27.11.2019, 09:34
Подскажите может ли данное устройство измерять и передавать например на пр200 данные в режиме онлайн? ну как обычные весы? хочу сделать из этой связки весовой терминал для дозатора.
Скорость набора дозы 500г. примерно 2 секунды

e.filatov
05.12.2019, 13:35
Подскажите может ли данное устройство измерять и передавать например на пр200 данные в режиме онлайн? ну как обычные весы? хочу сделать из этой связки весовой терминал для дозатора.
Скорость набора дозы 500г. примерно 2 секунды

Добрый день.
Да - может. Текущее значение тензодатчика просто считываете из регистра.
По скорости - должен успеть.

Gorg99
26.01.2021, 11:12
Здравствуйте! Надо уменьшить период измерений МВ110-224.4ТД до 40 мсек. Имеются решения?

zakhar81
18.05.2021, 19:30
До определенного времени эти модули шли с такой прошивкой что скорость обновления данных о весе полностью обновлялась не более чем за одну секунду. При чем коэффициент фильтра скользящего среднего ни как не влиял на скорость, не уменьшить нельзя было не увеличить.
И вот в последней партии картина поменялась в другую сторону, вес/сигнал теперь обновляется медленно как бы сигнал проинтегровали, очень плавно набирает и плавно скидывает, но нам этот эффект нафиг не нужен, изделие не успевает обновить вес в отведенную секундную паузу и в итоге снимает ещё не достигшее до фактического значение веса, а увеличить паузу мы не можем, техпроцесс не позволяет.
В этой партии опять же изменение значения в на тройках фильтра скользящего среднего не влияют на скорость обновления результата хоть 0 хоть 100 ставь изменений нет!
У нас серийное изделие - потоковый дозатор, в котором измерения укладывались в одну секунду, а сейчас нужно 3-4, что намудрил производитель не понятно, но что нам теперь делать большой вопрос. Переходить на другого производителя наверное?!

A.Simonov
19.05.2021, 11:53
До определенного времени эти модули шли с такой прошивкой что скорость обновления данных о весе полностью обновлялась не более чем за одну секунду. При чем коэффициент фильтра скользящего среднего ни как не влиял на скорость, не уменьшить нельзя было не увеличить.
И вот в последней партии картина поменялась в другую сторону, вес/сигнал теперь обновляется медленно как бы сигнал проинтегровали, очень плавно набирает и плавно скидывает, но нам этот эффект нафиг не нужен, изделие не успевает обновить вес в отведенную секундную паузу и в итоге снимает ещё не достигшее до фактического значение веса, а увеличить паузу мы не можем, техпроцесс не позволяет.
В этой партии опять же изменение значения в на тройках фильтра скользящего среднего не влияют на скорость обновления результата хоть 0 хоть 100 ставь изменений нет!
У нас серийное изделие - потоковый дозатор, в котором измерения укладывались в одну секунду, а сейчас нужно 3-4, что намудрил производитель не понятно, но что нам теперь делать большой вопрос. Переходить на другого производителя наверное?!

Добрый день.

Чтобы мы смогли помочь, вам нужно предоставить больше информации.
Отправьте запрос на почту технической поддержи: support@owen.ru
В тексте письма кратко опишите проблему, приведите ссылку на эту тему
и предоставьте следующие данные:

1) Точная маркировка модуля (желательно еще дату упаковки с коробки)
2) Расскажите как конкретно происходит опрос, кто опрашивает, с какой частотой
3) Приложите полную маркировку тензодатчика и его datasheet
4) Схему подключения датчика к модулю
5) Скриншот всех настроек вычитанных с прибора с помощью конфигуратора Mx110

После того как вашему запросу присвоят номер, вышлите его мне в личку вместе ссылкой на тему.

zakhar81
19.05.2021, 12:17
Господа, а почему тему удалили то???
Для начала будьте добры ответьте на поставленный вопрос конкретный:
Почему не меняется скорость обновления сигнала с модуля при изменении настройки скользящего среднего в конфигураторе, как на модулях 2020-го года выпуска так и намодулях 2021-го в которых сигнал обновляется медленно?
Пока мы вам письмо пишем
На одних и тех же тензодатчиках модули более раннего года выпуска имеют высокую скорость, на модулях 21-го года низкую
Опрашиваются они вашим же ПР-200, при чем специально сделал тестовый проект где оставил только опрос тензомодуля этого, да и из под конфигураторе тоже видно различия
Тут по моему вам нужно сначала выяснить почему нет реакции на настройки фильтра. У вас есть инженеры же, так вот пусть проверят именно этот момент.
Тензодатчики класса С3 Keli DEE со стандартными параметрами, такими как в настройках вашего модуля
Я же говорю, изделие серийное, датчики из одной партии а вот как только попали модули 2021-года так грабли начались
Давайте начнем с фильтра, так как и тема топика называлась, который вы удалили, это очень не корректно с вашей стороны!
Напочту я продублирую сегодня

A.Simonov
19.05.2021, 14:26
Господа, а почему тему удалили то???

Давайте начнем с фильтра, так как и тема топика называлась, который вы удалили, это очень не корректно с вашей стороны!

Тема была удалена так как уже есть сообщение с таким же содержанием.
Не нужно писать одно и тоже в две темы, одной вполне достаточно.


На одних и тех же тензодатчиках модули более раннего года выпуска имеют высокую скорость, на модулях 21-го года низкую

Мне ничего не известно о том, что вносились изменения в аппаратную часть или прошивку. Я уточню этот вопрос.
Возможно модули имеют разные конфигурации? В любом случае, мы все проверим по вашему обращению, после того как вы его оформите и предоставите запрошенную информацию.


Тут по моему вам нужно сначала выяснить почему нет реакции на настройки фильтра. У вас есть инженеры же, так вот пусть проверят именно этот момент.

Именно поэтому я и попросил вас написать в тех. поддержу.
Там сидят инженеры, которые могут взять оборудование, собрать стенд и проверить ваш кейс.

A.Simonov
19.05.2021, 14:28
Я уточню этот вопрос.

Уточнил. Последние 2 года мы не вносили никаких изменений.

A.Simonov
26.05.2021, 12:00
Тут по моему вам нужно сначала выяснить почему нет реакции на настройки фильтра. У вас есть инженеры же, так вот пусть проверят именно этот момент.


Добрый день.

Выписали с завода модуль 21-го года, так же взяли модуль 19-го года из наших запасов.
Провели тестирование частоты дискретизации и фильтра - все работает как и должно.
Логика их работы оказалась идентичной.