Просмотр полной версии : Подключение СПК107 И МВ110-224.8А



GREGORY64
02.12.2019, 13:12
СПК107/110 версия 5.472 таргет- файл версия 3.5.4.20, библиотека версия 3.5.4.20.
шаблон МВ версия 3.5.4.13.
Таргет-файл и библиотеку установил с диска, который шел с этим древним прибором.
Появились следующие проблемы-вопросы, как решить?
Пытаюсь с входа 1 МВ110-8А вывести на экран температуру с датчика.В МК110 все работает
1.Почему такой скудный набор для визуализации,даже в кодесис 2.3 все круче.Нет даже цифрового индикатора.Как его получить?
2. Перерыл все и вся.Создалось впечатление,что при использовании последней версии шаблона,где входа расписаны по типу переменных, ничего уже преобразовывать не надо, как в предыдущих.Или надо, то как?Ведь в МВ - float или int, а в СП - word.
3. Много читал,что каждой версии прошивки должны соответствовать версии таргет-файла,библиотеки и пр.Какие должны соответствовать моей?И где скачать? Ссылки в овеновских материалах или не работают или не содержат информацию о данной прошивке

Евгений Кислов
02.12.2019, 14:28
Добрый день.

1. Цифровые индикаторы есть. Вообще, визуализация в 3.5 гораздо более продвинутая, чем в 2.3 - странно, что у вас сложилось такое впечатление.

45910

2. Ничего преобразовать не надо - в шаблоне сразу доступны переменные типа REAL (float).

45911

3. См. п. 5:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_System_Version_v1.10.pdf

GREGORY64
02.12.2019, 15:47
Странно,я загрузил соответствующий таргет файл. Составил программу с одним индикатором,который показывает передаваемую с МВ110-8А температуру.Прокомпилировал,ошибок нет, эмуляцию проверил.При загрузке проекта в СП107 загрузка доходит до 96% и связь прерывается.Виноват таргет файл или программа?Таргет файл 3.5.4.26. До этого любые самодельные программы заливались.

GREGORY64
02.12.2019, 16:03
Исправил настройки ком порта и все прошло,видимо программа была ими недовольна.Но,теперь не могу считать с МВ по RS485 Напротив МВ110- красный треугольник,все что выше - зеленые значки.Отключить модуль FULSE, признак ошибки опроса модуля TRUE.Ком порты перебирал -никак.

GREGORY64
02.12.2019, 17:15
Почему нет связи по RS485? проект прикрепил

Евгений Кислов
02.12.2019, 17:22
По проекту не представляется возможным определить точную причину.
Например:

1. могут не совпадать сетевые настройки (скорость, четность, адрес Modbus и т.д.) в СПК и модуле.
2. в СПК может быть указан не тот номер COM-порта или порт работает в режиме RS-232 (см. в конфигураторе)
3. неправильно подключена линия связи (использованы не те пины DB9, перепутаны A и B и т.д.).

GREGORY64
02.12.2019, 17:40
Спасибо огромное! СОМ1 работал в режиме 232.Извините за мою невнимательность!