Добрый день! Просьба оказать помощь.
Запускаем объект на ПЛК110-60-MS4 и нескольких модулях МВ110-8ас. Была установлена среда разработки версии 1.2.1 с диска ПЛК. Так как в ней отсутствует шаблон для МВ110-8ас, он был взят из примера, по ссылке на этом форуме. При его установке было сообщение, что шаблон создан в более новой среде разработки. После этого была установлена среда разработки версии 1.2.7 с сайта ИнСат. Проект был написан и отлажен в режиме эмуляции (т.к ПЛК отдали в монтаж). Теперь появились следующие проблемы:
- из среды версии 1.2.7 ПЛК не загружается; сообщение "Исполнительная система устарела. Ошибка запуска: неподдерживаемый формат конфигурации.";
- после возврата на версию 1.2.1 был создан новый проект, но теперь в нем некорректно работают:
- для текстового поля "формат текста" (при подстановке любого символа до или после фигурных скобок, отсутствует отображение значения),
- "индикатор сообщений" не отображает появление сообщений в журнале аварий,
- программа включения звукового сигнала не работает, если ее запустить в задаче окна (главное окно расположено во вкладке "Графический интерфейс" ПЛК и выбрано стартовым).

Подскажите, пожалуйста, какая версия среды разработки MS4d сейчас актуальна? Возможно ли запустить на ПЛК проект, созданный в версии 1.2.7 (это был бы самый лучший вариант)? Или как устранить ошибки, возникающие в версии 1.2.1?

KrAssor
29.11.2019, 12:01
Добрый день!
Обновите исполнительную систему на ПЛК. Рядом с сообщением "Исполнительная система устарела" должна быть кнопка "Обновить" (либо на странице самого узла есть кнопки обновления исполнительной системы и конфигурации). Если ее нет - проверьте версию прошивки самого ПЛК-110. Должна быть прошивка 5.562. Могу ее выслать на почту, либо посмотрите в этой же ветке, представители ОВЕН уже выкладывали ее. Инструкция по прошивке есть на форуме и в инструкции по эксплуатации.
Актуальная версия Мастерскады 1.2.7.14205(MPLCD_1_2_20191127.1). https://insat.ru/services/support/demos/ внизу ссылка на фтп

ВладимирЛГ
02.12.2019, 07:24
Большое спасибо! Проблема решилась установкой версии 1.2.7.14205. Проект, созданный в версии 1.2.7.13358, загрузился без перекомпиляции, попросила только обновить библиотеки. При подключении к контроллеру появилась кнопка "Обновить исполнительную систему", после обновления проект загрузился и заработал без проблем. Проверено на ПЛК110-60 и ПЛК110-30 версия прошивки 5.562.