Просмотр полной версии : OwenCloud для СПК207



Dmitro
05.12.2019, 21:17
Добрый день

В РП OwenCloud сказано


Встроенное ПО и инструкции по его обновлению доступны на сайте ОВЕН в разделе CODESYS
v.3/Сервисное ПО для СПК2хх. Компонент связи с OwenCloud для CODESYS 3.5 доступен в разделе
Codesys v.3/Библиотеки CODESYS.
1. В CODESYS V3.5 откройте Менеджер пакетов (вкладка Инструменты на панели
управления) и установите компонент OwenCloud TCP Slave Device.

В реальности перерыл весь сайт Овен, прошелся по всем папкам FTP, в CDS все перещелкал -
нигде нет компонента OwenCloud TCP Slave Device

Тыкните пальцем пожалуйста.

Евгений Кислов
06.12.2019, 06:27
Добрый день.
Так как прибор снят с производства - то все ПО для него в архиве.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/04_Components/OwenCloud_v3.5.4.3.package

Dmitro
07.12.2019, 01:00
Добрый день.
Так как прибор снят с производства - то все ПО для него в архиве.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/04_Components/OwenCloud_v3.5.4.3.package

В пакете настраивается с помощью токена...забыть про клауд для СПК207 ?

Евгений Кислов
07.12.2019, 08:18
В пакете настраивается с помощью токена...забыть про клауд для СПК207 ?

Не очень понял, почему токен заставляет забыть об облаке для СПК207.
См. здесь п. 5:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_OPC_SCADA_v.1.1.pdf

Dmitro
07.12.2019, 08:48
Не очень понял, почему токен заставляет забыть об облаке для СПК207.
См. здесь п. 5:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_OPC_SCADA_v.1.1.pdf

Токены были вначале, потом перешли на систему с паролями, а токены уже не работают. Их просто негде ввести уже в веб-интерфейсе Правильно же понимаю?

Евгений Кислов
07.12.2019, 09:13
Токены были вначале, потом перешли на систему с паролями, а токены уже не работают. Их просто негде ввести уже в веб-интерфейсе Правильно же понимаю?

Вы понимаете неправильно.
Для новых контроллеров (СПК1хх [М01], ПЛК210) - единственным вариантом является добавление прибора в облако как автоопределяемого устройства.
Для СПК207 - вариант с токенами все еще работает, просто повторите по шагам инструкцию из п. 5 по ссылке выше.

Dmitro
07.12.2019, 09:42
Вы понимаете неправильно.
Для новых контроллеров (СПК1хх [М01], ПЛК210) - единственным вариантом является добавление прибора в облако как автоопределяемого устройства.
Для СПК207 - вариант с токенами все еще работает, просто повторите по шагам инструкцию из п. 5 по ссылке выше.

В инструкции SPK_OPC_SCADA_v.1.1.pdf 2 ошибки/несоответствия:

1. стр.60
"В настройках компонента на вкладке Конфигурация Ethernet укажите сетевые параметры
вашего контроллера: "
1.1 У меня проект для СПК207 в CDS3.5SP5 (что логично для "старого" устройства). И там во вкладке "ip-adress" нельзя ничего установить, выводится только "Device uses operating system settings". Даже если бы было поле айпи, непонятно какой адрес вводить, ДО роутера (внутренний) или ПОСЛЕ (внешний статический айпи).
1.2 В инструкции показана работа в CDS3.5SP11. И да, там есть поле ввода айпи.
1.3 Насколько понимаю ОвенКлауд задуман как своего рода ddns, который может "достучаться" до облака с любого айпи (белого/серого/черного/динамического/двойного НАТ и т.д.) и тут на те, надо указывать фиксированный айпи прибора.

2 стр. 63
"Укажите следующие настройки:
• Тип прибора – выберите тип Произвольное устройство Modbus;"
Я добросоветно выставляю, а ниже оказывается что надо было указать "ПЛК через ModBus TCP".

Коннекта нет, может порт 1502 не проброшен (вариант), или не указан (невозможно в КДС3.5СП5) айпи...

Евгений Кислов
07.12.2019, 09:59
1. Да, это нормально (в SP5 ничего не нужно в этом меню указывать).
2. Действительно, опечатка (на скриншоте 5.8 при этом правильно показан тип устройства).

Как обычно, начать лучше с подключения через терминал и проверки пинга до сервера.
Порт, разумеется, тоже надо пробросить.