Просмотр полной версии : Подключение к ПР200 датчика ДТС125М-Pt100.0,5.60.И



melky
21.11.2019, 14:23
Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?

В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.

При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.

Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2

Состояние аналогового входа 0.000

Что не так, кого в ремонт ? все новое...

Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?

petera
21.11.2019, 15:16
Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?

В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.

При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.

Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2

Состояние аналогового входа 0.000

Что не так, кого в ремонт ? все новое...

Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?
В ПР по умолчанию диапазон "по нулям" стоит
45747
Возможно по этому

Состояние аналогового входа 0.000

petera
21.11.2019, 15:18
Зла не хватает. ГДЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ?

В паспорте на датчик указано, что настройка его НПТ с завода -20 гр +80гр.

При токе 4 мА -20, при 20 мА +80.

Подключил от + БП к + датчика, от - датчика к входу АИ1, от - БП к СОМ3 входов АИ1 и АИ2

Состояние аналогового входа 0.000

Что не так, кого в ремонт ? все новое...

Чем и как проверить настройки НПТ ? ПО, схема подключения датчика и т.д. где все это на сайте ?
В ПР по умолчанию диапазон "по нулям" стоит
45747
Возможно по этому

Состояние аналогового входа 0.000

Можно еще мультиметром ток в цепи АИ1 измерить.

melky
21.11.2019, 15:36
Ага, спасибо, про нули тоже вспомнил. Все заработало.
Сперва подрубился конфигуратором НПТ и увидел температуру, потом полез в ОЛ и нашел нули :)

Но вот жалкий клочек бумаги в виде паспорта к датчику опять удручает.

з.ы. РЗУ есть в наличии, но как обычно дома :)

Кстати овеновцам, при переключении в ОЛ и в самом приборе типов входов выставляйте значения по умолчанию в зависимости от типа входа как 4-20 или 0-10 или 0-4000. А то блин на ровном месте начинаешь чесать репу, где напортачил, по сто раз проверяешь подключение и т.д.

Сергей Новов
23.11.2019, 00:17
Добрый вечер господа. Может кто нибудь подскажет как подключить датчик BME280 или SHT20 работающие по шине 12С к ПР200 по rs 485? Это реально?

Ревака Юрий
23.11.2019, 09:38
Добрый вечер господа. Может кто нибудь подскажет как подключить датчик BME280 или SHT20 работающие по шине 12С к ПР200 по rs 485? Это реально?

Подключал BMP180 https://youtu.be/nOgsU1K7hCo, в том проекте RS был отключен, но думаю можно и его добавить.