Перемоточный станок, для перемотки ткани и формирования настила,
Для подсчета количества оборотов катцшуи используется индуктивный датчик и счетчик СИ30,
который в конце намотки дает команду остановки частотному преобразователю ( sinamics v20)

Необходимо чтобы в конце намотки было снижение оборотов двигателя для гашения инерции,
Предположим если задано 20 мотков , то на 15 мотке давалась команда на снижение частоты и т.п.
Прошу помощи, с подбором оборцдования.

Sulfur
30.11.2019, 13:20
У счетчика два выходных устройства. Одно можно настроить на 20 витков, другое на 15.
В частотнике всяко должны быть дискретные входа, которые можно настроить на управление фиксированной скоростью.
Т. е. если перемотано от 0 до 15 метров - включены оба выхода СИ30, по достижению 15 метров отключается допустим ВУ2, по достижению 20 метров отключается ВУ1. Частотник настраивается так, что бы кроме сигнала пуск был еще и выбор скорости от дискретных входов. Допустим входа In1 и In2. При обоих входах в 1 частота максимальная. При In1=1 и In2=0 частота снижена (т. н. частота домотки), при обоих входах в 0 частота ноль.
Это если не менять оборудование.
Если хочется поменять, то ПР200 в минимальной конфигурации вместо СИ30, и написать необходимый функционал самостоятельно. Частотник остается тот же.
Если в частотнике нет функции фиксированных частот, но используется внешнее задание частоты по аналоговому входу, то можно применить один фокус:
45883

Когда ВУ1 включено, частотник едет. Когда включено ВУ2, то скорость задается с помощю R2, если ВУ2 выключено, то в цепь R2 добавляется R1, которым в свою очередь регулируется скорость домотки.

Eugene.A
30.11.2019, 13:34
Если применять ПР200, то зачем СИ30? ПР200 что, импульсы считать не способен? А если он с аналоговым выходом, то и управлять скоростью напрямую.

Sulfur
30.11.2019, 14:04
Я вообще-то имел ввиду ПР200 на замену СИ30. В приведенной схеме указано "или".