PDA

Просмотр полной версии : Связь между ПЧВ, ПЛК110-30 и СП300



xTeAmParkerx
10.12.2019, 06:33
Приветствую, поставили задачу с помощью codesys 2.3 и конфигуратора сп300 написать программу управления двигателем на стенде овена. Проблема в том что получается создать связь в паре либо ПЛК 110-30 и ПЧВ, либо ПЛК 110-30 и СП300, втроём эти устройства соединить не получается, то есть чтобы можно было с СП300 крутить двигатель, управлять оборотами и т.д. Вопрос: Можно ли вообще на этом стенде организовать такую связь и как это можно сделать? Фото стенда и программ прилагаются. 46085460864608646087

Sulfur
10.12.2019, 06:52
А в чем проблема? У ПЛК два порта 485, один делается слейвом для панели-мастер, другой делается мастером для ПЧ-слейва.
Панель можно и к другому порту ПЛК прикрутить, например к 232.

xTeAmParkerx
10.12.2019, 07:11
Проблема в том что есть два разных проекта. В одном всё настроено верно и связка ПЛК - СП300 работает исправно( как Modbus-slave уст-во) и есть программа для управление ПЧВ (Modbus-Master уст-во) которая тоже отдельно работает исправно. Соединяем всё вместе и либо СП300 пишет ошибку, либо ПЧВ не крутит двигатель, а крутит его только с высунутым RS485 в СП300, хотя настройки идентичные программам которые написаны по отдельности и по-идее всё должно работать

Sulfur
10.12.2019, 07:27
Еще раз - развесьте панель и ПЧ по разным физическим портам. Для этого надо просто поковыряться в конфигурации ПЛК.

xTeAmParkerx
10.12.2019, 09:47
А можем ли мы только с одного физического порта подключить последовательно два устройства? Не используя другой порт контроллера, потому что стенд рассчитан на использование одного порта. Чтобы не переделывать схему стенда.

xTeAmParkerx
10.12.2019, 11:28
Можно пример какой-нибудь, чтоб понять суть? В syslibcom создать виртуальный порт и на него подсоединить?

Валенок
10.12.2019, 11:47
причем тут виртуалность? плк мастер на каком rs-порту, пчв и сп там слейвы.
мастера делать ручками если с конфигурацией напряг

ps
соседнюю тему пошукайте, тоже ничего

YuriBel
10.12.2019, 12:13
Смотрю на фотографии. Вижу в панели скорость 115200, а в ПЛК 9600. Может с этого начать?

xTeAmParkerx
10.12.2019, 16:02
Фотографии сделаны до того как мы поставили всё на 9600 скорость и вместе всё равно эффекта ноль.

YuriBel
10.12.2019, 16:57
А адреса у ПЧ и панели надеюсь разные?