Здравствуйте. Необходимо настроить ТРМ10А-ТП1-С на работу электротена. При подключении лампочки на контакты реле (7,8) для проверки работы, лампочка начинает моргать, а не гореть. В настройках установлена логика 1, интервал 4 (заводские). Если изменяю интервал на 0 лампочка вообще не загорается. Помогите с настройкой.45719

Емельянов Кирилл
20.11.2019, 00:37
Это же ПИД-регулятор. Он так и должен работать. Если вам нужно, чтобы ТЭН не "моргал", смотрите в сторону двухпозиционных регуляторов (например, ТРМ1)

dan75
20.11.2019, 00:54
7 и 8 -- это выход компаратора. Какие уставки С1 и С2?

Boltus
20.11.2019, 09:10
Установки по умолчанию. Т- 30, С1-29, С2-31. Неужели нельзя эту ТРМ настроить так, что бы сигнал был постоянный? Смотрел видео где именно ТРМ10 выдаёт постоянный сигнал, но при этом не показывают настройки и подключение. А если как вариант параллельно тену подключить конденсатор и импульс установить 2 с?

Andrew_Stranger
20.11.2019, 10:18
Чем вас мигание не устраивает?

Александр Ч.
20.11.2019, 11:30
Реле прибора, работающее как компаратор с дельтой в данном случае 2 гр.С не должно моргать в принципе. Предположу, что была переделка схемы. Симистор сожгли, управление на него перепаяли на транзистор реле. Другого у меня нет объяснения. Что "показывают" светодиоды К1(инд. оптосимистора) и К2(инд. реле) на передней панели прибора? Уменьшите уставку, которая 30 к примеру до 15, чтобы добиться чистоты эксперимента

dan75
21.11.2019, 08:53
Что "показывают" светодиоды К1(инд. оптосимистора) и К2(инд. реле) на передней панели прибора?
Светодиоды, конечно, посмотреть обязательно нужно. Ежели с индикацией всё в порядке, но лампочка мигает, может быть неисправно само реле.

Александр Ч.
21.11.2019, 11:18
Обычно в приборах нет обратной связи , когда инд-р показывает именно сработку реле. Бывает, что сигнал на инд-р идет с другого выхода процессора. Релюшку просто проверить-в соответствии с маркировкой на корпусе подаем 5/12/24 В и меряем переходное сопротивление на контактах НР. Можно для начала померять напряжение на обмотке реле параллельно шунтирующему диоду, а также на базе управляющего транзистора. Не встречались ситуации когда на катушку идет постоянка, а реле работает в импульсном режиме(моргает)

dan75
21.11.2019, 20:20
Не встречались ситуации когда на катушку идет постоянка, а реле работает в импульсном режиме(моргает)

Зато встречались ситуации, когда релюху, поработавшую напрямую на КЗР звонишь тестером, и вместо ровного однотонного писка слышишь пердёж. Ну, лампочка бы, наверное, моргала. Неизвестно, что там с контактами у этой релюхи.

Александр Ч.
22.11.2019, 07:49
Да, наверное. Чисто подумал, что несложно отличить вкл/выкл лампочки и одновременные щелчки реле, и нестабильную работу осветительного прибора через подгоревшие контакты реле без щелчков этого реле

Boltus
07.12.2019, 16:51
Это же ПИД-регулятор. Он так и должен работать. Если вам нужно, чтобы ТЭН не "моргал", смотрите в сторону двухпозиционных регуляторов (например, ТРМ1)

Вы скорее всего не правы. Он должен работать постоянно.

Реле прибора, работающее как компаратор с дельтой в данном случае 2 гр.С не должно моргать в принципе. Предположу, что была переделка схемы. Симистор сожгли, управление на него перепаяли на транзистор реле. Другого у меня нет объяснения. Что "показывают" светодиоды К1(инд. оптосимистора) и К2(инд. реле) на передней панели прибора? Уменьшите уставку, которая 30 к примеру до 15, чтобы добиться чистоты эксперимента



Светодиоды, конечно, посмотреть обязательно нужно. Ежели с индикацией всё в порядке, но лампочка мигает, может быть неисправно само реле.

Подключил другой ТРМ 10. Он работает как надо. Лампочка зажигается и гаснет по заданным параметрам.
На ТРМ которая мигала, К1 моргала в такт с лампочкой. К2 горела постоянно.
На исправном ТРМ горит только К2 и все работает.
Настройки идентичны на обоих ТРМ. Что то сгарело точно.
Спасибо всем за помощь.

Chalkinalex
13.12.2019, 07:41
Добрый день! К1 имеет ШИМ выход и моргает согласно ширине импульса и настройкам ПИД, обратите внимание на режим работы регулятора. Если вам нужно чтобы тенн просто включался и отключался без настроек ПИД по уставкам 28-30 включите режим "прямой гисторезист". Так же можете переключить схему управления на выход К2 но желательно через реле. Гляньте инструкцию.