PDA

Просмотр полной версии : обработка сигналов энкодера МВ210-202



zamnarzanom
21.11.2019, 11:18
Здравствуйте!
Подскажите, как настроить модуль для подсчёта сигналов энкодеров?
какие регистры читать? как сбрасывать на ноль?
Спасибо.

Елизавета Соколова
26.11.2019, 11:34
Добрый день.
Для подсчёта сигналов с энкодера нужно настроить соответствующую пару входов (3-4, 5-6, 7-8) на режим обработки сигналов с энкодера (режим 4), регистры 0х42-0х47. Для получения значения нужно будет считывать по 2 регистра со 164 dec (или со 166, значения будут равны) для 3-4 входов, 2 регистра со 168 или со 170 (для 5-6) и т.д. См. РЭ, стр. 26-28 https://owen.ru/uploads/167/re_mv210-202-204_1-ru-37391-1.13.pdf
Если счетчик состояний входа переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика - это регистры 226 dec и далее. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0. (стр. 31)

zamnarzanom
05.12.2019, 10:24
Подскажите, а с ПК саязь только через облако? как читать сторонним по?

e.filatov
05.12.2019, 13:32
Читать можно любой программой, которая умеет в мастер ModbusTCP. Список регистров смотрите в РЭ либо в конфигураторе

zamnarzanom
05.12.2019, 13:47
Спасибо!
например какие?

Вячеслав А.
18.08.2021, 08:53
Добрый день! Исходя из описания к модулю, я правильно понимаю, что модули ввода работают только с HTL (в руководстве написано, что уровень лог 1 начинается 8,8В)?

Sulfur
18.08.2021, 09:06
Вячеслав А.
Да, правильно. Энкодеры с TTL уровнями работать не будут. То есть ПЛК их не увидит. Но при желании можно заставить, например через развязку на оптронах.