PDA

Просмотр полной версии : Модуль МВ110-224.8А не считывается OWEN OPS SERVER



GREGORY64
22.11.2019, 15:30
МК110 связь устанавливается,все считывается . А в OPC SERVER создаю новый проект,добавляю узел по MODBUS RTU , добавляю МВ 110-8А. Автоматически все появляется,адреса - как надо.НО,когда запускаю опрос - ответа нет.Смущает тот факт,что в инструкции на МВ не указан адрес самого МВ при MODBUS, а в ОРСе есть номер устройства.А если два МВ? Как ОРС поймет,где 1-й, а где 2-й?
файл проекта сохранил,но прилепить сюда не могу.Пишет"некорректный файл"Чего в нем некорректного?Назвал MB110.sc

Mask
22.11.2019, 16:01
Посмотрите сетевые настройки прибора через утилиту настройки конфигуратор М110 и, если есть необходимость установите нужные значения сетевого адреса и скорости обмена, в OPC сервере пропишите их во вкладке прибора сетевой адрес, во вкладке узла скорость и порт на котором установлен переходник. Если в проекте несколько устройств то их адреса должны отличаться.

Sulfur
22.11.2019, 19:44
GREGORY64
Из мануала:

7.7 Восстановление заводских сетевых настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется для установки связи между
компьютером и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров
прибора.
Для восстановления заводских сетевых настроек прибора следует:
1. Отключить питание прибора.
2. Открыть крышку на лицевой панели прибора.
3. Установить переключатель 1 в положение ON (см. рисунок 5.2) — прибор работает с
заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные
ранее значения сетевых параметров.

Приходили несколько приборов, где этот переключатель стоят в ON (заводские настройки). Сам прибор работал с Конфигуратором, запоминал все настройки (адрес, скорость, протокол и пр), но в сети все равно имел заводские настройки.

GREGORY64
25.11.2019, 07:33
Спасибо! Адрес был 16, а я ставил заводской 32. Пятница сказалась!