PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8А - Опрос Pt100



Dmitrij_
20.11.2019, 19:21
К модулю МВ110-8А подключено 3 датчика Pt100 на 1,3 и 4 каналы.
По датчику подключенному к 1 входу наблюдается проблемы с провалом показаний температуры на 1-3 градуса при нагреве (на скриншоте) камеры 1м3. При этом эталонный прибор провалом температуры не показывает.
Датчик подключен по 3-х проводной схеме. Сопротивлении каждой линии ~1.5Ом. Кабель экранированный. Датчик отдавали метрологам на проверку - датчик по их мнению в норме. По оставшимся 2 датчикам таких проблем не наблюдается.

В чем может быть проблема?
45723

Сергей0308
20.11.2019, 19:32
К модулю МВ110-8А подключено 3 датчика Pt100 на 1,3 и 4 каналы.
По датчику подключенному к 1 входу наблюдается проблемы с провалом показаний температуры на 1-3 градуса при нагреве (на скриншоте) камеры 1м3. При этом эталонный прибор провалом температуры не показывает.
Датчик подключен по 3-х проводной схеме. Сопротивлении каждой линии ~1.5Ом. Кабель экранированный. Датчик отдавали метрологам на проверку - датчик по их мнению в норме. По оставшимся 2 датчикам таких проблем не наблюдается.

В чем может быть проблема?
45723

Проблема может быть у Вас в голове, если погрешность измерения не превышает заявленную производителем!

Dmitrij_
20.11.2019, 20:55
если погрешность измерения не превышает заявленную производителем!

Даже при условии класса C датчика и кл0,25 прибора, провал на 3 градуса не допустим.

melky
20.11.2019, 21:10
использовал ранее датчики Pt от Овен, сложилось впечатление, что делать они их не умеют... все так же гуляли на 3 и более градусов...

Dmitrij_
20.11.2019, 21:55
использовал ранее датчики Pt от Овен
В данном случае датчики Heinz

melky
20.11.2019, 22:10
Значит схемотехника входов хромает, так как переставлял на 50М и температура становилась адекватной.

Eugene.A
20.11.2019, 22:32
Что-то мне эта картинка напоминает... не это?
45724
Переходная характеристика САР с П-регулятором.