PDA

Просмотр полной версии : Owen OPC Server. Опрос двух устройств с адресами 1 и 2 по modbus TCP



maximPKS
28.11.2019, 16:20
Добрый день.

Пытаюсь настроить опрос двух устройств через modbus TCP. в настройках устройства можно задать только один адрес. создать второе устройство с тем же IP и портом невозможно.

В качестве устройства использую 3G модем RTU968, подключенный к серверу через VPN.

Вопрос- как мне опросить два устройства с адресами 1 и 2 через modbus TCP?

melky
28.11.2019, 16:23
Хм, прикольно. А почему это у Овен IP адреса задаются в Устройстве а не в Узле ?

maximPKS
28.11.2019, 16:29
Да, это было бы логичнее.
А вы какими OPC серверами пользуетесь?

SA104
28.11.2019, 16:55
поставьте для второго слейва порт другой и все дела

maximPKS
28.11.2019, 16:59
поставьте для второго слейва порт другой и все дела

а каким образом это возможно? у меня один порт RS-485 на устройстве. к нему два плк подключены параллельно.

melky
28.11.2019, 17:10
maximPKS я пользуюсь Scada системой, где есть встроенный драйвер Modbus и нет такой глупой проблемы, так как IP задается в линии связи а не в устройстве.

Установите OPC от Инсат, проверьте на нем, если все заработает как нужно, значит это недоработка Овен

maximPKS
28.11.2019, 17:29
даже в OWEN OPC Server по отдельности с разными адресами работает. ищу возможность использовать 2 устройства одновременно.

melky
28.11.2019, 17:40
Так оно и работает с разными адресами, только не работает через один шлюз, а это и есть косяк.

SA104
29.11.2019, 07:42
а каким образом это возможно? у меня один порт RS-485 на устройстве. к нему два плк подключены параллельно.

вроде речь о ТСР шла? при чем тут rs485

melky
29.11.2019, 08:50
SA104 Преобразователь Ethernet - RS485, в данном случае у автора GSM(GPRS, 3G, 4G) модем с получением IP по vpn каналу.

За все говорить не буду, а вот MasterScada вроде как не умеет работать с COM портом поверх TCP, UDP напрямую.

Кстати автору, скачайте Tibbo Device Manager (кажется так пакет называется), в нем есть VPS Manager. При помощи него создайте виртуальный COM порт натравленный на ваш модем и спокойно используйте Owen OPC Server, если он вам так понравился.... Как-то я забыл про данную возможность.

SA104
29.11.2019, 09:31
Тогда надо от конкретной модели преобразователя танцевать, что он умеет..

melky
29.11.2019, 09:53
Преобразователю пофигу, есть Ethernet порт с IP и портом для проброса на RS485, а на RS485 может висеть гирлянда приборов, а не ОДИН, как думает Овен и некоторые другие.
Создание виртуального порта в данном случае единственный выход.

A.Simonov
29.11.2019, 11:01
Добрый день.

Пытаюсь настроить опрос двух устройств через modbus TCP. в настройках устройства можно задать только один адрес. создать второе устройство с тем же IP и портом невозможно.

В качестве устройства использую 3G модем RTU968, подключенный к серверу через VPN.

Вопрос- как мне опросить два устройства с адресами 1 и 2 через modbus TCP?

Добрый день.

На данный момент нельзя добавить два устройства с одним IP и портом в наш OPC-Сервер.
Мы знаем о необходимости добавить такой функционал, и позже он обязательно появится.

maximPKS
02.12.2019, 10:57
SA104 Преобразователь Ethernet - RS485, в данном случае у автора GSM(GPRS, 3G, 4G) модем с получением IP по vpn каналу.

За все говорить не буду, а вот MasterScada вроде как не умеет работать с COM портом поверх TCP, UDP напрямую.

Кстати автору, скачайте Tibbo Device Manager (кажется так пакет называется), в нем есть VPS Manager. При помощи него создайте виртуальный COM порт натравленный на ваш модем и спокойно используйте Owen OPC Server, если он вам так понравился.... Как-то я забыл про данную возможность.


Спасибо! думаю, это отличное решение. интересно, надежно? у меня пинг от сервера до устройства через vpn 350 мс

melky
02.12.2019, 11:16
Вполне, просто таймаут ответа увеличьте. Бывает и больше пинг и работает...
Я использую менеджер виртуальных портом от Tibbo, даже при том, что я могу напрямую работать с портом поверх TCP, потому что там есть монитор порта и можно сохранить все логи.

А вот после того как допиливаю драйвер просто уже работаю без виртуального порта напрямки. Хотя особой разницы нет на самом деле. По крайней мере не замечал.

point5217
15.12.2019, 13:56
Добрый день.

На данный момент нельзя добавить два устройства с одним IP и портом в наш OPC-Сервер.
Мы знаем о необходимости добавить такой функционал, и позже он обязательно появится.

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=21739&page=38&p=307903&viewfull=1#post307903
скоро будет полгода, как я спрашивал про такое-же

когда планируется, хотя-бы примерно ?

Santi
23.03.2020, 11:07
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=21739&page=38&p=307903&viewfull=1#post307903
скоро будет полгода, как я спрашивал про такое-же

когда планируется, хотя-бы примерно ?

Присоединяюсь к вопросу.