День добрый!
В наследство достался контроллер двигателей EPOS.
Собираем систему, в которой ПЛК100 рулит двигателем постоянного тока через EPOS, шаговым двигателем через SMSD-4.2RS-485.
Возникли трудности. Если кто сталкивался, помогите. Заранее спасибо.
SMSD информацию принимает, команды выполняет, но ответ выдаёт не по протоколу -обрывочный.
Использую стандартную библиотеку.
Поставщики SMSD пишут «При использовании персонального компьютера в качестве ведущего устройства рекомендуется использовать преобразователи интерфейса с микросхемами FTDI - FT232 или CH340. Преобразователи с микросхемами CP210x могут работать некорректно, их использование не рекомендуется».
Это тупик или можно шаманить?
Для EPOS теоретически есть библиотека (Documentation IEC 1131 Beckhoff Library), но практически доступа к файлам не нашёл. Где искать?

ravolk
03.12.2019, 13:40
Здравствуйте!
Проблема с SMSD решена.
Техотдел SMSD увеличил время задержки ответа.

ravolk
04.12.2019, 15:55
Добрый день!
Проблема с EPOS решена.
На основании "EPOS Studio" написал FB инициализации и перемещения.