нет?

Евгений Кислов
05.08.2021, 09:36
ДОбрый день.
Заметил что в перечне устройств появилось устройство PLC210-REDU с версией 3.5.16.0
Возник вопрос - это версия для CODESYS SP16 ?
Или еще нет?

Добрый день.
Это таргет-файл для модификации ПЛК210 с поддержкой резервирования.
Она будет программироваться в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
В настоящий момент модификация еще не выпущена.

zakhar81
09.08.2021, 16:35
Добрый день.
Через OwenCloud не получится - там MQTT не поддержан.
Через облачные брокеры типа http://www.mqtt-dashboard.com/ - получится.
Вот пример по работе с MQTT в CODESYS V3.5:
https://youtu.be/3AGJbDp0aaU

По настройке MQTT в MasterSCADA 4D, к сожалению, проконсультировать не могу.

Там видео для серии СПК1хх [М01], а в проекте для 210-й будет работать?

Евгений Кислов
09.08.2021, 16:37
Там видео для серии СПК1хх [М01], а в проекте для 210-й будет работать?

Будет работать и с ПЛК2хх.

zakhar81
09.08.2021, 16:40
Будет работать и с ПЛК2хх.

Отлично! Проверим

BrEST
11.08.2021, 21:31
Проконсультируйте пожалуйста:
При помощи ПЛК210 возможно реализовать бесшовный архив на СКАДА-системе, которая является OPC UA клиентом ПЛК210? Чтобы при "выключении компьютера" показывало что происходило с переменными во время "отсутствия связи"?
Эта опция как-то настраивается на ПЛК или по умолчанию подразумевается при использовании OPC UA технологии?
Период архивирования в ПЛК какой может быть, также хотелось бы узнать?

Евгений Кислов
12.08.2021, 04:42
Проконсультируйте пожалуйста:
При помощи ПЛК210 возможно реализовать бесшовный архив на СКАДА-системе, которая является OPC UA клиентом ПЛК210? Чтобы при "выключении компьютера" показывало что происходило с переменными во время "отсутствия связи"?
Эта опция как-то настраивается на ПЛК или по умолчанию подразумевается при использовании OPC UA технологии?
Период архивирования в ПЛК какой может быть, также хотелось бы узнать?

В CODESYS в данный момент не поддерживается профиль OPC UA HA (History Access), так что такой возможности нет.
Бесшовный архив можно реализовать при подключении к OwenCloud или при использовании MasterOPC Universal Modbus Server.

nikpdg
18.08.2021, 16:54
Добрый день.
Осваиваю ПЛК210. Вопрос по подключению панели СП270-Т; панель-мастер. С кнопками, цифровым вводом и цифровыми дисплеями разобрался.
Подскажите как подключить лампы.

Евгений Кислов
18.08.2021, 17:45
Добрый день.
Осваиваю ПЛК210. Вопрос по подключению панели СП270-Т; панель-мастер. С кнопками, цифровым вводом и цифровыми дисплеями разобрался.
Подскажите как подключить лампы.

Добрый день.
Посмотрите примеры для СП3хх:
https://ftp.owen.ru/SP300/01_Examples/primer_nastroika_obmena_s_plk_na_codesys_3.5.zip

Для СП270 все настраивается аналогично.

nikpdg
24.08.2021, 11:31
Добрый день.
У меня установлено несколько ПЛК110 и они обмениваются по UDP.
Имею желание один заменить на ПЛК210.
Подскажите по настройке UDP в ПЛК210. Может есть пример.

nikpdg
24.08.2021, 11:38
Уже разобрался.

nikpdg
24.08.2021, 13:28
Разобрался, но не до конца.
Список переменных(отправитель) создал.
При добавлении (получатель) произвел импорт из файла.
ошибка Port'1202' уже используется

Евгений Кислов
24.08.2021, 14:03
Разобрался, но не до конца.
Список переменных(отправитель) создал.
При добавлении (получатель) произвел импорт из файла.
ошибка Port'1202' уже используется

Посмотрите пример: https://youtu.be/46_XHKU9UoI

krollcbas
31.08.2021, 23:30
Пожелания разработчикам ПЛК210, тем, кто связан с аппаратным решением.
Левая колодка ПЛК210-01 содержит 4DO и 18DI
Это решение подразумевает "некоторую аккуратность" в подключениях.
Мой знакомый наладчик не сверился со схемой и подключил 6DO сигналов, последовательно, чем конечно спалил часть платы.
Вина его что не думает, вина моя что не уследил.
То что контроллер в целом выжил - хорошо
То что так создано, смесь слаботочных и 220В сигналов, на одной колодке - скверно. Хоть бы цветом как выделить на колодке или предохранитель впаять.

sink3d
16.09.2021, 14:23
Добрый день. ПЛК210-02, после прошивки без вставленной флешки(на 96% загрузка прошивки остановилась) через Web-интерефейс , теперь постоянно горит красный светодиод "питание". Контроллер ни на что не реагирует. И как он вообще может обновляться без воткнутой USB или SD флешки? Восстановление возможно?

Евгений Кислов
17.09.2021, 06:27
Добрый день.


И как он вообще может обновляться без воткнутой USB или SD флешки?

Начиная с прошивки 1.2.0721.0832 при обновлении через web-конфигуратор подключение USB или SD-накопителя не требуется - прошивка загружается в память ПЛК.


Восстановление возможно?

Чтобы это определить - необходимо подключить прибор к ПК с помощью кабеля КС14 (https://owen.ru/product/kabeli) и преобразователя RS-232/USB, и обеспечить удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
Если такой возможности нет - отправляйте прибор в сервсиный центр.

cu6apum
27.09.2021, 19:40
Привет всем. Принимайте новичка.
Возникло желание подергать 200 серию, заказываю сейчас комплект для бесчеловечных экспериментов: мне нужна платформа, совмещающая и МЭК рантайм и возможность свободного программирования.

Поэтому первый же лобовой вопрос: доступны ли переменные из рантайма (входы-выходы на чтение-запись) из юзерспейса операционки? В документации на эту тему тишина.
Возможно, кодесис позволяет их экспортировать каким-то образом, однако явных упоминаний на эту тему тоже не нашел. Искал плохо?..

Спасибо.

Евгений Кислов
27.09.2021, 20:17
Привет всем. Принимайте новичка.
Возникло желание подергать 200 серию, заказываю сейчас комплект для бесчеловечных экспериментов: мне нужна платформа, совмещающая и МЭК рантайм и возможность свободного программирования.
.

Добрый день.
Для "свободного программирования" ПЛК200 не подходит. Подразумевается, что пользователь работает исключительно в CODESYS.
Что именно вы собираетесь делать в юзерспейсе и какой минимальный набор инструментов вам для этого нужен?

cu6apum
27.09.2021, 21:21
Добрый день.
Для "свободного программирования" ПЛК200 не подходит. Подразумевается, что пользователь работает исключительно в CODESYS.
Что именно вы собираетесь делать в юзерспейсе и какой минимальный набор инструментов вам для этого нужен?

Видите ли, я несколько лет уже ищу платформу для распределенного (поверх сетей общего пользования) управления автоматикой. На одном конце множества решений - дорогущий Симатик с тяжеловесной и сложной, абер весьма надежной и откатанной проприетарной идеологией. На другом - опенсорсные проекты, большинство из которых на данный момент находится в довольно сырой стадии.

Возникла идея поженить две эти крайности и попробовать либо двухсотую серию Wago, либо вашу линейку, благо и с Ситарой и с линухом работаю долго и с удовольствием. Более того, мои инженеры АСУТП уже знакомы с предыдущими линейками ваших контроллеров и сильно бояться не должны. :)

Мне хочется сделать полноценный (а не обкусанный, как в кодесисе) демон mqtt5 и/или opc/ua, который сможет корректно общаться по сети с соседними контроллерами и со скадой в условиях нестабильной связи. Для этого, в сущности, можно поболтать с рантаймом и по modbus/tcp, но оверхед такого решения ничем не оправдан: можно с тем же успехом взять дешевый ПЛК100 и довесить брокер отдельным устройством. Лучше, на мой взгляд, экспортировать выбранный набор переменных, скажем, в /proc/runtime, где они будут доступны для чтения и записи. Раз уж всё необходимое для этого уже в наличии на борту.

Где-то так. Мнения?

ASo
27.09.2021, 21:37
Мнение - доверить отдельное устройство, максимально серийное. По многим причинам.

cu6apum
27.09.2021, 21:51
На сегодня так и делаем. Плюсы - универсально, не требует вмешательства в серийные приборы. Минусы - вероятность отказа растет в корень из двух, лишнее устройство, лишние подключения, лишние телодвижения по настройке.

Но за спросить денег не берут пока... :)

Евгений Кислов
28.09.2021, 08:02
Возникла идея поженить две эти крайности и попробовать либо двухсотую серию Wago, либо вашу линейку, благо и с Ситарой и с линухом работаю долго и с удовольствием.
Мне хочется сделать полноценный (а не обкусанный, как в кодесисе) демон mqtt5 и/или opc/ua, который сможет корректно общаться по сети с соседними контроллерами и со скадой в условиях нестабильной связи.

Для описываемой вами задачи, на мой взгляд, подходит только вариант с PFC200.
Там и тулчейн на гитхабе, и мануалы для старта, и, вероятно, поддержка всего этого со стороны их саппорта.
У нас ничего из описанного нет - как я уже упоминал, в нашей концепции пользователь программирует ПЛК через CODESYS.

Было бы интересно почитать про недостатки "обкусанного" MQTT/OPC UA в CODESYS.


Лучше, на мой взгляд, экспортировать выбранный набор переменных, скажем, в /proc/runtime, где они будут доступны для чтения и записи.

Если отвечать по существу вопроса - см. библиотеку SysShm для доступа к разделяемой памяти.

ASo
28.09.2021, 11:26
Минусы - вероятность отказа растет в корень из двух, лишнее устройство, лишние подключения, лишние телодвижения по настройке. Есть еще один минус, который перевешивает все, если это реальное производство.
Вы создаете уникальное устройство, "замкнутое" полностью на Вас. И если что... никто после не то, что бы не разберется, просто разбираться не станет.

Просто пример. Значительная часть банкоматов использует решения NSG, хотя встроить эту обработку трафика в ПК банкомата... Но зачем, когда есть люди, создавшие техническую инфраструктуру. Это примерно Ваш случай.

cu6apum
28.09.2021, 14:47
У нас ничего из описанного нет - как я уже упоминал, в нашей концепции пользователь программирует ПЛК через CODESYS.
Захотите - нарастет. Платформа позволяет. На первом айфоне вон copy/paste не было - а потом появилась Cydia.


Было бы интересно почитать про недостатки "обкусанного" MQTT/OPC UA в CODESYS.
Брокера местного нету. Сеть упала - всё упало. Это если кратко. Смысл асинхронных протоколов - надежность поверх ненадежного соединения.



Если отвечать по существу вопроса - см. библиотеку SysShm для доступа к разделяемой памяти.
Вас понял, спасибо. Не совсем то, я скорее про нечто вроде RPC, но вектор виден. :) Поковыряю.

cu6apum
28.09.2021, 15:02
Есть еще один минус, который перевешивает все, если это реальное производство.
Вы создаете уникальное устройство, "замкнутое" полностью на Вас. И если что... никто после не то, что бы не разберется, просто разбираться не станет.

Просто пример. Значительная часть банкоматов использует решения NSG, хотя встроить эту обработку трафика в ПК банкомата... Но зачем, когда есть люди, создавшие техническую инфраструктуру. Это примерно Ваш случай.
Прекрасно понимаю и разделяю Вашу аргументацию.
Однако есть и другие аргументы. Архитектура например Симатика, хоть и популярная, стандартом не является - поэтому в смысле замкнутости на вендора она будет ничем не лучше, только на порядки дороже. Текущие мои системы - комбо из "классического" ПЛК и интерфейса в Сеть - естественно тоже не могут не быть завязаны на сделанный мною софт: без программы любое оборудование дохлая железка. Зато они без танцев стыкуются с любым стандартным железом по стандартным протоколам.

Новое всегда приходится придумывать. Потом лучшие из придумок становятся стандартом.

ASo
28.09.2021, 16:21
Просто Сименс - это монстр, являющийся стандартом дэ-факто в определенных кругах.
Поэтому - специалистов много. Любой сможет залить в новый контроллер старую прогаммму.
С ОВЕНом в принципе тоже самое, если нет не стандартных фич, типа предлагаемых Вами.

cu6apum
28.09.2021, 16:38
С ОВЕНом в принципе тоже самое, если нет не стандартных фич, типа предлагаемых Вами.
Если есть - тоже то же самое, ну, если спец не по пояс деревянный. :)
Лишь бы работало корректно.

VladGC
29.09.2021, 17:05
Добрый день!
Не могу загрузит любой проект и пустой и рабочий проект, создаю по шаблону для 4 модификации
Вроде как и прошивки, и девайс определены правильно.

Проверил 2 из 4 ПЛК, в оба не грузится.



[FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'GETDATA FROM DEVICE'

Из веб конфига:

Модель OWEN PLC210-04
Серийный номер 84175210632255895
Архитектура ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
Версия прошивки plc210 1.3.0309.1257
Версия ядра 4.14.67-rt40-g3011944cfe

Евгений Кислов
29.09.2021, 17:16
Добрый день!
Не могу загрузит любой проект и пустой и рабочий проект, создаю по шаблону для 4 модификации
Вроде как и прошивки, и девайс определены правильно.

Проверил 2 из 4 ПЛК, в оба не грузится.



[FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'GETDATA FROM DEVICE'

Из веб конфига:

Модель OWEN PLC210-04
Серийный номер 84175210632255895
Архитектура ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
Версия прошивки plc210 1.3.0309.1257
Версия ядра 4.14.67-rt40-g3011944cfe

Добрый день.
Какая у вас версия таргет-файла в проекте? (Device - Информация)

VladGC
30.09.2021, 07:25
Добрый день.
Какая у вас версия таргет-файла в проекте? (Device - Информация)

Добрый день,

Евгений Кислов
30.09.2021, 07:33
Обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.

akmanarszh92@gmail.com
05.10.2021, 13:58
573105731157312
Добрый день!
У меня возникла проблема при подключении ПЛК210 к ПК через Ethernet. Не распознает сеть, и выходить как неопределенный сеть, где нет доступа к интернету. А через USB всё ок. Но хотелось бы чтобы он работал и так и так. IP адреса вводила и вручную, и автоматическую поставила, но всё равно не распознает сеть. Отсюда я соответственно не могу зайти в конфигуратор и сделать мастер настройки.

capzap
05.10.2021, 14:04
573105731157312
Добрый день!
У меня возникла проблема при подключении ПЛК210 к ПК через Ethernet. Не распознает сеть, и выходить как неопределенный сеть, где нет доступа к интернету. А через USB всё ок. Но хотелось бы чтобы он работал и так и так. IP адреса вводила и вручную, и автоматическую поставила, но всё равно не распознает сеть. Отсюда я соответственно не могу зайти в конфигуратор и сделать мастер настройки.

все очень много зависит от того какой порт используете

RV9WFJ
05.10.2021, 14:28
573105731157312
Добрый день!
У меня возникла проблема при подключении ПЛК210 к ПК через Ethernet. Не распознает сеть, и выходить как неопределенный сеть, где нет доступа к интернету. А через USB всё ок. Но хотелось бы чтобы он работал и так и так. IP адреса вводила и вручную, и автоматическую поставила, но всё равно не распознает сеть. Отсюда я соответственно не могу зайти в конфигуратор и сделать мастер настройки.
Хорошо бы увидеть что при этом на стороне ПЛК210 в настройках LAN

_Pavel_
09.10.2021, 22:20
Евгений, а планируется ли добавить PostgreSQL-клиента в ПЛК210 ?

Евгений Кислов
09.10.2021, 22:57
Евгений, а планируется ли добавить PostgreSQL-клиента в ПЛК210 ?

Если появятся запросы - то добавим.
У вас есть проекты, где используется эта СУБД?