PDA

Просмотр полной версии : Дублировать сигнал с датчика температуры



Роман 13
27.11.2019, 10:59
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на какое оборудование обратить внимание.
Нужен прибор для снятия сигнала с датчика температуры (термопара) и передачи (дублирования) его на другой прибор для отображение температуры, ни каких регулировок проводить не нужно.
Т.е. оба прибора отображают одно и тоже значение.
С помощью чего можно собрать такую схему?

Сергей0308
27.11.2019, 12:36
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на какое оборудование обратить внимание.
Нужен прибор для снятия сигнала с датчика температуры (термопара) и передачи (дублирования) его на другой прибор для отображение температуры, ни каких регулировок проводить не нужно.
Т.е. оба прибора отображают одно и тоже значение.
С помощью чего можно собрать такую схему?

Я так понимаю, у ваших приборов нет названия и для чего они нужны тоже неизвестно?
Попробуйте, может это поможет: https://owen.ru/product/npt?!

Godlike_S
27.11.2019, 12:42
Топологий великое множество.
Например:
ПР200 + СМИ-2, в этом случае ПР-200 получает сигнал с термопары и транслирует его по RS-485 на СМИ-2, при этом на самом ПР-200 мы видим значение температуры. ПР-200 так же выступает в роли нормирующего преобразователя.

Роман 13
28.11.2019, 03:16
Я так понимаю, у ваших приборов нет названия и для чего они нужны тоже неизвестно?
Попробуйте, может это поможет: https://owen.ru/product/npt?!

Да, приборов нет, соответственно и названий нет! Я хочу реализовать измерение температуры с одного датчика, на 2 прибора. Или передачу дублированного сигнала с первого на второй. Конечно,на данный момент у меня нет оборудования, но когда я узнаю как лучше реализовать донную систему обязательно все куплю, даже с фотоотчетами могу сделать, что бы если вдруг кому-то понадобится будет наглядная информация, а не философия.

https://owen.ru/product/npt?![/QUOTE] за ссылку спасибо! Поможет в другом вопросе! В данной теме я пока не пойму как применить!?

Роман 13
28.11.2019, 03:45
Топологий великое множество.
Например:
ПР200 + СМИ-2, в этом случае ПР-200 получает сигнал с термопары и транслирует его по RS-485 на СМИ-2, при этом на самом ПР-200 мы видим значение температуры. ПР-200 так же выступает в роли нормирующего преобразователя.

А есть еще варианты? Поделитесь опытом. Мне нужно дублировать 4 термопары. Чтобы можно бы наблюдать температуру по месту и на удаленном участке, примерно 20 метров.

Сергей0308
28.11.2019, 04:00
А есть еще варианты? Поделитесь опытом. Мне нужно дублировать 4 термопары. Чтобы можно бы наблюдать температуру по месту и на удаленном участке, примерно 20 метров.

Можно два ТРМ200 + ИПП120, наверно так дешевле всего, если можно дороже, то масса вариантов!
Теперь понятно, что вам только для отображения, бывает надо и ещё и регулировать температуру нужно!
https://owen.ru/product/trm200
https://owen.ru/product/ipp120

И для питания ИПП120 ещё и блок питания потребуется = 24В.

И если удалённо можно 4 параметра отображать не одновременно(по 2 параметра), то можно и СМИ1 вместо ИПП120!
https://owen.ru/product/smi1

Роман 13
28.11.2019, 04:11
Спасибо, большое за помощь!

Роман 13
28.11.2019, 05:42
Можно два ТРМ200 + ИПП120, наверно так дешевле всего, если можно дороже, то масса вариантов!
Теперь понятно, что вам только для отображения, бывает надо и ещё и регулировать температуру нужно!
https://owen.ru/product/trm200
https://owen.ru/product/ipp120

И для питания ИПП120 ещё и блок питания потребуется = 24В.

И если удалённо можно 4 параметра отображать не одновременно(по 2 параметра), то можно и СМИ1 вместо ИПП120!
https://owen.ru/product/smi1
А что если взять пр200 к нему модуль расширения, к которому 4 термопары. А ПР200 через RS-485 подключить к ИПП120. Тогда температура будет отображаться и на пр 200 на первом участке и на ИПП120 на втором участке. Будет работать?

Сергей0308
28.11.2019, 09:13
А что если взять пр200 к нему модуль расширения, к которому 4 термопары. А ПР200 через RS-485 подключить к ИПП120. Тогда температура будет отображаться и на пр 200 на первом участке и на ИПП120 на втором участке. Будет работать?


Можно и так, но ПР200 + ПРМ-3 приблизительно в 2 раза дороже обойдутся чем 2 ТРМ200, ну и дальше и лучше видно на ТРМ200!

Роман 13
28.11.2019, 09:44
Вот сейчас наверное глупость спрошу, но прошу меня извинить...Хотя век живи век учись!:confused: Можно ли к одному ИПП120 подключить 2 шт. ТРМ 200 через один модуль интерфейса RS 485?

Сергей0308
28.11.2019, 10:33
Вот сейчас наверное глупость спрошу, но прошу меня извинить...Хотя век живи век учись!:confused: Можно ли к одному ИПП120 подключить 2 шт. ТРМ 200 через один модуль интерфейса RS 485?

Можно, если не сказать нужно, только уникальные адреса в сети назначьте приборам!

Godlike_S
28.11.2019, 10:49
А что если взять пр200 к нему модуль расширения, к которому 4 термопары. А ПР200 через RS-485 подключить к ИПП120. Тогда температура будет отображаться и на пр 200 на первом участке и на ИПП120 на втором участке. Будет работать?

А модуль расширения то Вам зачем? Выберите модификацию с аналоговыми входами и опрашивайте спокойно 4-е датчика. К RS-485 можно подключить не только одно устройство, но следует помнить, что ПР200 это не ПЛК и мастер сети из него посредстаенный.

Сергей0308
28.11.2019, 11:09
А модуль расширения то Вам зачем? Выберите модификацию с аналоговыми входами и опрашивайте спокойно 4-е датчика. К RS-485 можно подключить не только одно устройство, но следует помнить, что ПР200 это не ПЛК и мастер сети из него посредстаенный.

Тогда ещё 4 нормирующих преобразователя понадобятся, встроенных в термопару или отдельных:
https://owen.ru/product/termosoprotivleniya_termopari_s_npt_dts_i_dtp_i
https://owen.ru/product/npt

ТС пока не пишет какую температуру требуется измерять и пока упёрся в термопару!
Если температура не выше 500 градусов, наверно разумней применить термосопротивление!

Godlike_S
28.11.2019, 11:44
Тогда ещё 4 нормирующих преобразователя понадобятся, встроенных в термопару или отдельных: https://owen.ru/product/npt

ТС пока не пишет какую температуру требуется измерять и пока упёрся в термопару!
Если температура не выше 500 градуов, наверно разумней применить термосопротивление!

Полностью согласен.

Роман 13
29.11.2019, 02:13
Я не уперся в термопару, просто они есть думал применить! Но теперь, когда вы мне все рассказали показали, разве что не собрали схему;) я буду думать в нужном направлении! Спасибо всем за советы и помощь!

Александр Ч.
29.11.2019, 08:08
И есть ещё датчики с двумя чувствительными элементами. Или например 2ТРМ1-х.У.ИИ плюс ИТП11(2). Или вместо ИТП11 -ИДЦ1, он с большим индикатором. Или датчики с токовым выходом, на каждый можно N-ое количество ИТП11 последовательно плюс блок питания(1). Или ТРМ200 , АС4, ПК и ОРМ Овен Скада(плюс архив)