Доброго всем дня!
Жизнь заставила собрать шкаф управления сушильной камерой для литейных форм. Нагреватели будут управляться тремя твердотельными реле BDH-12044.ZD3. Планирую поставить их в нулевой провод, чтобы исключить выход из строя при замыкании нагревателя на землю. Нагреватели на 220В, следовательно такая схема должна заработать, соединение получается звездой. Рулить твердотелками планирую через ТРМ210. И не могу определиться, какой тип выхода лучше выбрать? Если взять с выходом типа Т для управления твердотельным реле, будут ли они работать при параллельном соединении входов? Подозреваю, что в данном выходе стабилизируется ток и на три твердотелки его не хватит.
Что лучше бы взять? Электромагнитное реле? Или транзисторную оптопару? Источник питания 24В в шкафу присутствует.

Mix_vrn
06.12.2019, 12:12
Или вообще поставить одно HT-12044.ZD3 и выход для твердотелки. Но как оно будет по надежности на токе 75А?

IVM
06.12.2019, 12:35
Что лучше бы взять? Электромагнитное реле? Или транзисторную оптопару? Источник питания 24В в шкафу присутствует.

Возьми с выходным элементом типа К.

Sulfur
06.12.2019, 13:19
Mix_vrn
Трехфазное реле не рекомендую в принципе. При выходе из строя одного канала придется менять все реле.
На счет BDH-12044.ZD3 - такие реле поставил в печь воздушного нагрева с нагревателями 400В в треугольник (без нуля), причем реле только два (одна фаза напрямую). Управление в параллель и на один термоконтроллер. Рабочий ток - 75А на фазу, реле стоят на радиаторе РТР039, с малооборотистым вентилятором 120мм. Нагрев радиатора до 50*С максимум, работа круглосуточно.
Однако все силовые цепи защищены предохранителями с характеристикой aR (быстродействующие). За полгода эксплуатации проблем не наблюдалось.


Электромагнитное реле?
Если есть желание устроить себе веселое времяпровождение, то берите электромагнитное реле в ПИД-регулятор.

Для справки - ток потребления по управляющему входу ТТР примерно 20мА.