Просмотр полной версии : ТРМ-151-10 не работает ручной режим мощности



Serfit
18.11.2019, 12:59
Добрый день, кто ни будь подскажет решение проблемы?
При выборе ручного режима (bL.rU - разрешено), комбинацией клавиш на приборе: альт, выход, вниз − прибор переходит в режим изменения мощности, но при этом выскакивает не критичная авария (АТ) код ошибки 8 (ошибка при работе в режиме Ручного управления) и через несколько минут прибор сбрасывается в режим СТОП
Как это исправить что бы прибор и дальше продолжал работать в режиме ручного управления мощности?
При этом в конфигураторе высвечивается ошибка дескриптора на двухпозиционном регуляторе как на картинке



PS
в инструкции re_oven_trm151_polnaya_versiya__ukr_480 на стр. 151 указана не верная комбинация клавиш для перехода в ручной режим управления мощностью

Александр Ч.
20.11.2019, 11:52
Про 151 точно не скажу, но в большинстве приборов, к примеру модулей Мх , подобное отсутствие чтения отдельных регистров памяти указывает на необходимость перепрошивки заводской программы. Правда в отличие от модулей ТРМ151 можно перепрошить только на заводе

Самойлов Алексей
21.11.2019, 13:13
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, год выпуска прибора. Если есть возможность, скиньте использующеюся конфигурацию. Возможно, будет удобнее продолжить поиск проблемы по эл.почте. Напишите на support@owen.ru.

АлексКИП
03.04.2022, 21:01
Здравствуйте.
Столкнулся точно с такой же проблемой. :-(
Можете помочь? Год выпуска 2010, модификация ТРМ151-01.

Дарья Персианова
04.04.2022, 08:38
Здравствуйте.
Столкнулся точно с такой же проблемой. :-(
Можете помочь? Год выпуска 2010, модификация ТРМ151-01.

Добрый день! Напишите нам на support@owen.ru