Добрый день! центральный тепловой пункт (ЦТП) независимая система отопления (с теплообменниками) во внутреннем контуре системы отопления насосная группа из 2х насосов с Частотным регулированием. система отопления на 3 блока.

писал программу на ПР200.24. моя программа предусматривает подключение 2х датчиков давления 4-20мА, датчик до насосной группы и после. на дисплей вывел выбор задание уставки перепада давления и соответственно запуск/останов частотного преобразователя ПЧВ управление насосной группой по достижению уставки и наоборот а также по переменное включение насосов для равномерного износа.
вопрос в следующем: насосная группа с частотным регулирование нужно для подержание перепада давления для равномерного теплосъема..... какие цели еще преследуют проектируя управление насосной группы через ПЧ ..или просто ради плавной работы системы отопления... есть ли более высокие цели применяя частотный преобразователь в циркуляции системы отопления? что скажите?

Eugene.A
09.12.2019, 18:01
Есть, например, системы воздушного отопления, а также тепловые завесы, в которых постоянно меняется гидравлическое сопротивление теплосети вследствие работы клапанов с термостатами, что приводит к существенному изменению перепада и расхода, а также к скачкам и завышению напора в подающей линии. Стабилизация перепада решает эту проблему.
Нередко ещё насосы при проектировании переразмеривают с учётом будущего развития теплосети, подключения новых потребителей. Применение частотных преобразователей решает и эту проблему. Подключение дополнительных контуров зачастую не требует даже перенастройки.
Также замечено, что применение частотных преобразователей и устройств плавного пуска продлевает срок бесперебойной работы насосов.

Sulfur
10.12.2019, 05:56
Валерон
Применение ПЧ в частности для насосов имеет много плюсов. Например исключение гидроударов при пуске двигателя, более качественная защита двигателя, работа на пониженных оборотах продлевает срок службы подшипников. По потребляемому току, вернее по отклонению от номинального, можно предвидеть надвигающиеся проблемы, причем это все можно делать программно.

Александр Ч.
11.12.2019, 09:19
Можно наверное подумать и о управлении насосом с помощью ПЧВ по температуре в контуре. В определенных пределах разумеется. Вместо сложных в управлении смесительных клапанов, пусть и относительно дешевых(в отличие от частотника). Как вариант

ASo
11.12.2019, 10:08
И заморозите систему, если это многоквартирный дом.

dan75
11.12.2019, 12:20
Можно наверное подумать и о управлении насосом с помощью ПЧВ по температуре в контуре. В определенных пределах разумеется. Вместо сложных в управлении смесительных клапанов, пусть и относительно дешевых(в отличие от частотника). Как вариант

В результате на низких скоростях мы не продавим теплоноситель в верхние точки системы, а на высоких -- уменьшим теплосъём. Перепад должен быть таким, как написано в проекте. Для этого и ставят частотники.

Stentor
12.12.2019, 22:04
что скажите?
Да, скажите! :)

У вас тема называется правильно (для технологии).

Заданный перепад давления на СО

...А реализация этому не соответствует.


датчиков давления 4-20мА, датчик до насосной группы и после
:(

Александр Ч.
13.12.2019, 11:10
И заморозите систему, если это многоквартирный дом.

Да, наверное. Делал шкаф, когда частотник и насос ставился на подмешивание обратной воды именно по температуре