PDA

Просмотр полной версии : Термосопротивление для Schneider modicon t3



Brandon_heat_dre
24.11.2019, 21:45
Доброго дня товарищи. Помогите подобрать датчики термосопротивление . Есть контроллер modicon и с ним модуль ввода для температур t3. Понимаю что здесь не форум шнайдеров , но и не в этом суть. У модуля ввода ограничение по датчикам от 100 до 1000 ом, другие будут некорректно работать, так по крайней мере заявляет производитель. И 100 ом это не 0 по Цельсию , а нижняя граница которую может понимать модуль. В общем нужна помощь что бы подобрать датчики для котельной. Я так понимаю 50м 100п работать не будут.

Godlike_S
25.11.2019, 01:10
А контроллер имеет функцию линеаризации характеристики датчика?

maximov2009
25.11.2019, 05:28
[QUOTE=Brandon_heat_dre;319339]У модуля ввода ограничение по датчикам от 100 до 1000 ом, другие будут некорректно работать, так по крайней мере заявляет производитель. И 100 ом это не 0 по Цельсию , а нижняя граница которую может понимать модуль./QUOTE]

Добрый день. А откуда такие сведения.
Если речь вот об этих модулях https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=DIA3ED2140109EN.pdf
То смотрим 14 стр.
4 inputs
Temperature or
voltage/current
- Thermocouples
(J, K, R, S, B, T, N, E, C)
- Temperature probes
(RTDs): (Ni100, Ni1000,
PT100, PT1000)
- -10…+10 VDC,
0…+10 VDC /
0…20 mA,
4…20 mA
То есть том числе свободно работает и с Платиной 100 и Платиной 1000
А у Платины 100, это именно при 0 градусов.
Осталось повнимательней посмотреть, какая Платина имеется ввиду. Это либо датчик типа Pt100 или П100. У них разный W. То есть коэффициент сопротивления на градус.
Надо чуть поглубже копнуть в этом направлении и свободно ставить.
С уважением.

Brandon_heat_dre
25.11.2019, 11:53
maximov2009 этот буклет не смотел, как то внимания не обратил, спасибо сейчас изучу. а вообще информацию прямо с сайта взял , и она меня ввела в заблуждение немного
https://www.se.com/ru/ru/product/TM3TI8T/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BC3--8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D 1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/?range=62131-modicon-tm3

45795

maximov2009
25.11.2019, 12:44
Там же на сайте есть ссылка на руководство по эксплуатации. https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=EIO0000003131.01.pdf&p_Doc_Ref=EIO0000003131

Судя по всему датчик всё таки именно Pt100
Обычно они для импортных и используются.