Просмотр полной версии : Измерение тока и напряжения с ПР200.
Добрый день. Делал проект для измерения тока и напряжения с помощью ПР200 => RS485 => МЭ110 + трансформаторы тока.
Есть задача сделать тоже самое, только максимально удешевить , можно ли снимать показания через ПР200 с шунта в мВ ?
Ревака Юрий
26.11.2019, 08:59
Добрый день. Делал проект для измерения тока и напряжения с помощью ПР200 => RS485 => МЭ110 + трансформаторы тока.
Есть задача сделать тоже самое, только максимально удешевить , можно ли снимать показания через ПР200 с шунта в мВ ?
Если переменка, то в "лоб" нет, есть еще трансформаторы с RS, или приводить сигнал с шунта к уровням 4-20(0-10).
или приводить сигнал с шунта к уровням 4-20(0-10).
Тогда покупать преобразователь?
Есть как трансформаторы тока так и трансформаторы напряжения. Но удешевления это ни даст НИКАКОГО.
Так ли важно делать это именно с ПР200 ?
Есть как трансформаторы тока так и трансформаторы напряжения. Но удешевления это ни даст НИКАКОГО.
Так ли важно делать это именно с ПР200 ?
Хотелось вывода на экран ПРки значений тока и напряжения, а так железо не принципиально.
Тогда ув.программисты обращаясь к вам за помощью поставлю задачу так:
Есть шунт 0-75мВ (трансформаторы из за конструктива исключены). Нужно с него получить на контроллер или ПР аналоговый сигнал чтобы видеть значение тока, а так же нужно видеть значение напряжения (используется 2кВ, но соберем делитель 1к10 или какой потребуется, и так же это напряжение нужно видеть на контроллере. Что для этого купить , какой контроллер, какой преобразователь, с ТТ и ТН работать нет возможности. И желательно эти показания улавливать при включении и отключении контактов силовой установки, в период времени 200мс после включения и после отключения.
Буду благодарен за любую помощь и информацию.
Ревака Юрий
26.11.2019, 12:38
Хотелось вывода на экран ПРки значений тока и напряжения, а так железо не принципиально.
Тогда ув.программисты обращаясь к вам за помощью поставлю задачу так:
Есть шунт 0-75мВ (трансформаторы из за конструктива исключены). Нужно с него получить на контроллер или ПР аналоговый сигнал чтобы видеть значение тока, а так же нужно видеть значение напряжения (используется 2кВ, но соберем делитель 1к10 или какой потребуется, и так же это напряжение нужно видеть на контроллере. Что для этого купить , какой контроллер, какой преобразователь, с ТТ и ТН работать нет возможности. И желательно эти показания улавливать при включении и отключении контактов силовой установки, в период времени 200мс после включения и после отключения.
Буду благодарен за любую помощь и информацию.
Делитель на 2кВ, шутите:) если кроме тока необходимо еще и напряжение, задача точно не для ПР, и ТТ думаю в при любом раскладе понадобятся.
у ПР200 всего 4 аналоговых входа, у вас всего одна фаза ? иначе не хватает...
у ПР200 всего 4 аналоговых входа, у вас всего одна фаза ? иначе не хватает...
Прошу прощения по поводу напряжения, оно от 0 до 10В. И все это дело на постоянке. Нашел вот такой преобразователь Е1856ЭЛ с 0-75мВ шунта в 4-20мА сигнал. Но у него скорость преобразования 0.5с, а нужно ловить значения в период 200мс после включения.
Вам просто производительности ПРки может не хватить, если вам в такие короткие промежутки ловить сигнал надо. Вообще задача изначально не дешёвая.
А через ТТ с помощью МЭ110 и ПР, я смогу поймать эти 200мс? Буду рад выслушать ваши варианты для подхода к такой задаче)
Скорость опроса ПР-кой МЭ несколько удручающая, так как читаются регистры по отдельности.
sertol64
30.11.2019, 13:39
Простите, что вмешиваюсь. Мы подобную задачу (измерение тока и напряжения) решаем с помощью вольтметров и амперметров Щ01 с выходом 4-20мА (Чебоксарского завода "Электроприбор). ПР200 прекрасно это всё видит и...решает поставленные перед ним задачи...! Может конечно этот метод отсталый по смекалке, но простой и точный...!