Добрый день. Есть пр200-220.2.2.0 и Altivar212. На Altivar 212 есть регулировка частоты 4..20мА. Как подать фиксированное значение на аналоговый выход задания частоты. В ручную меняю фиксированное значение аналогового выхода и ничего не происходит.
maximov2009
25.11.2019, 09:51
Добрый день.
А как именно Вы это делаете?
Не забудьте, что на выход должен подаваться сигнал (значение) от 0 до 1.
0 соответствует сигналу в 4мА, 1 соответствует 20мА.
Соответственно 0,5 соответствует 12мА.
С уважением.
Питание то подали на выход 4-20 мА ?
Юзер Саня
21.12.2020, 05:23
Добрый день! Не могу разобраться с аналоговыми входами/выходами на приборе ПР114-224.8Д4А.4Рххх-Ч.
Прибор используется как делитель токового сигнала, с одного датчика давления 0-16 Бар 4-20 мА, сигнал раздается на 4 аналоговых выхода, в этом проблем нет! Мне нужно задать уставку давления и гистерезис для включения и отлючения двух выходов на насосы. Т.е. допустим уставка 4,5 Бар, при давлении ниже 4,3 бар работают два насоса, выше и до 4,7 бар 1 насос, выше 4,7 оба вырубаются!
Звиняйте, не смог пока ответ найти.
Ревака Юрий
21.12.2020, 10:20
Добрый день! Не могу разобраться с аналоговыми входами/выходами на приборе ПР114-224.8Д4А.4Рххх-Ч.
Прибор используется как делитель токового сигнала, с одного датчика давления 0-16 Бар 4-20 мА, сигнал раздается на 4 аналоговых выхода, в этом проблем нет! Мне нужно задать уставку давления и гистерезис для включения и отлючения двух выходов на насосы. Т.е. допустим уставка 4,5 Бар, при давлении ниже 4,3 бар работают два насоса, выше и до 4,7 бар 1 насос, выше 4,7 оба вырубаются!
Звиняйте, не смог пока ответ найти.
Добрый день, смотрите макрос 2PosHisReg в "Менеджере компонентов" группа "Управляющие и регулирующие модули".
Юзер Саня
21.12.2020, 21:50
Спс, я так понял мне еще пригодится макрос "CONV4..20" :), просто я пытался масштабировать аналоговый вход изменяя нижнюю и верхнюю границу в настройках аналогового входа.
Ревака Юрий
22.12.2020, 00:26
Спс, я так понял мне еще пригодится макрос "CONV4..20" :), просто я пытался масштабировать аналоговый вход изменяя нижнюю и верхнюю границу в настройках аналогового входа.
Тут по обстоятельствам, если нужно периодически с экрана менять, то проще через макрос, но можно и через настройки аналогового входа.
Сергей0308
22.12.2020, 01:13
В одной из тем обсуждалась нехватка аналоговых входов(ТС так думал) для передачи в ПЧ уставки и значения параметра(обратной связи) для ПИД-регулятора, короче я предложил проект, где уставка и значения регулируемого параметра(показания датчика) "смешивались" в ПР и передавались в ПЧ на один аналоговый вход!
Юзер Саня
22.12.2020, 08:15
Тут по обстоятельствам, если нужно периодически с экрана менять, то проще через макрос, но можно и через настройки аналогового входа.
вот как раз таки через настройки аналогово входа и не получилось! Параметры аналогово входа 4-20 мА, нижняя граница 0, верхняя 16000. Подключаем вход AI10 напрямую в программе к выходу AO5, и получаем, что на входе ток есть, а на выходе тока нет. Берем по другому, аналоговый вход AI10 4-20 мА, нижняя граница 0, верхняя 1, AI10 так же напрямую к AO5, и все заработало ток на входе равен току на выходе, что мне и нужно, но еще нужно организовать макрос, который как раз таки будет брать сигнал, преобразовывать в то, что мне нужно, а уж с гистерезисами и задержками это второе дело. СПС.
Юзер Саня
22.12.2020, 08:20
В одной из тем обсуждалась нехватка аналоговых входов(ТС так думал) для передачи в ПЧ уставки и значения параметра(обратной связи) для ПИД-регулятора, короче я предложил проект, где уставка и значения регулируемого параметра(показания датчика) "смешивались" в ПР и передавались в ПЧ на один аналоговый вход!
Так это нормальная ситуация, когда ПР занимается ПИД и выдает аналоговый сигнал на ПЧ (на группу из нескольких ПЧ особенно) (опять же я предпологаю котельную, с насосами, мой профиль просто).
Сергей0308
22.12.2020, 16:35
Так это нормальная ситуация, когда ПР занимается ПИД и выдает аналоговый сигнал на ПЧ (на группу из нескольких ПЧ особенно) (опять же я предпологаю котельную, с насосами, мой профиль просто).
ПИД-регулятор как раз был не в ПР, а в ПЧ, собственно в этом и вся загвоздка была, как через один аналоговый вход по сути передавать два значения одновременно(значение уставки и текущее значение регулируемого параметра), короче с помощью ПР это легко решается, в ней "смешиваются" эти два параметра и далее передаётся в ПЧ как один параметр, если так можно назвать то, что получилось в результате этого "смешивания"!