Просмотр полной версии : Модуль МУ110-16р с завода без конфигурирования



Eugene Vavilov
05.12.2019, 10:54
Можно ли подключить модуль в работу с плк110 без конфигурирования по базовым параметрам протокола ОВЕН??
И какого формата будут сигналы на выходы (релейные). ?

e.filatov
05.12.2019, 13:33
Можно.
Скорость 9600 8N1, адрес 16.
По умолчанию, если мне не изменяет память, Период ШИМ - 1с. Заполнение - 0.

Eugene Vavilov
05.12.2019, 14:50
Да! Сеть (сигналы по 485) ловит. Но вообще не пойму, как подёргать контакты реле-выходов! ) к вкладке Owen-master выбираю float (т.е. девайс с адресом 16) - write. И у неё только переменные типа REAL. Как то задать номер выхода не позволяет. Пишет, что битовый сигнал ("1") с Реал не совместим..

e.filatov
05.12.2019, 18:13
в протоколе ОВЕН изменение канала выполняется смещением относительно базового адреса. Т.е. для первого канала (первого реле) пишите по адресу 16, для второго - 17 и т.д.

Eugene Vavilov
06.12.2019, 11:42
Оказалось, можно сразу по Модбас подключать. Нет в конфигуратопе отдельной настройки! Но скорость 9600 и адрес 16

e.filatov
06.12.2019, 17:46
Оказалось, можно сразу по Модбас подключать. Нет в конфигуратопе отдельной настройки! Но скорость 9600 и адрес 16

Значит прибор с автоопределением протокола