На рисунке представлены графики уставки температуры обратки в системе отопления и график температуры наружнего воздуха. Вопрос: чем вызваны колебания уставки обратки на 1 градус при неизменении температуры воздуха?

SA104
26.11.2019, 13:53
Чем угодно:
1. текущим расходом
2. погрешностью ЦАП, наводками на провода
3. направлением ветра.. и прочее
уставка обратки рассчитывается из графика , на основании показаний датчика температуры воздуха и температуры подачи - нет никакой гарантии, что этот расчет будет все время в одну точку попадать

Вы считаете - это большие колебания?