Просмотр полной версии : ПЛК 110-60 и MasterSCADA 4D протоколы
Доброго времени суток! Прошу помощи. Имеется ПЛК 110-60, MasterSCADA 4D и устройство которое по rs-485 непрерывно посылает данные в формате STX данные ETX. Можно ли как-то читать эти данные?
устройство посылает или его просят и оно посылает ? и при чем тут ПЛК и МастерСкада ?
устройство посылает или его просят и оно посылает ? и при чем тут ПЛК и МастерСкада ?
Устройство непрерывно посылает данные. Оно подключено к ПЛК по rs-485, проект в мастерскаде.
Новикова Маргарита
28.11.2019, 11:02
Устройство непрерывно посылает данные. Оно подключено к ПЛК по rs-485, проект в мастерскаде.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, какой протокол обмена поддерживает устройство, подключенное к ПЛК по RS485.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, какой протокол обмена поддерживает устройство, подключенное к ПЛК по RS485.
Поддерживает интерфейсы rs-485, IO-link. Про протоколы в даташите не написано. Устройство, если что SICK MLG-2 Pro.
Трофимов Артем
28.11.2019, 11:50
в первом же даташите на устройство указан протокол обмена - смотреть девятый раздел https://cdn.sick.com/media/docs/3/43/643/Operating_instructions_MLG_2_Pro_en_IM0055643.PDF
в документации мастерскады смотрите документ Создание драйвера для MasterPLC.doc - другий вариантов нет.
Видел устройства, которые можно настроить. Либо они сами посылают всегда данные, либо их можно переключить в режим запрос - ответ.
Если переключить нельзя, то всегда слушать, отлавливать начало и конец сообщения и разбирать. STX и ETX обычно в символьных протоколах встречаются. Тогда данные коды никак не могут быть внутри блока данных.
з.ы. писать самому, либо на ПЛК либо на MasterScada
в первом же даташите на устройство указан протокол обмена - смотреть девятый раздел https://cdn.sick.com/media/docs/3/43/643/Operating_instructions_MLG_2_Pro_en_IM0055643.PDF
в документации мастерскады смотрите документ Создание драйвера для MasterPLC.doc - другий вариантов нет.
Спасибо за наводку на документ - буду разбираться. Получается стандартным функционалом мастерскады нельзя организовать связь с этим устройством?
Видел устройства, которые можно настроить. Либо они сами посылают всегда данные, либо их можно переключить в режим запрос - ответ.
Если переключить нельзя, то всегда слушать, отлавливать начало и конец сообщения и разбирать. STX и ETX обычно в символьных протоколах встречаются. Тогда данные коды никак не могут быть внутри блока данных.
з.ы. писать самому, либо на ПЛК либо на MasterScada
В этом можно переключать, но все равно формат данных не меняется. Как принимать и разбирать данные не понятно пока.
да как?, программно :) просто если переключить в режим запрос-ответ, то проще реализовать как на ПЛК так и на МастерСкада.
На чем вам писать проще... ну и не надо слушать постоянно порт и ловить начало посылки. Запросил, дождался ответа, разобрал ответ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot