Просмотр полной версии : Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И
Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?
В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.
При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.
Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2
Состояние аналогового входа 0.000
Что не так, кого в ремонт ? все новое...
Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?
Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?
В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.
При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.
Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2
Состояние аналогового входа 0.000
Что не так, кого в ремонт ? все новое...
Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?
В ПР по умолчанию диапазон "по нулям" стоит
45747
Возможно по этому
Состояние аналогового входа 0.000
Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?
В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.
При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.
Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2
Состояние аналогового входа 0.000
Что не так, кого в ремонт ? все новое...
Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?
В ПР по умолчанию диапазон "по нулям" стоит
45747
Возможно по этому
Состояние аналогового входа 0.000
Можно еще мультиметром ток в цепи АИ1 измерить.
Ага, спасибо, про нули тоже вспомнил. Все заработало.
Сперва подрубился конфигуратором НПТ и увидел температуру, потом полез в ОЛ и нашел нули :)
Но вот жалкий клочек бумаги в виде паспорта к датчику опять удручает.
з.ы. РЗУ есть в наличии, но как обычно дома :)
Кстати овеновцам, при переключении в ОЛ и в самом приборе типов входов выставляйте значения по умолчанию в зависимости от типа входа как 4-20 или 0-10 или 0-4000. А то блин на ровном месте начинаешь чесать репу, где напортачил, по сто раз проверяешь подключение и т.д.
Сергей Новов
23.11.2019, 00:17
Добрый вечер господа. Может кто нибудь подскажет как подключить датчик BME280 или SHT20 работающие по шине 12С к ПР200 по rs 485? Это реально?
Ревака Юрий
23.11.2019, 09:38
Добрый вечер господа. Может кто нибудь подскажет как подключить датчик BME280 или SHT20 работающие по шине 12С к ПР200 по rs 485? Это реально?
Подключал BMP180 https://youtu.be/nOgsU1K7hCo, в том проекте RS был отключен, но думаю можно и его добавить.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot