Измерение средней выходной мощности (минимум которой и нужно стабилизировать) осуществляется со встроенного фотодиода,
т.е сигнал в пределах 50-300 мВ, может и ещё меньше, причём нужно фильтровать импульсы с амплитудой до 1В

Нагрузка из себя представляет сопротивление 50 Ом напряжение на котором нужно поддерживать в пределах
от - 0,6 до - 1 В. Важная особенность, что мощность будет прибавляться при уходе от оптимальной точки как в "+", так и в "-"!
Т.е. оптимальная точка - 0,7 В, регулятор должен к ней прийти, из 0, пройти её и чуть чуть и вернуться

и регуляторов надо 3 штуки

План такой:
использовать измеритель-регулятор с входами 0-1В и выходами 4-20мА,
измерения передавать по RS-485 на ПЛК, там уже прикидывать что делать, а уставку выдавать на ЦАП 4-20мА,
какой измеритель-регулятор посоветуете,
я не совсем понял как управлять по RS-485 выходным ЦАПом в ручном режиме.

Ollema
24.11.2019, 12:32
Я бы ПР200 использовал с необходимыми аналоговыми входами и выходами.